| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Osaka CH-12 LBP Инвертор |
| 1. здравко - 15 Юли, 2008 - 11:37:39 |
| Здравейте, Имам новозакупен климатик Osaka CH-12LBP ( Инвертор) При настроена температура от дистанционното управление примерно 25 градуса и температура в стаята 28 и външна 34 ,отчетена по дисплея на вътрешното тяло, какво е поведението на климатика при настроен режим "охлаждане" и скорост на вентилатора "Автоматичен"? Трябва ли външното тяло да спре да работи и при каква температура и при каква температура трябва да включи? При същите настройки само, че в режим "Автоматичен" трябва ли да има различно поведение? Проблема е следния:при така зададените настройки и параметри в режим охлаждане климатика подминава 25 и отива към 23 градуса става доста хладно . в това време свети един най много два индикатота за мощноста на компресора на дисплея. После външното тяло спира и температурата започва да се качва като върти само вътрешния вентилатор и така докато темп. стане 27 или почти стаината и започваш да чувстваш топло. Пак включва и пак същото . Държи се като обикновен дори по лошо. Питах ги тези от Осака те и дума не ми отговориха. Тукашните техници казват че било нормално 1..2 градуса от долу и горе но това вече е 4 градуса и за мен не е нормално особенно при твърдението за регулиране на температурата с точност 0.1 градуса. Пък итака харчи повече ток и смисъла от инвертора какъв е? |
| 2. Fancyfree - 15 Юли, 2008 - 11:51:02 |
| мисля че като си направи зададената температура 25 градуса ще изключи, колкото до това колко силно или автоматично да духа незнам но предполагам че щом го пуснеш на силно ще направи по бързо температурата и ще изключи по бързо.То при теб щом е инверторен няма да изключи а ще намали оборотите на външното тяло и ще продължи да си поддържа температурата. |
| 3. fujitsu - 16 Юли, 2008 - 22:09:37 |
| Правиш ли си сметка, че климатика отчита температурата горе на неговата си височина, т.е. температурата при фотьойла и горе при самото вътрешно тяло е различна... ____________________________________________________________________ Мерил ли си температурата на изхода при желюзите когато температурата в стаята ти е 3 4 гр по-висока от зададената и когато се изравни със зададената температура. Има ли промяна в изходната температура в тези двата момента при работещо външно тяло? |
| 4. здравко - 17 Юли, 2008 - 09:01:29 |
| Благодаря на fujitsu за включването в дискусията Вярно е последното ,но да не забравяме , че студеното е долу и дистанционното няма датчик за мерене на температура.Следва че това което се мери е горе а в случая показва 23 градуса а не 25 колкото е зададено . Щом горе е 23, долу на фотьойла може да е грубо казано 20 което още повече засилва дискомфорта. ____________________________________________________________________ не съм мерил температурата. просто само съм следил показанията по дисплея на вътрешното тяло и времето за което включва и изключва. и то варира без да има промяна на изходните условия. колкото за температурата ще се постарая да замеря |
| 5. Murinero - 17 Юли, 2008 - 23:23:22 |
| Отдалечи датчика на вътрешното те от самия изпарител. Предполагам ,че самия изпарител лъже датчика. Изкарай го настрани да провериш как ще работи. |
| 6. kolyo - 07 Януари, 2010 - 12:32:49 | |
Климатик OSAKA -CH-12LBP - не работи на топло
|
| 7. clima - 07 Януари, 2010 - 21:04:22 |
| трите лампи на ИПМа мигат заедно когато работи нормално компресора |
| 8. DEKO12345 - 08 Януари, 2010 - 09:55:58 |
| Да трите лампи мигат едновременно тогава да го приема за нормално. А възможно ли е поради проблем в бобината на четирипътния вентил да не превключва добре на топло и за това да прави такъв проблем? |
| 9. fujitsu - 24 Април, 2010 - 12:47:26 | |
Климатик OSAKA CH-12-LBP - дисплея показва - -
________________________________________________________ на IPM има памет, него имам предвид. по сигналният кабел има ли напрежение? |
| 10. pankopl - 24 Април, 2010 - 18:44:43 |
| Вътре всичко е ОК . Само дето показва - - на външна температура. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Колко трябва да е напрежението по сигналният кабел? |
| 11. ivailo78 - 25 Април, 2010 - 19:08:13 |
| прегледай датчика за външната температура най вероятно е от него и много не го закачай че този модел са го направили по сложен и от истински климатик |
| 12. p1 - 25 Април, 2010 - 21:46:39 |
| pankopl имаш ли 300в. отвън |
| 13. BaHko - 05 Май, 2010 - 02:45:31 |
| Виш какво ти е писал п1 Импулсното най веротно си е изпяло песента |
| 14. kolyo - 19 Юли, 2011 - 21:32:21 | |
OSAKA CH-12-LBP - не спира компресора
|
| 15. Bavareca - 10 Ноември, 2012 - 16:51:29 |
| Здравейте някой може ли да ми каже каква е стойността на резистор R15 - изгорял е ? Климатика е Osaka CH-12-LBP. |
| 16. fujitsu - 21 Декември, 2012 - 22:30:28 |
| Пресен случай с 14 LBP. Ходих на адреса, клиентът каза, че климатикът работи само ако е зададена темп. над 25 гр. Колкото и да е студено в стаята, машината не тръгва. Не ми се е случвало да сменям много въздушни датчици, но този го смених. Няма резултат. С този новият датчик тръгва с мъки и час проби включване и изключване и зададени 23 гр... Помагайте моля. _________________________________________________________________ Имаме 3 волта при куплунзите на датчиците . Давайте други идеи... |
| 17. peshko - 22 Декември, 2012 - 06:54:33 |
| Проблемът може да е в платка вътр.тяло,по точно във веригата на вътр.датчик,утечка в кондензатор,промяна стойноста на резистор или нещо друго.Мери пада на напрежение върху датчика.Успех! |
| 18. kolyo - 26 Декември, 2012 - 19:52:36 |
| 2 до 3 волта Проследи пистите и махни кондензатора на маса(100n или 4,7uF) |
| 19. климатрейд - 04 Април, 2013 - 20:51:34 |
| климатик ОСАКА CH-12 LBP Здравейте колеги,имам следният проблем с инверторен климатик Осака CH-12LBP При включване на отопление тръгва компресора, вдига 30-32 бара /5-6 мин/ прецъква четирипътния вентили после сам си обръща режима на охлаждане и продължава на студено. Ясно е че е нещо от електрониката, но какво по-точно не мога да разбера. Бобината на четирипътния вентил я смених днес ,проблема обаче си остана същия.Вдига до 28-30 бара и пак сам се обръща на студено и продължава работа на студено.След малко ще го разхлупа целия да огледам хубаво платките на външното. Зареден си е на везна точно 1100 гр 410 фреон |
| 20. BulStore - 04 Ноември, 2014 - 12:17:28 |
| Здравейте колеги, странен проблем имам аз с този климатик, пускам го на топло, тръгва нормално и след развиване на максималните си обороти, компресора изключва. И след това само прави опити да тръгне. На платката на ИПМ-а има 3 диода, най-горния не свети, долния свети постоянно, долния мига. Може ли таблица или нещо с което да проверя грешката? Поздрави! |
| 21. fujitsu - 20 Декември, 2014 - 16:11:11 |
| Bulstore, Грешката е Compressor housing temperature too high В малко чудо съм. Климатика е свален за смяна на крановете че не държат фреона. След една вечер престой в сервиза следва смяната на крановете. Вакумиране по книга, подаване на фреон, включвам климатика в мрежата и фал - там където трябва да показва външната температура има две черти - - . прегледах да не съм откачил нещо, но не. Излъчва комуникационна грешка и не включва нищо. Моля помагайте. |
| 22. modac - 23 Април, 2016 - 13:28:04 |
| Климатик Osaka инвертор - Липсват табелите с модела Здравейте колеги, проблема е следния. Климатика тръгва, заработва нормално, но след десетина минути спира външното тяло и не включва повече. При проба на отопление пък, не тръгва вътрешното тяло, а топлообменника загрява яко. Мерих датчиците всичките са по около 5Kom, с изключение на един, който е монтиран на високото на компресора, той ми даде около 35Kom. Климатика е на R22. Моля за съвети. Когато тръгне да работи, най- горния диод мига за около минута, а другите два светят постоянно. След това и трите светват постоянно докато не изключи компресора. Когато изключи изгасват и трите диода. Както са писали и други колеги на дисплея където трябва да показва външна температура излизат само чертички. |
| 23. p1 - 30 Април, 2016 - 07:18:14 |
| Щом външното тяло ви тръгва значи липсва комуникацията от него към вътрешното. Малко са глуповати тези модели. |
| 24. kolyo - 28 Ноември, 2016 - 15:11:08 | |
климатик Osaka CH-12-LBP - изписва 36
Във фирменния сервиз ще ти помогнат |
| 25. Pawel - 12 Март, 2020 - 12:05:19 |
| Колеги, климатика тръгва, но след 5 минути компресора се изключва, а външният вентилатор си работи постоянно. На малката платка на IPM-а отначало мигат трите светодиод след което свети само led3, а накрая като спре компресора мига само Led2. Компресора прави опити да завърти отново, но спира след 5 секунди. И цикъла се повтаря. Каква е тази грешка? ______________________________________________________________ Оказа се, че клемите на компресора са нагорели |
| 26. Pawel - 08 Април, 2021 - 17:51:22 |
| Колеги, климатика мисля, че е от 2008 г. С какъв фреон работи този модел на Osaka? На външното тяло има стикер, който е допълнително лепен и пише R410/R22. На самият етикет няма упоменат модел фреон, а само количеството му 1100 грама. Накрайника за зареждане е на R22. Самото външното тяло е трудно достижимо и направих снимка на корпуса на компресора. Там пише С-1RB132H22AB. Етикета на компресора е в обратният край и не се вижда. |
| 27. kolyo - 08 Април, 2021 - 18:51:28 |
| R22 |
| 28. Pawel - 12 Април, 2021 - 07:35:03 |
| Благодаря! |