| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Osaka CH-12-LIH - грешка Е3 |
| 1. boykin - 25 Януари, 2008 - 12:53:07 |
| Колеги имам проблем с една Осака.Компресора включва работи околко 1 мин. и изключва заедно с външният вентилатор. На дисплея на вътрешното тяло ми изписва грешката Е3. Всякакво мнение ше ми е от полза. |
| 2. kocyo - 25 Януари, 2008 - 19:57:28 |
| провери за объркани кабели, достатъчно фреон и най-важно бобината на четирипътния. |
| 3. nov - 25 Януари, 2008 - 20:28:35 |
| Смени вътрешният тръбен датчик и всичко ще е ок . |
| 4. emilpavlov - 28 Януари, 2008 - 23:37:42 |
| Ако не успее да развърти и вътрешния вентилатор ефекта ще е същия като с тръбния датчик. |
| 5. nov - 29 Януари, 2008 - 19:30:09 |
| Ако не успее да развърти вътрешният вентилатор ще му изпише Е4 защото мотора има датчик на хол и процесора от там си сваля данни за оборотите. Тази Oсака е AUX и грешките са като на всички AUX. |