Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » климатик Mitsubishi MSZ-SV 228
1. феро - 03 Януари, 2017 - 13:23:23
Здравейте! Имам проблем с климатик Mitsubishi MSZ-SV 228 втора ръка зареден е по кантар с точното количество фреон. Тази есен като го включих работи с 1.5А консумация,само на тихи обороти и духа хладно. Проверих налягането 9 бара ниското, високото на топло 16 бара и не мърда, вътрешните датчици 10 ком стаина т-ра и 10.47ком тръбния, външния при 20C* 16 kom и този на компресора 300ком (термо защита)
Мисля че когато ги мерих 2015г бяха по 5 ком не знам
Моля дайте някакъв съвет!
Работи си обезскрежава но нещо го лъже че е затоплил и само поддържа ,рестартирах пробвах всичко???

ПС: 2015г го направи 1-2пъти после се оправи и цяла зима дигаше обороти и налягане 31 бара,ТРВ се чуваше и топлеше
Ако имате такъв модел Моля за снимка на схемата от капака!!!
Благодаря!

2. Aleksandars - 06 Януари, 2017 - 22:10:33
Сменете трв-то. Проблема е от него.

3. феро - 08 Март, 2017 - 18:18:26
Aleksandars Благодаря много! До сега не мога да открия такъв, ще го снимам и ще кача снимката. Задължително ли е да е същото ТРВ?
Става въпрос за чек вентил с капилярка при монтажа прегрях тръба отлепили са се люспи и са блокирали вентила "предполагам"
Колко е важно налягането на вентила моя е 4.15МPa а всички предлагани са 2.94МPa

4. феро - 27 Септември, 2017 - 18:29:15
Смених ТРВ с 2,94Мпа продължава да работи на най малка скорост топли слабо колкото и градуса да съм му задам. Възможно ли е да е запушен филтър дехидратор при монтажа се насмука с въздух за 24часа после го вакумирах и заредих работи цяла година, другото е описано по горе

5. Dgigit - 27 Септември, 2017 - 20:16:41
Провери веригата на токовата защита.

6. феро - 18 Април, 2018 - 11:48:47

ще проверя токовата
Климатика не може да прибере фреона . дърпа до 1 бар и не може повече .
продължавам да мисля че е клапан,
Цяла зима се топля ако включа и печка иначе духа хладно

7. Pawel - 18 Април, 2018 - 13:32:36
Пробва ли с бобината на четирипътника? Имах подобен случай с fujitsu! В моя случай не вдигаше налягане и имаше ниска консумация!

8. валкиса - 22 Април, 2018 - 14:55:46
Това дето си го сменил не е трв,мисля че проблема е в управлението на компресора .Климатиците нямат дехидратори.



Powered by ExBB 1.9.1