| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик LG ES-H126 LLAO - не разскрежава |
| 1. ice - 13 Ноември, 2007 - 16:27:34 |
| Колеги, монтирах два климатика единия 9-ка а другия 12-ка LG. 9-ката разскрежава и работи безупречно,но 12-ката не разскрежава, какво ли не правих увеличавам оборотите на вътрешния вентилатор, рестартирах , мерих осезателя на тръбата, фреон 410 а има достатъчно, разскрежа го като превключа магнет вентила,но след няколко дни пак натрупа. Моля ви дайте някакъв съвет какво може да е? Климатика е на 2 месеца! |
| 2. joroklima - 13 Ноември, 2007 - 21:53:37 |
| Пробвай да изместиш датчика на външното тяло , дето е за обезкрежаване , на място където има по силно обдухване от вентилатора . |
| 3. ice - 14 Ноември, 2007 - 18:29:07 |
| Този модел е без външен датчик,но аз реших проблема. Увеличих зададената температура и започна да обезскрежава. |
Powered by ExBB 1.9.1
|