| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » климатик OSAKA CH-09-LBP - не тръгва |
| 1. Cau - 06 Октомври, 2010 - 22:13:59 |
| Здравейте на всички. проблема се състой в следното когато го пусна на затопляне и примерно навън е 9' а в стаята 15' аз примерно му задавам 23'-24' , както винаги до сега в продължение на две години. Реакция обаче никаква, нито работи нито дава признаци да се опитва.Външното тяло грам не се пуска,направи ми впечатление че на дисплея има едни 5 черти определящи степента на мощност за момента на външното тяло, сега обаче я нама тази индикация т.е седи празно все едно нищо не е имало там. Имам още един същия той и до сега си работи и няма проблем обаче този зацепи и не знам ,какво му е. Ако някой има идея какъв може да е проблема ще се радвам да я сподели. Благодаря предварително на отзовалите се _________________________________________________________________ отворих външното тяло,след което пуснах захранване и почнах да наблюдавам какво става. светнаха 3 диода на една малка платка, след което изгаснаха. Цъкна едно реленце пак светнаха и трите и така останаха. Видях че свети и един червен на голямата платка (мисля,че е главния контролер).И така пак няма реакций никакви, има захр. бушоните са здрави нямаше никакви видими промени по платките. Някакви идей ?? !! ____________________________________________________________________ Как да ги проверя,като нямам и идея как става ? |
| 2. ivailo78 - 07 Октомври, 2010 - 18:28:49 |
| прегледай спойките на външната платка на тялото и огледай добре може да е модула но може и да е платката а на самата платка има два бушона малък и голям виж и тях ________________________________________________________________ щом всичко ти свети провери датчиците вътре и вън ако всичко е окей замери компресора и модула и ще откриеш проблема |
| 3. turboie - 16 Октомври, 2010 - 08:36:09 |
| доколкото разбрах няма никва реакция като го пусниш от дистанционото провери първо захранващиа трансформатор на вътрешната платка дали е изправен и след това датчици и платка |
| 4. p1 - 16 Октомври, 2010 - 16:20:34 | |
|
| 5. Cau - 16 Октомври, 2010 - 19:46:29 |
| Момента е такъв, че нямам излишни 100лв за сервиз щото толко искат за да дойдат и да остановят проблема. Ако някой има някакво сервизно ръковотсво за тези климатици,ще е добре. Искат да видя кода на грешката, до колкото разбрах всеки климатик си има кодови грешки. Както споменах на дисплея не изписва никаква грешка, само на външното тяло диодите светят с няква последователност. Другото, което е някой знае ли каде са светодиодите за грешки във вътрешното тяло или във външното или и двете ? ________________________________________________________________ Няма значение кой е сервиза, оторизиран е за Осака,че те нали само така практикуват.Профилактиката 36лв,пътя до нас 30-35лв. зависело и като чуха за проблема можело да се наложи да се сваля климата още 40лв. за аварийно положение. Но не мисля,че тази информация е особено важна за решението на проблема |
| 6. vaioo - 18 Октомври, 2010 - 19:07:59 |
| Колега нали казваш че имаш 2 такива?е тогава от единия на другия и ще разбереш какво му е. Щом имаш още един, би могъл да прехвърлиш датчици,платки и тн...от единия на другия и да хванеш проблема |
| 7. Cau - 19 Октомври, 2010 - 20:58:43 |
| Принципно е решение, но е доста играчка,като цяло ми звучи добра идея може да се възползвам |
| 8. kolyo - 13 Януари, 2011 - 23:54:45 | ||
Osaka CH-09-LBP - Голяма консумация на ток
|
| 9. Bat Lyubo - 19 Април, 2012 - 14:54:01 |
| Eco clima CH-09-LBPE Обадиха ми се, че не работи и като отидох- вътрешната пита замръзнала. В едно сървърно е и няколко години не е правил проблеми. Мислех, че няма обдухване, но не. Източих и заредих на везна 670гр. R410. На 16 градуса му е зададената температура. Когато е малък толеранса между зададена и околна работи на ~10 градуса изпарение и индикатора за компресора е на една чертичка- работи добре. Но като е по голям толеранса индикатора показва, че компресора се усилва и изпарението отива на -2 -3 градуса и вътре започва да замръзва. На дисплея показва външна и вътрешна и ми направи впечатление, че външната е на 45 градуса Колко ома трябва да е този датчик? Може ли от него да е? Да не би да трябва да работи с повече фреон? Ама до сега как е работил? Дайте акъл! _________________________________________________________________ Днес му смених датчика- 5к, показва външната вярно и уж заработи на по-високо изпарение, но преди малко ми звъннаха, че пак започнал вътре да се заскрежава, първо откъм дебелата тръба, което навежда на задръстен топлообменник, ама не е. Интересното е, че в стаята им за почивка има същия модел и той показва външна 45, ама не замръзва. |
| 10. fujitsu - 24 Април, 2012 - 18:28:49 |
| Сигурен съм че си проверил, но пак да питам - турбината как е? |
| 11. Bat Lyubo - 24 Април, 2012 - 19:12:26 |
| Чиста е! Има една функция, която отчита температурата в стаята от дистанционното. Като я изключих и засега не са се обаждали. Заблудих се от това, че при изключена функция на дисплея на дистанционното излиза символ, а би трябвало да е обратно! |
| 12. fujitsu - 26 Април, 2012 - 20:36:44 |
| Басси кефа... Евала че си се оправил.. |
| 13. Osakach09 - 29 Октомври, 2013 - 22:27:39 |
| здравейте,имам същия проблем с ch 09 lbpe.Не тръгва външното тяло.свалих ipm модула,прекъснали са му 2 краченца и чак се е напукал самия корпус на STK то.Имам същия модел работещ климатик и се чудя дали да не пробвам неговия модул на този.Въпроса ми е дали може компресора да има някакъв проблем,че да опича така STK то.Да не си вкарам автогол,да разваля и работещия? Откъде мога да си намеря такава платка? |
| 14. kolyo - 14 Април, 2015 - 09:37:01 | |
климатик osaka ch09lbp изключва
|
| 15. Pawel - 15 Април, 2021 - 20:31:44 |
| Колеги, срещнах същият модел климатик, при който външното тяло не тръгва. Нито на отопление, нито на охлаждане. Дисплея си свети нормално. Всички датчици са по 6,6 кОма, само на компресора е 75 кОма. На външното тяло трите лампички светят постоянно. На външната платка има един светодиод и той свети. Няма премигвания на нито един светодиод. Не съм срещал подобен проблем при тези модели на Osaka. Моля за някакви насоки към проблема. |
| 16. kolyo - 15 Април, 2021 - 20:53:51 |
| Пробвай с друг IPM Смени ли кондензатора 47uF на вътрешната платка ? |
| 17. Pawel - 17 Април, 2021 - 08:40:10 |
| IPM излезе! Благодаря ти! |