1. todor botev - 12 Август, 2012 - 15:56:05
Някой знае ли какъв е елемента на тази платка, отбелязан на снимката с червената стрелка,на него са тези инициали 220NSO09D

какъв варистор да сложа като по номера на стария нищо не излиза.
Климатика е на 100волта.

По принцип на климатика му тръгва вътрешното тяло а на външното тръгва само вентилатора за около минута и спира след малки пак прави опит да тръгне но грешка не отчита.

2. kolyo - 12 Август, 2012 - 21:55:51
Климатика трябва да работи и без варистор.
Можеш да свалиш 200 волтов варистор от някоя повредена платка на 100 волтов климатик

Провери IPM-a - закачи му три лампи
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=6&topic=306

3. Dgigit - 13 Август, 2012 - 19:18:50
Не е необходимо да отпояваш IPM-a. Изправноста на силовите транзистори може да провериш с мултицет-(+ на уреда слагаш на минуса на инвертора,другият край на уреда към трите фази за компресора.След това обратно-минуса на уреда към + на инвертора и другият край към трите фази за компресора).
Уреда в положение за мерене на преходите на транзистори.Дано да ме разбра.
Успех.

4. todor botev - 18 Август, 2012 - 10:35:12
проблема беше 3-те силови кондензатора и варистор