Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик NIPPON ASW-H18B4/HSA - грешка Е2
1. fujitsu - 15 Февруари, 2010 - 16:44:31
Климатика е на около 3 години. Зимата показва грешка Е2, лятото никога не показва тази грешка.
След рестарт или смяна на режима се възобновява работата му. Може да изкара и месец без да се появи грешката.
Какво показва тази грешка?

2. kolyo - 15 Февруари, 2010 - 16:50:39
http://www.service-ruse.eu/kod/air/Nippon.html

3. staiko donchev - 08 Март, 2010 - 16:36:07
отвори капака на кабелите на ваншно тяло и прегледай буксата на датчика,излизат им щифтовете,натисни ги и проблема ти е решен.

4. ivailo78 - 18 Април, 2010 - 22:16:12
другия вариянт е да ти е проблема в вътрешното тяло пак самата букса или самите спойки на платката на датчика

5. turboie - 02 Август, 2011 - 13:03:30
Nippon ASW H18B4/HSA - недостигане на зададена температура
Здравеите, относно този модел проблема му е че не може да достигне зададената му температура на студено
иначе си работи не исписва грешка при зададени 18 подържа 29 включяа компресора за около 5-8 минити и през това време си охлажда нормално и исключва пауза извесно време и пак така и подържа 28-29 някаде
смених му вътрешния ваздушен датчик същата работа
от какво може да е това
_______________________________________________________________________
да прав си оказа се от него смених го с 5 к стария беше 10 явно преди мен са го сменяли и са сложили 10
благодаря за отговора

6. staiko donchev - 04 Август, 2011 - 10:07:02
вътрешен тръбен датчик 5к ,а ако го замериш сега е над 35к
______________________________________________________________________
за мен е удоволствие да помогна на колега, и най важното да се дават правилните насоки ,защото има и много които могат да объркат човек.

7. kolyo - 19 Декември, 2011 - 20:26:49
Nippon ASW H18B4/HSA фреон
колеги проблема е следния заредих климатика по везна и на отопление вдигна 15 бара и не иска повече изпуснах и го заредих отново с 100 гр по малко и вдигна налягане 19 бара а температура 40 гр
вапроса ми е ако му долея тези 100 гр дали няма да се багне пак
radosmav m

8. Георги Стоичков - 22 Декември, 2011 - 22:01:37
А колко му е тока ?

9. kolyo - 17 Ноември, 2013 - 19:59:41
Климатик Nippon ASW H18B4
Здравейте! Имам питане за този климатик, и то е следното :
При пускане на климатика на отопление всичко е ок, тръгва почва да духа топло,излиза въздух около 50-53гр. при зададена 22гр, след това достига някаква температура и спира.
Тръгва отново след известно време, пак спира, и по някое време"заспива" и така остава за неопределено време.
Трябва да му вдигна температурата и той се сеща да тръгне.
После пак го връщам на същите градуси и т.н.
spaskovica

10. staiko donchev - 19 Юни, 2015 - 16:22:51
Климатик NIPPON ASW-H18B4/HSA - Авторестарт
Здравейте питането ми е следното, има ли начин да подкарам авторестарт на горе-посечения климатик от сервизния бутон.
И ако няма такъв вариант да ми предложите някоя схемичка която да вградя, за да тръгва климатика след спиране на захранването. Благодаря предварително.

Здравейте питането ми е следното, има ли начин да подкарам авторестарт на горе-посечения климатик от сервизния бутон. И ако няма такъв вариант да ми предложите някоя схемичка която да вградя, за да тръгва климатика след като е спирало захранването. Благодаря предварително.

11. kolyo - 19 Юни, 2015 - 16:35:33
Най простия е батерия(акумулатор) на 6 волта и диод

12. staiko donchev - 30 Юли, 2015 - 10:49:16
Много ще съм благодарен ако драснеш една схемичка как да го навържа.

Искаш да кажеш да се поддържат 5те волта на процесора, но така ще се отчетат грешки. Или имаш нещо друго на предвид.
Много ще съм благодарен ако драснеш една схемичка как да го навържа.

13. kolyo - 31 Юли, 2015 - 17:40:38
Как разбра че ще даде грешка - пробвал ли си ?

5-те волта ги подаваш след 12 волтовия изправител, не на процесора

14. staiko donchev - 04 Август, 2015 - 14:39:19
Не съм пробвал никога, но при това положение като спре захранването примерно за един час. Ще спре: компресора, вътрешния вентилатор и е логично да отчете грешки, не върти вентилатора,а и по-датчици ще отчете че не работи. Така си мисля аз не съм пробвал да видя какво ще се случи.

15. kolyo - 13 Декември, 2016 - 13:49:56
Климатик NIPPON ASW-H18B4/HSA - Вид и количество на фреона?
Здраейте! На табелката на климатика липсва информация за вида и количеството на фреона.
Резбата на щуцера за маркуча е за стария фреон. Благодаря предварително.