Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик HAIER AU 242FHBIA - мига 6 пъти
1. Пакостник - 08 Ноември, 2016 - 09:04:33
Здравейте колеги. Климатика е колона обикновен компресор на R410. Работил е едно лято както трябва и след това е спрял. След като не е включван известно време Тръгва и работи нормално и така може няколко дни, (на отопление и охлаждане) след това спира и диода на платката във външно тяло започва да мига 6 пъти. Изключвам му напрежението но не помага. На отопление налягането е 35 бара при външна температура 12 градуса. Напрежението на фазите е от 227 до 230V. Няма как да видя каква е грешката защото документация липсва. Знае ли някой какъв би могъл да е проблема?

2. kolyo - 08 Ноември, 2016 - 09:10:31
http://elektrotanya.com/haier_au242fhbia.zip/download.html >> Get Manual
Outdoor failure code: AU242FHBIA, AU482FIBIA: check indoor mainboard LED1 or outdoor mainboard LED1.
01 - Outdoor defrosting temperature sensor TE circuit failure
02 - Ambient temperature sensor TA circuit failure
03 - Suction temperature sensor TS circuit failure
04 - Discharging temperature sensor TD circuit failure
05 - Outdoor mid-condenser temperature sensor failure
06 - Over current abnormal
07 - Current mutual inductor failure
09 - IPM protection
10 - EEPROM on PCB incorrect
11 - Discharging temperature protection action
13 - Pressure switch circuit abnormal
14 - Pressure switch circuit abnormal
19 - Discharging temperature protection action when in low frequency
20 - Communication abnormal when chip 857 receives signal from chip 846
21 - Compressor over current failure
22 - Communication abnormal when chip 846 receives signal from indoor unit
23 - Chip 846 EEPROM/chip 857 EEPROM failure

3. Пакостник - 08 Ноември, 2016 - 12:17:28
Благодаря колега!



Powered by ExBB 1.9.1

BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0391 ]   [ Gzipped ]