Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик GREE GWH12KF-K3DNA6G
1. mechanic - 13 Март, 2025 - 20:14:08
Здравейте, въпросния климатик изключва при достигане на зададената температура (режим on/0ff), вероятно включва по=ниско от зададеното т.е. има голям хистерезис ( успяват да го включат като сменят заданието от 22 на 30 градуса, но не винаги става, също пробват с изключване от дистанционното, от мрежата , също може би не мери вярно стайната температура, като че ли държи поне 4 градуса повече от зададеното.
Производство е 06.2016, монтиран е 10.2016. Досега е ползван само за отопление.
Електролитите им качествени ли са, някой ако има снимка или знае какви са номиналите им (при родителите се намира и се опитвам да се подготвя с информация и резервни части за събота? Или някакъв опит ако има?
Благодаря!

2. Aleksandars - 13 Март, 2025 - 21:23:15
Изкарайте въздушния датчик от мястото на което фабрично е поставен и проблема ще се реши.

3. mechanic - 19 Март, 2025 - 19:26:37
Благодаря за съвета, изпълних указанието, след което от събота до малките часове на днешния ден климатика е работел, но по някаква причина е изключил и сутринта се е разбрало, че не работи, като червения светодиод за изключено състояние е светел.
Ако захранващото напрежение отпадне за кратко, климатика ще остане изключен.
Има ли друга причина, поради която климатика самоволно да премине в изключено състояние?
Има ли вариант да се включи в работа автоматично след възстановяване на отпадналото захранване?

4. kolyo - 19 Март, 2025 - 20:50:02
влага в сервизния бутон, изкърти го

5. mechanic - 20 Март, 2025 - 00:07:31
Къде се намира този бутон?
На платката от вътрешното тяло не се вижда.

6. Aleksandars - 21 Март, 2025 - 06:35:29
Този бутон е на другата платка с дисплея.



Powered by ExBB 1.9.1

BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0353 ]   [ Gzipped ]