1. kableman - 03 Август, 2020 - 08:21:10
При преместване на климатика които е работел преди това са объркани кабелите (комуникация с захранване). Пада дефекнотоковата с вградения предпазител. След осъзнаване на което кабелите са наредени както трябва.
При оглед 12,и 5 волта ги има ,предпазители външно тяло здрави, чува се щтракане на реле, след което пишене от честотното, но компресора не тръгва. Крановете на тръбите са отворени.
При измерване на компресора между намотки има, към корпус не..
Моля за насоки и помощ.Не се занимавам с климатици, помагам на приятел.

2. kolyo - 03 Август, 2020 - 09:01:30
https://www.manualslib.com/manual/1432683/Daikin-Ftxv25av1b.html?page=48#manual
6 - Communication Malfunction

3. kableman - 03 Август, 2020 - 09:54:09
Благодаря Кольо. Работата ясна няма комуникация между 2-те тела. Реанимация не е възможна. Ще се вика поп.