| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Haier HSU-10HB03/R1(B) |
| 1. perri - 06 Юли, 2010 - 19:41:24 |
| Климатик Haier HSU-10HB03/R1(B) Kлиматика работи около 5мин.и изключва.След минута две се включва отново работи малко, изключва и започват да мигат червена и жълта лампи.Климатика е инвертор. Ако някой е имал този проблем.... |
| 2. ivailo78 - 06 Юли, 2010 - 22:04:08 |
| ако ти светят поуър и таймер а другата е изключена защита по променлив ток или ниско напрежение а ако свети а другите две мигат защита по прав ток може да е ipm или високо напрежение над 242 волта виж си напрежението за всеки случай |