Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик LG E12EK UA3 - тръбен датчик
1. dlord - 28 Юни, 2016 - 10:40:27
Здравейте имам проблем със следния климатик LG E12EK UA3 (USUW126B4AO).
Климатика е на две години и половина , първо даде грешка 32 " Inverter compressor discharge pipe temperature is too high." , която се изчисти след изключване от тока за 15 минути , след няколко дена даде грешка 41 "Inverter compressor discharge pipe thermistor has disconnected or has shorted out" , при което спря да работи.
Отказват ми гаранция която е 5 години защото не съм правил профилактика или нещо подобно .
Разглобих външното тяло намерих и измерих термистора (датчика) и наистина той дава ненормални стойности . Проверих дали е там проблема и го замених с постоянни съпротивления при 30к тръна (15к + 15к последователно). 10 пъти включвам не изключване работи , охлажда всичко ок .
Някой може ли да ми каже каква е стойността на оригиналния датчик ?
______________________________________________________________________
Оказа се 200к . Проблема е решен .

2. p_apur4o - 02 Юли, 2016 - 23:40:06
А защо не прави профилактика, за да важи гаранцията? По някога излиза по-скъпо!

3. dlord - 04 Юли, 2016 - 11:45:23
Така е , ще имам едно наум за следващия.