Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик DAIKIN 4MX90 - не охлажда
1. vaioo - 12 Юли, 2010 - 22:47:19
Колеги съсипа ме едно четворно мулти дайкин 4mx90.
та проблема е че не иска да охлажда нормално.на топло е ок,но на студено изкарва 18-19 изходящя температура и седи на 12-15 бара налягане,не иска да свали по на долу.
сега ще ви кажа какво е правено до сега,ако се сетите за нещо помагайте
-презареждане
-сменена външна платка
-сменен компресор
-сменени експанзионни вентили с всички датчици(понеже мултито е четворно а са вързани само 2 тела има още 2 свободни,та от тях сменях)
и какво ли още не правих, сега четирипътен ще сменям, дано стане вече че ми писна от него.
другото което ми прави впечатление е че при събиране на фреона не иска сам да се вакумира а остава на 2-3 бара някъде и до там.
____________________________________________________________________
Сменен е и четирипътния-подобрение няма.
Другото което е - заблуждавал съм се и на топло че работи добре: изкарва 30-35 градуса и повече от 22 бара не вдига, дори и когато компресора се развърти докрай.
Направо съм шах и мат

като развърти компресора на максимални обороти ампеража е що годе като това на табелата.
Така беше с първия,така е и с втория компресор
_____________________________________________________________________
Вътрешните са 2х50,но го закачвах и на други размери,все е тая,така елиминирах че проблема е от вътрешните на 100%.
А грешка също не дава,което е най странното.
Сега остава само въздушния,този за дефроста и този на компресора датчици да сменя,ако не тръгне и така ще да е механичен проблема,накакво като запушване ми се вижда,но пък го продухвах и запушване не открих.

2. petko - 17 Юли, 2010 - 01:17:33
Не ги познавам мултитата на дайкин ама в някои от тези които познавам има значение каде вързваш различните мощности тела... например при самсунг 50ка можеш да вържеш само на най долните 2 чифта вентили.... друго за което се сещам виж по платката да няма някакви джъмпери които да са сетнати в по особени функции... и още колкото и тъпо да звучи виж да не са разбъркани тръбите (веднъж ми се случи на пуснати тръби да вързваме на 22 бр 80ки с по 2бр 50ки и мойте хубостници бяха вързазли на една от системите тънката на единото тяло със дебелата на другото и като работят и двете няма проблем ама като пуснеш само едното другото замръзва и прокапва иначе не индикира грершка)

3. kotop - 17 Юли, 2010 - 07:45:21
Цяло лято ли ще го мъчите това мулти Имаш ли нещо подобно?

4. vaioo - 17 Юли, 2010 - 09:25:05
За връзването-няма значение къде какво тяло ще сложиш,ориентираш се според размерите на тръбите какво ти позволяват(2хф10,1хф12,1хф16)-тоест излиза да съм на последните две(на дайкин 50-ките са с ф12 тръба).

За платката-джъмпери няма,а и нали я сменях цялата и8 пак е така.

kotop , Такъв е,разликата е в диаметрите на дебелите тръби и при мойто не ги виждам тия капиляри около експанзионните винтили, иначе всичко друго е идентично.

А за сега го оставям,понеже го сменихме с ново,като има повечко време ще продължа да го мъча нещо.
_______________________________________________________________
смених и трите датчика дето бяха останали и пак не тръгна.
пратихме го във Варна да отлежава за части