| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик GREE GWH12KF-K3DNA6G |
| 1. mechanic - 13 Март, 2025 - 20:14:08 |
| Здравейте, въпросния климатик изключва при достигане на зададената температура (режим on/0ff), вероятно включва по=ниско от зададеното т.е. има голям хистерезис ( успяват да го включат като сменят заданието от 22 на 30 градуса, но не винаги става, също пробват с изключване от дистанционното, от мрежата , също може би не мери вярно стайната температура, като че ли държи поне 4 градуса повече от зададеното. Производство е 06.2016, монтиран е 10.2016. Досега е ползван само за отопление. Електролитите им качествени ли са, някой ако има снимка или знае какви са номиналите им (при родителите се намира и се опитвам да се подготвя с информация и резервни части за събота? Или някакъв опит ако има? Благодаря! |
| 2. Aleksandars - 13 Март, 2025 - 21:23:15 |
| Изкарайте въздушния датчик от мястото на което фабрично е поставен и проблема ще се реши. |
| 3. mechanic - 19 Март, 2025 - 19:26:37 |
| Благодаря за съвета, изпълних указанието, след което от събота до малките часове на днешния ден климатика е работел, но по някаква причина е изключил и сутринта се е разбрало, че не работи, като червения светодиод за изключено състояние е светел. Ако захранващото напрежение отпадне за кратко, климатика ще остане изключен. Има ли друга причина, поради която климатика самоволно да премине в изключено състояние? Има ли вариант да се включи в работа автоматично след възстановяване на отпадналото захранване? |
| 4. kolyo - 19 Март, 2025 - 20:50:02 |
| влага в сервизния бутон, изкърти го |
| 5. mechanic - 20 Март, 2025 - 00:07:31 |
| Къде се намира този бутон? На платката от вътрешното тяло не се вижда. |
| 6. Aleksandars - 21 Март, 2025 - 06:35:29 |
| Този бутон е на другата платка с дисплея. |
Powered by ExBB 1.9.1
|