Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик daikin RXN35KEV1B - спира
1. pepi8999 - 16 Октомври, 2016 - 10:42:18
здравейте, имам следния проблем с инверторен климатик DAIKIN - изключва след известно време работа, рестартира се и след 3мин. тръгва отново. Грешките, които изписва са за висок входящ и изходящ ток, съответно U2 и L5. Напрежението, което измервам в мрежата е високо действително около 245-250 волта, но това не е от сега. Имам съмнение, че е повреден IPM
/интилигент пауър модул/. Искам да попитам има ли електронен стабилизатор на напрежението и къде се намира? Отстраним ли е проблема или е необходима смяна на външната платка? Наляганетата, които поддържа са в нормите. Благодаря предварително!
________________________________________________________________
единия код U2 го разбирам като входно напрежение а другия L5 като изходящ към компресора ток понеже това е моментен проблем
на изхода на греца при спрян климатик има 14,5 V а при старт идва 300V DC и след развъртане на компресора пада на 200 V
не знам какво да меря