Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик LG ASUW126HDWO - мига 5 пъти
1. Bavareca - 02 Юли, 2012 - 17:10:15
Здравейте,след пускане на климатика S12AF uho (LG inverter ASUW126HDWO)
на охлаждане външното тяло не тръгва седи няколко минути така (само вътрешния вентилатор се върти) след което си затваря клапата и мига 5 пъти.Има захранване на външната платка.
Ако някой има грешките ще съм му много благодарен.
________________________________________________________________
комуникацията между телата е добре....
това 5 пъти мигане е един голям дълъг диод на предния панел...мига 5 пъти и прекъсва за малко и после пак

2. Dgigit - 02 Юли, 2012 - 17:49:21
Провери веригата за комуникация между двете тела.
05 Communication(Indoor  Outdoor)
Успех.

3. kolyo - 02 Юли, 2012 - 21:38:13
Отвори външното тяло и виж там какво мига

4. bobovo - 08 Януари, 2020 - 13:18:00
Здр. същия климатик от темата мига 5 пъти.Грешка комуникация.
След пускане на топло светва лампата на вътрешното и след 2 мин. почва да мига 5 пъти .На външната платка диода изобщо не свети.Компресора го мерих и е добре.Няма окъсяване.

5. kolyo - 08 Януари, 2020 - 14:36:03
На големите електролитни кондензатори има ли 300 V DC ?

6. bobovo - 08 Януари, 2020 - 16:37:03
На зеления кондензатор липсва захранване . това е модела S12AF uh0 ASUW126HDW0
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=bwy1578495335m.jpg

7. kolyo - 08 Януари, 2020 - 18:45:42
Закачи амперклещи на левия кабел на клемореда и виж дали няма късо в IPM-а
А иначе - предпазител 15А, дроссел, изправител(PSC Module)

8. bobovo - 26 Февруари, 2020 - 13:51:26
За съжаление проблема се оказа в процесора.Окъсява 5-та волта.



Powered by ExBB 1.9.1