Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Samsung AR12HSFNCWKX
1. Североизток - 15 Юни, 2018 - 16:45:43
Здравейте, колеги! Климатика е Samsung AR12HSFNCWKX.
В началото на външната платка даваше грешка "Няма комуникация с вътрешното тяло". С друго вътрешно тяло от климатик Samsung AQV09PSBN/X, тръгна нормално. Поръчах и смених вътрешната платка с чисто нова, пък новата ми дава грешка "Fan error(indoor)", като не пуска вътрешния вентилатор, а моторчето работи.
Помогнете ако можете!
Мислих да му вкарам конфигурационен код, но не намирам за този модел.
_______________________________________________________________
С конфигурационния код всичко си дойде на мястото!