1. Hisaria - 15 Март, 2018 - 20:17:57
Здравейте, имам lg ls-0960nl смених му транзистора, IPM всички електролитни кондензатори и нищо.
При стартиране всичко тръгва нормално и след 10-15 сек. компресора спира. Дайте някаква идея!!!
Всички захранвания ги има 5v, 16v, 18v, Високото 400v .

Замерих напрежението който влиза в голямата платка е 220v след като с изправи става 310v управляващите напрежения18-16 и5 ги има. Зеленоя диод свети и на моменти пулсира. Червения святка след малко тръгва компресора. Заработва за10-15 дек и спира.
Закачих друг компресор същото положение. Смених и ipm ps21205. ефект 0

С откачен вентилатор не съм пробвал но на мястото на компресора закачам 3 крушки по 100w крушките светят доста време но напрежението между фазите играе и вдига до 38-40 v.

Входното напрежение е 227v , тока в покой е 1,4А високото е 312v
312v DC това е захранването на ipm, а вентилатора е асинхронен
DC тока без вентилатора започва да нараства до 7А , със закачен вентилатор стига до11А

Вентилатора черпи около 2А с откачен товар на изхода на ipm напрежението стига до 450v и не изключва защитата червения диод остава да свети, но в момента който закача консуматор напрежението пада на 312v и изключва

2. kolyo - 18 Март, 2018 - 14:48:01
4A за вентилатор не е ли множко ? И какъв е тоя DC ток - вентилатора би трябвало да е асинхронен на 220 V AC (0,2A) .

Във външната платка има токов трансформатор, когато тока(AC) превиши зададения компресора спира.

Максималната консумация на външното тяло е 5А, пише го на табелата.

3. Hisaria - 18 Март, 2018 - 16:31:52
И от какво е възможно да вдига толкова като мотора е работещ от друг климатик 9 Ка инвертер100vdc и е закачен само по ток без тръби

След толкова гимнастика дали няма да се оправи с прекодиране на платките , но как става това?

4. kolyo - 20 Март, 2018 - 08:19:02
Може да опиташ да намалиш захранващото напрежение на IPM-а от 380 на 300 V , като сложиш допълнителен резистор паралелно на един от резисторите за контрол на DC захранването.

5. Hisaria - 20 Март, 2018 - 18:42:22
С какви параметри горе долу да бъде? От тази схема ли имате предвид?
_____________________________________________________________________
сложих тример1kom на R11P грешка не ми дава но и напрежението не се променя въобще в момента на завъртане намотора на ipm захранването е 456v и с вдигане на оборотите напрежението пада но на 360v и изключва защита изключва

6. kolyo - 20 Март, 2018 - 19:21:58
можеш да вържеш тример 1МОм паралелно на резистора R11P
ако дава грешка и на R01Y на процесорната платка
___________________________________________________
Тример 1 МОм на R01Y

7. Hisaria - 21 Март, 2018 - 17:57:37
с тримера мотора заработи тръгва от 360в. и след като завърти пада на 300 и ги подържа консумацията е 3,5 А, но няма тръби и газ.
утре ще го заредя и ще видя резултата. БЛАГОДАРЯ!!!
_______________________________________________________________________
успях да го заредя и го пуснах заработи идеално.При максимални обороти на мотора стига до 6А толкова пише и на капака на тялото.Много ти Благодаря!!!
Само още нещо да попитам макар че може и да е нахално: този тример да го оставя ли или да го подменя с стандартен резистори от 310 кома ?