| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Фреон R600a - замяна с R12 |
| 1. Lissmeister - 22 Февруари, 2007 - 20:12:17 |
| Холодильник NORD заправлен газом R600a. Каким хладогеном можно заменить R600a при устранении утечки? Можно ли заменить его на R12 и какая технология? Заранее спасибо! |
| 2. kolyo - 22 Февруари, 2007 - 20:42:43 |
| А зачем менять - R600a дешевле R12 http://www.videolife.kiev.ua/rus/refregerants/alternative.html Конечно можно заправить R12 для поиском утечки течеискателем, а потом сново заправить R600а. |
| 3. Дани___Д - 22 Февруари, 2007 - 20:47:46 |
| Технологията е : сменяш компресора със съответния за R12 и си ти. Ако има при вас R600, не сменявай "фреона" -------------------------------------------- П.С Сега разбрах, че търсиш пропуск. Може и с Р22 да надуеш системата. |
| 4. nebelservice - 23 Февруари, 2007 - 16:19:12 |
| Кто че ли не го разбрахте човека, майче иска да напълни системата с R12 само за да намери и отсрани пропуска а не да я преустройва на R12. |
| 5. kolyo - 23 Февруари, 2007 - 16:30:02 |
| Аз не разбрах това за технологията - освен да се пресече маслото какво друго може да стане ? Пък и за толкова кратко време не вярвам маслото да поеме много фреон. |
| 6. rumen - 23 Февруари, 2007 - 19:04:49 |
| На маслото нищо няма да му стане. Ако сложи фреон R12 вместо фреон R600a компресора ще започне да кликсонира. Не може да се развърти |
| 7. Lissmeister - 03 Март, 2007 - 14:36:52 |
| У нас R600 не распространен ;) ______________________________________________ хм, значит можно заправлять пропан-бутаном? А на работе компрессора это никак не отразится? |
| 8. kolyo - 03 Март, 2007 - 15:28:57 |
| Lissmeister , шутиш что ли - нет пропан-бутан (газ для зажигалок) ____________________________________________________________ Многие так заправлявляют и ничего Конечно лучше заправить R600a(изобутан) , но изобутан(С4Н10) или Пропан(С3Н8) - бутан(С4Н10) вроде одно и тоже : |
| 9. semen - 03 Март, 2007 - 19:56:54 |
| Господа, на сей вопрос есть даже не один ответ 1) Меняем компрессор залитый (заправленный) минеральным маслом (СК и др) и заправляем 12, 406, смесью и пр. 2) Нордовский компрессор если заправите пропаном проработает не более года, а при температурах выше 25 по Цельсию и того меньше (давление в возвратном трубопроводе примерно 0,4 --0,5 Атм, перегрев компрессора и как следствие его склинивание) 3) Перевод холодильника с R600 на R12 приведет к росту потребления электроэнергии на 30% (минус) и увеличение производительности холодильника (плюс). В предприятиях торговли это иногда очень существенно. 4) При ремонте дорогих (1000$ и более) не экспериментируйте если в Ваших планах не входит приобретение этого экземпляра себе 5) Смесь изобутана и пропана работает (40/60) (официальные данные московского института). Проверено лично. |
| 10. kolyo - 03 Март, 2007 - 20:12:38 | |
|
| 11. montanqreca - 03 Март, 2007 - 21:01:56 |
| Само искам да споделя че против горе посочените правила и закони , когато R600A не беше масово явление а и скъпичък при това, успешно зареждах/м домашните (хлад. и фризери с изключение на двукамерните) със R12. |
| 12. Tsvetan - 03 Април, 2007 - 15:45:13 | |
|
| 13. qsen - 03 Април, 2007 - 19:50:27 |
| Колеги,не измисляйте нова хладилна техника.Голяма грешка е да се зарежда пропан бутан вместо R600a. Газ пропан-бутан в нормално сьстояние е около 10bar , а R600a e около 4bar. За останалото няма да говорим. |
| 14. Pawel - 09 Май, 2008 - 19:35:42 |
| Колеги както стана на въпрос за пропускотърсачи и по специално за R600a, разбрах за един такъв модел на фирмата ITE. Модела на пропускотърсача е ITE-8900А. Предназначен е специално за детектиране на изобутан. Вярвам,че ще свърши много полезна работа. Знае ли някой тая фирма дали има представителство в България ? Днес разбрах цената на този пропускотърсач и тя е 500лева без ДДС. Фирмата вносител е Хелпман. |
| 15. rosen__hristov - 30 Май, 2008 - 08:06:05 |
| Колеги, какви са тези теории за "пропан-ботан" ? Това не е ли взривоопасно при евентуални заваръчни дейности по системата? Според мен това е недопустимо и против всякакви правила за безопасност. По-добре да прежалиш 100гр. фреон, отколкото да рискуваш с пропан-бутан. Не мога да си обясня това предложение. Или не съм разбрал за какво точно става въпрос??? |
| 16. fujitsu - 30 Май, 2008 - 20:16:23 |
| Не разбирам много, но не може ли да го надуете с азот. И то до такова налягане колкото вдига и компресора на тази машинария. Що трябва да се заменя компресор па да се налива с изо... явно не съм разбрал за какво иде реч... |
| 17. kolyo - 30 Май, 2008 - 20:23:17 | |
Някой да има пропускотърсач за R600а ? |
| 18. Pawel - 31 Май, 2008 - 07:42:41 |
| Постоянно търся за пропускотърсач на R600а, но на нашия пазар знам само за един модел. Фирмата е белгийска IТЕ модела е 8900А. Цената му е 500 лева без ДДС. http://www.ite-tools.com/ |
| 19. ELEKTRO 88 - 25 Юни, 2016 - 14:20:19 |
| R 600 R134 здравейте! Инсталацията на хладилник с компресор r600 може ли да работи с компресор на R134a? хладилника е с камера и хладилна част! компресора е малко по голям от тоя на r600 , това нали не е проблем! Общият брутен обем е 267л. модел на хладилника Venus rd300 class N. А това е компресора с r134a - NL9F (212W , R134а , 8.35 cm3) Оригиналния е EKM 8-3-K (ЭКМ 8-3-К , R-600a , 130W/-23,3C) |
| 20. frick - 26 Юни, 2016 - 00:05:47 |
| Компресора за R134а трябва да е по малък от този на R600a. |
| 21. Георги Стоичков - 26 Юни, 2016 - 21:27:27 |
| Слагай компресора, зареждай по налягане и ще заспи |
| 22. kolyo - 26 Юни, 2016 - 21:32:17 |
| От 130 W на 212 W ? Ако оригиналния компресор на R600a e 9 кубика, не трябва ли новият на R134a да е 6 кубика ? |
| 23. frick - 27 Юни, 2016 - 21:53:09 |
| Виж тука http://www.frigocommerce.com/img/certificate/c4cca8a9cd76783c90641c270736b373.pdf и прецени сам какво Ви трябва. |
| 24. ELEKTRO 88 - 12 Юли, 2016 - 22:18:59 |
| Благодаря на всички колеги включили се да помогнат. Хладилника работи вече перфектно с R134 и този компресор SL19J 4E (130W) > зареден беше по налягане |