| 1. Североизток - 01 Юни, 2016 - 15:13:30 |
| Здравейте, колеги! Някой може ли да помогне със схема на управлението на фризер Zanussi ZFU319EW - 190 литра ? Отстраних му теча, презаредих го- температурата вътре достига до -31 градуса, но не изключва, захранващото напрежение на процесорчето пулсира(изменя се) в такт със свирката на алармата, от 1 до 5 волта. |
| 2. kolyo - 01 Юни, 2016 - 16:58:41 |
| Като смениш големия сив кондензатор ще се оправи. |
| 3. Североизток - 03 Юни, 2016 - 13:00:16 |
| Като смених "големия сив", пулсациите значително намаляха, но гнусното животно пак не изключи до -33 градуса. Измерих датчика на 22 градуса- около 2,5 Кома и с охлаждането расте. Тогава вързах 2 тръбни за климатик по 5Кома паралел и ги бутнах вътре заедно с контролния термометър. Заедно с това мерих, пада на напрежение върху датчика за няколко температури. Алармата угасна на -18 градуса 3,1V , на -20 показа 3,3V, а на -23 градуса изключи и пада беше 3,6V включи на -20 градуса. Подозирам, че стойността е малко повече от 2,5Кома, но май ще го оставя така. |
| 4. hotcool8 - 03 Юни, 2016 - 20:26:02 |
| Симистора как е ? |
| 5. Североизток - 04 Юни, 2016 - 19:43:30 |
| Добре е. С двата датчика работи добре. Явно старият си е променил характеристиката, само че е закопан някъде в изолацията. Затова сложих 2 тръбни по 5 Кома в паралел, и сега даже и температурата се регулира от потенциометъра.. |