1. georgi_klima1 - 24 Ноември, 2011 - 15:27:45
Климатик ELITE AS-12VR4 инвертор на R22
на стодено работи , но на топло включва, тръгва перка компресор работи 1 мин и изключва,
сменил съм всички датчеци моля помогнете

компресора трагва стига до 2 степен и спира показва грешка - от 5 лампички на вътрешното тяло светват 1 и 5 .
свалил съм външна платка здрава е

2. me4i_86 - 29 Декември, 2012 - 07:21:14
колега аз съм имал такъв проблем и смених IPM-а, не тази с кондензаторите а другата и климатика си заработи перфектно.

3. todor botev - 29 Декември, 2012 - 11:04:47
климатик ЕЛИТ AS-12VR4 - включва за малко и изключва
При включване на климатика тръгва вентилатора на външното тяло за 5 сек.и изключва,след презапояване на някои пътечки по външната платка започна да включва и компресора но пак за около 5-10сек.и изключва след 3-4 мин. пак тръгва за малко но не отчита никаква грешка някой мове ли да каже къде може да е проблема.

Два от четирите 680мф. кондензатори съвсем леко са се издули може ли от тях да е проблема
ако е в тях проблема мисля че изобщо няма да захапе кмпресора а той тръгва за малко.

4. me4i_86 - 30 Декември, 2012 - 15:31:48
може колега аз сум илал такъв проблем с една мидеа но само единия се бесхе издул смених го с малко по малък че ненамерих такъв и всичко е ок, това ти е наи лесния вариант.

5. joroklima - 30 Декември, 2012 - 16:46:55
todor botev , замери си кондензаторите, преди да ги заменяш с нови. Това, че са издути отгоре да не те заблуждава, защото имат допълнителна пластмасова капачка и тя стои като издута. Имам 5 - 6 такива кондензатора от 680mf и всички са така издути, а те са си здрави.

6. todor botev - 30 Декември, 2012 - 20:15:24
Проблема е че уреда ми мери до 200мф. А също съм имал случай с по малките електролитни кондензатори меря с уреда дава си стойностите но не работи или се получават аномалии с машината, и докато не го сменя не се оправя.

7. joroklima - 31 Декември, 2012 - 09:01:29
Проблема е че уреда ми мери до 200мф.
Аз си мисля, че като разбереш каква е цената на тези кондензатори , ще предпочетеш да си купиш нов уред, отколкото да сменяш така кондензаторите.
А също съм имал случай с по малките електролитни кондензатори меря с уреда дава си стойностите но не работи или се получават аномалии с машината, и докато не го сменя не се оправя.
Когато струват стотинки и аз не ги меря, но в случая по добре ги отнеси в някой сервиз за телевизори да ти ги замерят, щом нямаш уред.



Powered by ExBB 1.9.1