Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Haier HSU-12hd03(DB) инвертор
1. perri - 06 Декември, 2007 - 19:35:13
Климатика е инвертор работи на пълна мощност и не изключва на зададената температура.
Изключихме го от контакта за около 10-15 мин. но нямаше ефект.....

подминава температурата..при зададени 16 гр. климатика си работи и не изключва и на 30гр.

Климата е на 5г. и досега си е бачкал добре. Помещението е около 20 м2

2. kolyo - 06 Декември, 2007 - 22:27:44
Замери съпротивлението на датчика за температура,
или сложи потенциометър на неговото място и пак пробвай