| 1. emin4ev - 22 Януари, 2010 - 09:34:48 |
| Здарвейте.Снощи към 21.00часа ми се обадиха от адрес за проблем с въпросното fujitsu.Според думите на собствениците изклучили климатика за поредното почистване на филтрите,пуснали го и не тръгнал.Обадиха ми се и ми казаха че четири пъти мигат двата диода(timer operation).Отидох там,рестартирах машината вун тръгна вентилатора о компресора не.докато бях там не направи грешка но след 40 мин. ми се обадиха че през 1 секунда мигат същите две лампи но 5 пъти.Грешка в позицията на ротора намерих някъде из интернет,но досега не съм се сблъсквал с подобен проблем с тази марка.А и навън е -10 градуса и не ми се налучква на този студ.Ако някой е имал подобен проблем да сподели ще бъда много благодарен. ___________________________________________________________________ Отворих машината.Интересното е че още преди да я пусна да работи,компресора се опитва да тръгне.Пускам на топло и вентилатора си тръгва а компресора само опитва и умира.Най вроятно е заял ама има ли начин да го раздвижа някак.Пробвах с гумения чук но не ще.Хората умират от студ и ми звънят през половин час.Кажете ако има спасение. Може ли от студа да става така? |
| 2. frigovasi - 22 Януари, 2010 - 18:12:52 |
| пробваи да го загрееш,преди да го сваляш(компресора).имах същия проблем с 4-5 клими и заработиха |
| 3. kolyo - 22 Януари, 2010 - 19:07:52 |
| На тоя студ трябва да грееш поне половин час с духалката докато се затопли маслото Топлиш, пробваш, ако не тръгне - пак топлиш, докато компресора не почне да пари |
| 4. аб - 22 Януари, 2010 - 21:04:33 | |
|
| 5. emin4ev - 23 Януари, 2010 - 11:28:42 |
| Датчика на високото налягне ми дава 100 килоома при -8 градуса вьн Има ли някъква защита която да не дава на климатика да тръгне при много студено,защото се оказа че в момента не отива ток при компресора. |
| 6. kolyo - 23 Януари, 2010 - 12:41:31 |
| 100 килоома е датчика за прегряване на компресора Изключи ли климатика от щепсела за да се рестартира ? Рестартирането става с изключване на захранването поне за 10 минути |
| 7. emin4ev - 23 Януари, 2010 - 14:04:32 |
| Да даже няколко пъти и пак не иска.Има ли друго зануляване на грешки или рестартирване. Не става.Цяла нощ стоя изключен и не ще да тръгне.Топлих компресора и пак не става.Започнах да мисля да не е нещо по захранващия блок.Ама в тоя студ хич не ми се експериментира.Или клиентите ми премълчават нещо или е станало съвпадение за да спре така изведнъж.Казваш няма защита от студа някъква. |
| 8. gosho1 - 25 Януари, 2010 - 22:19:23 |
| С духалка не става .Опитай с горелка да го нагрееш или с оксижена |
| 9. аб - 26 Януари, 2010 - 08:32:06 |
| сигорно не е замръзнал когато е замръзнал прави няколко опита да тръгне тресе се и хлопа като механично задържал конвенционален |
| 10. BaHko - 30 Януари, 2010 - 21:20:27 |
| Точно |
| 11. vaioo - 19 Декември, 2010 - 20:17:57 |
| FUJITSY 12 LGC -изключва на топло Здравейте колегите, Имам ядове с едно FUJITSY 12 LGC, на студено си бачка ок, но на топло тръгва, работи в повечето случай по 1-2 минути и спира без да дава някаква грешка, след малко пак си тръгва сам и пак същото.По някои път работи и повече, по 3-4 мин, друг път даже не изкарва да тръгне и вътрешния вентилатор и спира. В момента на спирането оборотите на компресора са или средни, или при преход към високи в повечето случай и в много малко-максимални. Когато работи топли нормално и налягането е добре. Смених тръбен и въздушен датчик-пак същото Мерих ампеража на трите фази към компресора-еднакъв и на максимални обороти(ако ги достигне) отива на 6А-нормално и не се вдига повече. Съпротивлението между намотките-еднакво. Махах му и датчика за прегряване на компресора-пак без файда. Другото интересно е че се появява утечка от 80-100в. Утечката се появява когато външното тяло тръгне и изчезва чак когато се спре захранването и пак се пусне. Дори и да спре външното, след като утечката я има,тя не изчезва докато не му спра тока. Когато работи вътрешното само-утечка няма. Да не би нещо тази утечка да ебава машината, но пък с нея на студено си бачка без да спира По платката и кондензаторите няма никакви видими повреди. Интересното за утечката е че се появява само след като външното е тръгнало-преди това я няма и след като спре си остава чак докато не го изключиш от контакта Пробвах го и на тест режим-грешка не дава. Контакта е занулен-проверих,на старите панелки има само фаза и нула,земята е вързана към нулата. При обръщане на щепсела утечката става вече постоянна и не изчезва,като проблема с климатика си остава. |
| 12. p1 - 19 Декември, 2010 - 21:22:30 |
| ако трябва пробвай го на друг контакт които е на друг кръг.няма начин при добре занулен контакт да имаш утечка освен ако има проблем със самата нула. |
| 13. fujitsu - 23 Април, 2013 - 11:29:50 |
| ASYA 12 LGC - operation и timer мигат едновременно по 5 пъти. Климатика не работи. При вкл. от дистанционното веднага дава тази грешка... Ако някой сподели за грешката ще съм му благодарен... От вън не съм гледал нищо... Изключван е от контакта ... |
| 14. Aleksandars - 23 Април, 2013 - 15:38:26 |
| Тази грешка означава - Compressor location detection error. От сега ти казвам, че ако след рестарт нещата не се оправят, отиваш на нов компресор. На български казано - електрониката не може да открие позицията на ротора... |
| 15. Dgigit - 23 Април, 2013 - 17:55:26 |
| Ако е здрав инвертора и външната електроника тогава може да се окаже,че е компресор. Успех. |
| 16. fujitsu - 23 Април, 2013 - 18:30:26 |
| Благодаря Ви. Дано да е електрониката. Някой има ли опит личен с рестарт да се е оправял този модел? Аз лично имам само няколко такива случая, при които да е заработвал някой климатик след рестарт - Osaka, Crown... и подобни... |
| 17. Асенката - 16 Декември, 2015 - 13:02:23 |
| Климатик fujitsu Asya12lgc - не обезскрежава Климатика има проблем с Defrost Изобщо не го прави дайте някакви насоки какъв може да е проблема.. Турбината не си променя оборотите |
| 18. kolyo - 16 Декември, 2015 - 13:09:18 |
| Провери ли вътрешния тръбен датчик - 47к |
| 19. Асенката - 05 Декември, 2016 - 20:47:22 |
| Климатик FUJITSU Asya12LGC - Датчици Здравейте някой може ли да ми даде информация относно външните датчици понеже ги мерих преди 2 дни въздушен 35к тръбен 15 и на компресора 110к мерени са на външна температура -2градуса.. Благодаря за обърнатото внимание и лек ден Всичките датчици на вътрешното са в норми ____________________________________________________________ Климатик Fujitsu Asya 12lgc - 3 пъти мига operation и 2 пъти timer Здравейте , Климатика показва грешка- 2 пъти мига operation и timer и един път само operation... Чува се как отваря четрипътния и повдига електромагнитния клапан и не тръгва компресора и вентилаторa... Благодаря за обърнатото внимание |
| 20. kolyo - 18 Декември, 2016 - 19:48:06 |
| >>> |
| 21. kayo - 18 Декември, 2016 - 21:36:51 |
| Провери датчика за дефроста в какво състояние е. |
| 22. Асенката - 19 Декември, 2016 - 19:40:06 |
| Всички датчици са в капацитет.. Днес го пуснах на автоматичен режим тръгна мотора и венилатора след около 2-3 секунди спря мотора вентилатора продължи още минутка и спря но на топло не тръгва изобщо... ____________________________________________________________________ Подмених датчика на компресора оказа се че прекъсва в основата си и го има един път друг път го мяма след като го подмених климатика заработи като НОВ.. Благодаря за обърнатото внимание |
| 23. Pawel - 13 Януари, 2017 - 10:16:51 |
| Климатик FUJITSU ASYA 12 LCC След изключване на захранването и пускане на климатика, започна да дава грешка от 5 премигвания на operate и timer. От постовете на колегите разбрах, че грешката е свързана с компресора. Какво може да се предприеме за отстраняване на проблема? |
| 24. kolyo - 14 Януари, 2017 - 08:39:58 |
| Блокирал компресор - нагряваш го 30 минути с духалка и блъскаш с чука. |
| 25. kolyo - 13 Март, 2021 - 22:39:37 | |
Климатик Fujitsu ASYA12LGC
|
| 26. mladen - 30 Декември, 2021 - 17:37:24 |
| Здравейте , някаква идея какъв е проблема ? Опитах да кача видео , но нещо не се получава . Така че с две думи : мигат 5 пъти едновременно зеления и червения диод , а шестия път мига само червения .Следва пауза и след това миганията се повтарят . |
| 27. frick - 31 Декември, 2021 - 10:01:36 |
| Това са кодовете за грешки. |
| 28. kolyo - 22 Септември, 2022 - 13:03:35 | |
Климатик Fujitsu asya12lgc - timer мига два пъти
|