Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Midea MSG 12-HR - изключва рано
1. nic - 14 Октомври, 2008 - 11:50:52
Здравейте колеги! Преди 3 месеца инсталирах този климатик.
На студено е нямал проблеми, но когато са го пуснали на топло, изключвал 5-6 градуса преди зададената температура. След два дни работа така започва да достига почти зададената температура и така два дни, след което се повтаря същото. Включват го само вечер за 3 часа.
Една вечер са го оставели да работи непрекъснато и забелязвдат, че след 3-4 часа работа светва лампата дефрос. Свети около 5 мин. и угасва и така около 4-5 пъти през ноща.
Измерих температурата на изхода на вътрешното тяло, когато стигна 50 градуса свалих термометъра. Фреона е R-22, налягане 24 бара, ампераж 4.5 А.
Питането ми е дали това е нормално и ако не е каква е причината. Възможно ли е да е от датчика и какви трябва да са му стойностите. Амперклещите ми са китайски и им нямам много доверие. Стрелката на манометъра вибрира около 24 бара.

2. kolyo - 14 Октомври, 2008 - 13:17:19
Ами изкарай датчика за температура отвън(острани) за да е по далеч от питата.
Вътрешното тяло да не е на остъклен балкон ?

3. nic - 14 Октомври, 2008 - 14:26:42
Имаш на предвид външното тяло. Не е. Интересуваме дали всичко останало е както трябва.

4. Гост - 14 Октомври, 2008 - 14:44:21
Добре си е но добави още 2ампера към твойто замерване. Нормално е температуратада е различна горе тялото засмуква по топъл въздух но стойносите на дистанционото са ориентир само.Измести датчика вдясно кадето има етикет със схемата.

5. hladnia - 14 Октомври, 2008 - 18:43:00
Здравейте и от мен .
Според описанието климатика е добре но нещо друго куца.

На студено е нямал проблеми

1.Студения въздух си пада на долу и датчика не се влияе много.

но когато са го пуснали на топло, изключвал 5-6 градуса преди зададената температура. След два дни работа така започва да достига почти зададената температура

2.Да това го знаят по опитните колеги ,че топлия въздух се вдига иблизо до тавана ,ниво на датчика на климатика и е със 3-4 градуса по висока и лъже .Но клиентите не искат да го разборът да оставят първите часове на по висока температура .
Включват го само вечер за 3 часа.

3.За 3ч. стени, обзавеждане ,и др. поглъщат топлина .
Една вечер са го оставели да работи непрекъснато и забелязвдат, че след 3-4 часа работа светва лампата дефрос.

4.При моделите с външен датчик следи температурата на изпарение ,а тя зависи от влажност на околния въздух и периода за размръзване е променлив.

6. turboie - 14 Октомври, 2008 - 18:47:41
повечето модели на мидеа са така отчитат грешно температурата. дигах на макс и готова.нищо му няма наред си е. модела му е такъв.

7. valio77 - 14 Октомври, 2008 - 23:58:23
Добави 1-2 килоома на въздушния датчик и ще решиш проблема.