| https://www.youtube.com/watch?v=xxvZ7MPpqm4 Какво е напрежението на изводите на големия електролитен кондензатор C102 ? Пробва ли с откачен куплуг на компресора и вентилатора ? https://www.climadirect.com/documenten/service-manual-419.pdf F90 - Защита на веригата за корекция на фактора на мощността(PFC) Условия за вземане на решение за неизправност - За поддържане на нивото на захранване с постоянно напрежение към силовите транзистори(IPM). - За откриване на високо ниво на постоянно напрежение след коригиране. Причина за неизправност - По време на стартиране и работа на охлаждане и отопление, когато защитната верига за корекция на фактора на мощността(PFC) на главната платка на външното тяло отчете ненормално ниво на постоянно напрежение за силовите транзистори. - Когато засеченото постоянно напрежение е НИСКО, превключването на транзистора ще се включи от контролера, за да повиши нивото на постоянното напрежение. - Когато засеченото постоянно напрежение е ВИСОКО (391Vdc – 425Vdc), контролерът ще изпрати активен НИСЪК сигнал, за да изключи реле RY-C. |
| 3. milev85 - 07 Ноември, 2025 - 20:48:48 |
| Гостът съм аз milev85 мислех че съм се логнал. Напрежението на C102 достика до 13V едва,едва.С и без компресор или вентилатор няма ралзика. Днес започна да дава грешка H11,грешка в комуникацията м/ду двете платки.Незнайно защо без да съм правил нищо.Още при първото пускане днес и заби на H11.При положение , че вчера до последно вадеше F90. DC Напрежението е много ниско за комуникация трябва да е 10-70V,а е около 2,85V.При отворена верига(без да е свързан червеният кабел) държи около 33V. |
| 4. kolyo - 07 Ноември, 2025 - 21:30:09 |
| Мостовия изправител или PFC транзистора Q501 дават утечка, или някой от IPM-ите |
Powered by ExBB 1.9.1
|