Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик GENERAL AOG45RCB3L |
1. p1 - 18 Септември, 2007 - 13:56:10 |
Климатика е GENERAL AOG45RC3L касетъчен внесен е от чужбина. При опит да го пуснем на какъвто и да е режим външното тяло не тръгва и на дисплея се изписва ЕЕ:ЕЕ. всички датчици са проверени , захранването също. |
2. kolyo - 18 Септември, 2007 - 14:18:46 |
А на външното тяло кои светодиоди светят ? ЕЕ:ЕЕ показва че има някаква повреда. За да прочетеш грешката (от E:00 до E:14 ) трябва да влезеш в сервизния режим : |
3. p1 - 21 Септември, 2007 - 21:12:24 |
има два червени светодиода на външната платка които не светят. не можах да вляза в сервизния режим.оказа се че датчика за нивото на конденза беше заседнал.а от къде мога да намеря кодовете понеже се оказа че ще го поддържаме този климатик и ми се иска да съм поне малко подготвен ако стане нещо. |
4. kolyo - 21 Септември, 2007 - 21:24:56 |
Че като не можеш да влезеш в сервизния режим , за кво са ти грешките ![]() |
5. p1 - 21 Септември, 2007 - 23:16:25 |
знае ли човек![]() |