Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик HAIER HSU-12HV03/R2(SDB) - грешка E4
1. beliagalab - 21 Февруари, 2012 - 09:24:35
HAIER HSU-12HV03/R2(SDB) - грешка E4
здравеите да попитам за моиа хаиер отначало изписваше E4
извикаx теxници казаxа че компресора е заминал след ниаколко дни извикаx други да видиа какво ще кажат те казаxа че е IPM ма смениx го сложиx от новите моя първия беше от залятите , климатика трагна но не работи както преди
включвам го на 30 едва набира 20 градуса и изключва след 3/4 минути пак включва върви 3/4 минути пак изключва и така
а като намаля градусите на 19 си работи както трябва набира си ги и след това намаля оборотите и си ги държи както преди обаче на високи градуси не ще
може ли ниако да помогне

някои може ли да ми каже какьв цвят са тези резисторчета това е на вьтрешното тяло

HAIER HSU-12HV03/R2(SDB) - мига 18 пъти
здравейте, искам да те питам за климатика моя даваше E4, изобщо не трагваше само външната перка заварташе около 10 секунди и спираше
извикаx теxник каза че е модула смениx със новия модел , моя стариа беше от тези залятите включиx климатика и тръгна започва да качва обороти и изключва върви около 2-3 минути след 2-3 минути пак си включва и така като изключи на вътрешното тяло не ми дава никаква грешка но на външното свето диода мига 18 пати ,
като почне да набира компресора на ватрешното тяло дуxа топло
можете ли да помогнете, благодаря

2. kolyo - 11 Декември, 2013 - 07:26:55
Климатик HAIER HSV 12HV03/R2 SDB - не тръгва компресор
Здравейте климатика е HAIER HSV 12HV03/R2 SDB работил е досега само лятото за 2-3 седмици на година но сега хората искат да го ползват зимата за топло за нова година но той не тръгва. В смисъл при включване след около 1-2 минути се опитва да тръгне компресора чува се нещто като завъртане но веднага спира.
С мултицет замерих напрежението което отива към компресора (климатика е инвертор)
то зопочва да нараства плавно до 35 волта АС испира изведнъж-изчезва така е на всяка фаза като през това време се чува развъртане.
Съпротивлението на компресора е еднакво 0.8 ом
Хората казват че на вътрешното тяло изписало грешка F11 аз не съм видял това.
Инверторната платка е SPDU 35AC01 0010404023E
другата платка от вън е със № VC571015 0010403320Е
не бих отказал и някои запис за памета
Боян Ангелов

3. bobovo - 25 Октомври, 2014 - 20:00:52
Haier HSU-12HV03/R2 (SDB) - EEPROM
Изписва грешка Е4 някой има ли дъмп за този модел.Лепенката на паметта е A8E1
Благодаря предварително.
________________________________________________________________

След смяната на епрома и записване с дъмпа за модела пак изписва грешка Е4 и светодиода на външното тяло мига на интервали по 2 пъти.Ето направих клип:
http://www.youtube.com/watch?v=xFzJtYVi9Jg
Имате ли идея какъв е проблема след като платката е подменена с нова преди 5 год. която не е от дефектните заляти със силикон. .
Помагайте колеги че направо ми скъса нервите този климатик.
__________________________________________________________________
нямам сервизно за този модел но намерих за DB серията 2 мигания "The protection of IPM" .Изгледа ли клипа там се вижда диода как мига.При стартиране от вън се чува как клика и външния вентилатор се развърта за 5 сек. и после спира и след малко изписва грешката на вътрешния дисплей Е4 ,а от вън мига по 2 пъти на интервали.
Ето и платката на външното тяло:

4. dis_el - 26 Октомври, 2014 - 13:57:31
Сменяй IPM модула или пробвай да го ремонтираш.Понякога се ремонтират, но трябва да се свали покритието и да се замерят елементите по платката.
Новите модули са по-добре изработени и по-лесно се охлаждат и обслужват.Добре ще да е да се провери и компресора за утечка към корпус .

5. bobovo - 29 Октомври, 2014 - 10:11:21
След смяна на модула климатика тръгва на топло работи външното тяло 2-3 мин. почва да духа топло и изкл. / на студено си работи без проблем и не спира/. На външната платка почва да мига диода 17 пъти.

дълго време се боря с климатик HAIER HSU-12HV03/R2(SDB) при стартиране на топло работи 3 мин. почва да духа топло и веднага изключва. Вън почва да мига диода 18 пъти някой път 17 пъти..
На климатика съм му сменил нов IPM и нова вътрешна платка които бяха изгорели от токов удар. На студено си работи без проблем.
Утре ще сменя и темп. датчик да видим какво ще стане.

буксата за темп. датчик няма как да се включи на друго място. С кой друг ще го разменя като е само един. Другия е тръбния датчик.
Като включа на вентилатор ми показва темп. в стаята на дисплея. Какви са стойностите на въздушния и тръбния датчик какви да търся че нямам сервизно за него HAIER HSU-12HV03/R2(SDB) някъде намерих тези данни: въздушен 23k; , а тръбния е 10к;
Какво означава : IPDU abnormity: Case thermo action

Сега изброих пак миганията на външната платка 18 са .

6. kolyo - 09 Февруари, 2015 - 22:24:28
Да не би да си разменил местата на датчиците във вътрешното тяло ?

7. Dgigit - 10 Февруари, 2015 - 16:31:35
Сега изброих пак миганията на външната платка 18 са били.
При 17,18,19 мигания-Компресора на климатика не функционира нормално .
1.Ако компресора на климатика е блокирал.
2.Ако IPM (IPDU) блок е повреден.
3. Ако окабеляването между компресора на климатика и IPM, (IPDU) блока не е коректно.
Успех.

8. bobovo - 10 Февруари, 2015 - 17:33:36
Ами сложих нов IPM и нова вътрешна платка и няма разлика.Работи 2-3 мин. задухва топло и изключва на външното тяло понякога свети диода 17 друг път 18 пъти. След 2-3 мин. пак стартира поработва 2-3 мин. и пак изключва и такйа до безкрай.На дисплея не показва никъква грешка.

9. krasimirs3 - 10 Февруари, 2015 - 21:29:13
А тока на компресора мери ли го, какво налягане вдига за тези 2-3 мин?
В някои случаи този големия кондензатор на снимката по-горе или изсъхва или се надува, което е дефект в кондензатора или ако има и други такива около него. Какво е напрежението на клемите на кондензатора(ите)?
И друго което се сещам да вържеш на мястото на компресора три лампи по 200 вата и да видиш какво става с тях. Свързват се в звезда.

10. bobovo - 10 Февруари, 2015 - 21:46:56
Вече може да се вижда клипа: https://www.youtube.com/watch?v=EDVSuW3n6kU
Вътрешната платка и IPM модула ги смених с нови.Грешката както писах по горе е 17 по някой път 18 мигания на външната платка.
Ето и компресора TOSHIBA който е работил в 18М2 без никакво натоварване 7 години.:

11. frick - 19 Април, 2017 - 22:44:40
Колеги, имам проблем със същият климатик, но с грешка Е17. Никъде не открих информация за такава грешка . При стартиране на климатика на дисплея се изписва Е17 и толкова. Във външното тяло LED диода свети постоянно напрежиние към компресора няма. Някакви идеи.

12. ivailo78 - 20 Април, 2017 - 22:02:09
Твърде вероятно е модул или липса на комуникация

13. frick - 20 Април, 2017 - 22:15:20
Колега, благодаря за отговора.

14. frick - 10 Октомври, 2017 - 22:26:33
Колега bobovo, решихте ли проблема с този хаиер, че в момента съм със същия проблем? Тока достига до 6,5А , а налягането до 28 bara и компресора изключва.

15. viktor555 - 12 Октомври, 2017 - 12:22:29
рабочая ссылка http://r410a.ru/upload/haier/sm_hsu-09-12h03_u_mdbpzxfv_en_2009.pdf

16. Pawel - 25 Септември, 2021 - 07:55:14
Колеги, имате ли информация за грешката Е17, че климатика е на отдалечено място и още не съм ходил на адреса. Моля за някакви насоки, че нямам инфо за тази грешка!