| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик PROLUX KFR30GW - изключва |
| 1. lichkata - 20 Октомври, 2006 - 21:12:56 |
| Климатик PROLUX 12 kfr30gw ( инвертор ) след кратка работа на отопление ( някой път един час а днес го направи на 15 мин ) спира да топли и започва да мига оранжевата лампа на таймера 6 пъти през интервали няма значение на колко градуса е нагласен. Направих профилактика и го изчистих идеално но проблема е същия. Направи ми впечатление, че когато спира компресора веднага четирипътния винтил обръща за работа на студено Дали е възможно да е от външния датчик? Не знам какви стойности трябва да показват датчиците че да ги замеря, а платката е обърната надолу и не погледнах за светодиод. |
| 2. kolyo - 20 Октомври, 2006 - 21:32:54 |
| По капаците на вътрешното и външното тяло няма ли залепени монтажни схеми и кодове за грешки ? За такива куче марки кодове за грешки трудно се намират Ако броят на миганията е голям значи повредата е във външното тяло. Датчиците са с различни стойности , най-често 10 килоома На инверторите има поне три датчика във външното тяло - на кондензатора(тръбата), за външна температура и на компресора(прегряване) Първо провери температурата на компресора след като изключи. Замери съпротивлението на датчика на кондензатора(на тръбата) при стайна температура и го замени,ако намериш такъв. За всеки случай провери и датчика на изпарителя(тръбата) на вътрешното тяло |
Powered by ExBB 1.9.1
|