Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB)
Страници (3): [1] 2 3 »
1. storm__ - 06 Януари, 2009 - 10:22:01
При включване на климатика светват POWER и OPERATE, а на външното тяло тръгва перката и компресора, след 10-тина секунди изгася OPERATE при което спира и компресора. След още 10-тина секунди пак се включват и така процеса се повтаря на 10-тина секунди
захранващото напрежение e 226V !

Климатика вечерта си работеше нормално, а на сутринта като го пуснах започна да прави така.
Перката на вътрешното тяло не се включва въобще, а и няма как да се включи, защото фреона не се е затоплил въобще.
на всичките режими е така

на вентилация си работи вътрешната турбина,
само в режимите когато трябва да се включи компресора той започва да се включва и изключва на 10-тина секунди
_________________________________________________________________
червената (POWER) - свети постоянно
оранжевата(TIMER) - не свети
зелената (OPERATE) - светва и изгасва на 10 сек.

2. Иванов - 06 Януари, 2009 - 18:12:27
Най вероятно е захранващия модул.Имал съм такъв проблем с този модел на Haier.

Не подлежи на ремонт,но все пак провери датчици,компресор,кондензатори дали са наред.

3. mitkoex - 26 Февруари, 2009 - 16:39:56
климатик Haier ­ HSU-12HD03\R2(DB) - LED2(outdoor) мига 12 пъти
Климатика не работи на топло, при включване LED1(indoor) светва и после започва да примигва неравномерно, LED2(outdoor) мига 12 пъти (за 10 и 13 знам ама за 12 нищо).
На панела свети само POWER,не мига.

_________________________________________________________________
примигването(като мъждукане) на LED1 свързано ли е с LED2
__________________________________________________________________
СТОЯН-е според долния файл миганията са други, но ще го проверя, знаеш ли стойности.
LED2 мига само когато климатика е пуснат на топло , а LED1 постоянно.
__________________________________________________________________
това мисля го имаше някаде по форума или се бъркам.
http://ss7.dupnica.net/wp-content/uploads/2007/10/hfu-0912h03r2db.pdf

4. СТОЯН - 27 Февруари, 2009 - 18:30:49
ако 10 пъти е дефрост датчик то 12 пъти е въздушния на външното.

Имам при мен една 18-ка за IPM .При изваден дефрост датчик мига 10 пъти като махна въздушния мига 12 пъти.Утре мога да ти дам стойностите. Този файл който го даваш не съм го виждал.
____________________________________________________________________
При 12 гр.-18 килоома въздушен-жълта букса и 18 килоома-дефрост-бяла букса двойка

5. kolyo - 12 Юни, 2009 - 02:25:56
HSU-12HD03/R2 - не работи ­ външното тяло
Свети power , а timer и run не светят . сменихме датчик тръбен , рестартирахме , няма ефект . мислим да сменим и другия датчик на вътрешното тяло . интересно е , че светодиода на външната платка / външно тяло свети 15 пъти / Това според таблицата с грешки показва рестартиране . Направихме - няма ефект. какво да предприемем?
darge

6. BaHko - 27 Юни, 2009 - 23:21:19
Много мизерен хайер ще ме извинявате.
както ми го казвате е SPDU модула
замери си P-WUV N-WUV ако на някой от всичките изпищи е изгорял.

Ниските напрежения се изработват пак от спду то за съжаление има едно ICE2a156 Което гори при токови удари най често. Комуникацията много трудно да замине.
ако е гръмнала ICE2a156 се заменя с ICE2a256 и се прави малка модификация на софт старт резисторите.

7. BaHko - 27 Юни, 2009 - 23:47:06
Извинявам се ама май това са грешките за него поне това е което имам за външно

8. aircon - 01 Юли, 2009 - 21:56:51
Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB) - Не тръгва външното тяло
Здравейте, колеги!
Имам пороблем с този хайр когато се стартира климатика вътрешното тяло тръгва турбината, но на външното нейска да заработи нищо и на платката му мига червено диодче 4 пъти. На вътрешното тяло свети постояно само лампата Power. Не тръгва нито във режим отопление,нито охлаждане.
Моля помагайте каква е тази грешка?
Благодаря!

какво ще рече в превод това ?
high compressor discharge temperature
Някаква повреда в компресора или датчик ?

9. paraponcho - 09 Юли, 2009 - 22:27:11
Термистора на външната платка е дефектен.
За HSU-22HD03 защита от високо налягане термистор на платкa външно тяло.

10. овчаров - 15 Юли, 2009 - 10:07:33
haier е странна машина не искайте тя да ви покаже какво и има
самодиагностиката и е на принцип счупено показвам го
да ама не -много често лъже защото епрома и се бъгва и то много лошо
просто го презапишете и машината си тръгва 5 климатика 5 такива грешки с единия се мотах 1 седмица какво ли не сменях и накрая пак това излезе
не стартира външното тяло
а вътре се мъче да духа -духа ама каквото си знае
haier -климатик ли е

(Добавено)
и точно това прави диодите си мигат
и се мъчат да покажат някаква грешка да ама вече те нямат информация за грешката

11. kolyo - 24 Юли, 2009 - 17:48:13
Климатик HAIER HSU-12HD03/R2 - датчик за налягането
Става въпрос за външното тяляло. Каква трабва да е стойността на датчика за високото налягане- куплунг CN11 ? Като го меря при външна температура около 32 градуса ми дава 350 килома а другите два датчика дават по около 8 килома. Какъв е този датчик термо резистор или нещо друго? Според мен при захранване 5 волта на датчика малко са множко 350 килома! Означава ли това че си е променил стойнсотта?
DEKO12345
Това трябва да е датчика за прегряване на компресора - вчера мерих един , и той показваше толкова

12. ivo1 - 08 Октомври, 2009 - 20:24:08
Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB) ­ Грешка
Здравейте, колеги. Климатика при пускане на охлаждане, тръгва вентилатора на вътрешното тяло и след 3-4 секунди на платката на външното тяло започва да мига един светодиод, по определена последователност. Като при това външното тяло не тръгва. Нито компресора прави опит да тръгне нито вентилатора. Мерих датчиците - дават около 9,5килоома.
Датчика на компресора при 25-27 градуса ми дава 500 килоома.
На отопление прави същата работа, с тази разлика, че вентилатора на вътрешното тяло не върти.
Ако някой знае каква е тази грешка, ще съм благодарен да сподели. Направил съм клипче с телефона, на което се вижда как мига светодиода.
Ето клипчето: клипче
епрома и се бъгва и то много лошо , просто го презапишете и машината си тръгва 5 климатика 5 такива грешки с единия се мотах 1 седмица какво ли не сменях и накрая пак това излезе
не стартира външното тяло
А някой има ли файлчето за паметта? Презаписването не е проблем.

13. panaiot - 18 Октомври, 2009 - 16:38:25
климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB) - не тръгва външното тяло
нито на топло нито на студено.
на ватрешното тяло свети само дефроса и никаква реакция.
някои имали идея от какво е? мерси предварително

14. nebelservice - 19 Октомври, 2009 - 02:21:39
климатика е с дефектирала електроника на външното тяло

15. hladnia - 22 Октомври, 2009 - 17:01:17
климатик HAIER HSU-09HD03/R2(DB) - не тръгва външното тяло
Външното премигва 12пъти.
Премерен компресор между 3 клеми по 2 ома.няма към корпус
Датчици и двата по 13 ком при 18С
Датчик прегрев 820 ком

Някои имал ли такъв проблем ?
12 IPDU abnormity: G-TR short circuit

16. bynai - 08 Декември, 2009 - 06:43:44
HAIER HSU-09HD03/R2(DB) памет ­ външно тяло
Здравейте, Имам проблем с този модел HAIER HSU-09HD03/R2(DB) - не тръгва външното тяло, датчиците са в норма съответно 10 , 23, 500 ком при около 25 гр
Климатика не работи на топло, при включване LED1(indoor) светва и после започва да примигва неравномерно, LED2(outdoor) мига 12 пъти . на студено тръгва вътр вентилатор и светва по същият начин
На панела свети само POWER,не мига.
на букса CN10 1 и 4 на CPDU си дава около 13 волта
Да не би да е нещо с паметта / 52F5/ и ако може да ми обясните какъв е пътя за въстановяване на паметта
_______________________________________________________________________
Здравейте, питам за един найер HSU-12HD03/R2 DB силовата платка не подава напрежение на един от изходите на за компресора. Разглобихме го установихме че един от триаците на този извод е за смяна. Няма надписи Някой да знае какви стойности и надписите

17. kolyo - 08 Декември, 2009 - 07:33:16
Че покажи снимка, да видим за какво говориш, щото поне аз не съм виждал "триаци" в управлението на компресора
Да не би да говориш за IGBT транзистора :
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=5&topic=988

18. Гост - 08 Декември, 2009 - 16:43:18
Явно говори за изгорял полеви транзистор. За това ли става въпрос?

19. sta-mir - 17 Декември, 2009 - 20:27:35
колеги здравеите и от мен днес се сблъсках със същия проблем но разликата е че LED 1 мига 18 пъти и какво може да е това
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

20. kolyo - 04 Януари, 2010 - 18:50:12
климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB)
като го включиме тръгва и след извесно време спира вентилатора на външно тяло да се върти климатика е инвертор и е с фреон 410
на външната платка има един диод лед 2 мига 6 пъти а след тес със сервизния бутон свети постоянно повер а таймер мига постоянно.
проверих всички платки но видимо им няма нищо замерих и датчиците в нормите са си въздушен 10ком. тръбен 23 и който е на компресора 500ком. вътрешните са си по 10
направи ми впечатление че при пускане понякога тръгва на студено при положение че е включен на топло.
дали е възможно външната платка да е изгоряла.
burgi
смени я и ще разбереш

21. kolyo - 24 Януари, 2010 - 08:22:08
HAIER HSU-12HD03/R2(DB) - голям ­ хистерезис при отопление
Климатикът е включен на отопление. Зададена температура - 19 градуса. работи нормално, но вдига до 22 гр. и тогава се изключва. (външна температура - около +10 гр.). Отново се включва едва при падане на вътртешната температура на 18 гр.

Мисля, че 4 градуса е голям хистерезис? Има ли начин за настройка?
Tati_go
какъв хистерезис, нали е инвертор

климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB) - червения светодиод на платката мига 14 пъти
След включването минава повече от минута и климатикът заработва - върти външния вентилатор и компресора набира обороти.
Вътрешното тяло се загрява постепенно и турбината на вътрешното тяло включва и духа топло, но оборотите и са минимални и не се регулират с дистанционното.
След около минута външното твло спира да работи - на платката му мига 14 пъти червения светодиод.
След известно време (повече от минута) процесът се повтаря.
Няма лоши спойки или разхлабени контакти на кабелни обувки.

Само за сведение - при монтиране на платаката на външното тяло (управляващата), бях разменил двата проводника на захранващото напрежение (бял и чер). Тогава нищо не тръгваше. Светодиодът на външното тяло мигаше 5 пъти (нарушена обмяна на информация между двете тела), а на вътрешното тяло, след известно време) започваше да мига периодично по три пъти десния зелен светодиод (Operate).
След размяна на проводниците се възстанови описаното по-горе.
климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB) - червения светодиод на външната платката мига 14 пъти
След включването минава повече от минута и климатикът заработва - върти външния вентилатор и компресора набира обороти.
Вътрешното тяло се загрява постепенно, турбината на вътрешното тяло включва и духа топло, но оборотите и са минимални и не се регулират с дистанционното.
След около минута външното тяло спира да работи - на платката му периодично мига 14 пъти червения светодиод.
След известно време (повече от минута) процесът се повтаря и така без край.
Няма лоши спойки или разхлабени контакти на кабелни обувки на платките на външното тяло.
Съпротивлението на датчика на компресора (14 мигания - Current sensor abnormaly) при външна температура - 5 С и неработил компресор (студен) е мегаоми - от 20 нагоре (стрелката едвам помръдва). Няма нищо общо с 500 кОм.
Има ли такива датчици? Как се сменя?
Tati_go

Най-вероятно става въпрос за дефектирал IPM , там е слабото място на модела. Монтирал съм доста от тях и почти всички "издумкаха" IPM-а.
Диодчето на външното тяло мига , или 12 , или 14 пъти.
Ако е гаранционен ОК , ако не платката струва 90 долара.
Успех!
krika

Колегата krika е прав за IPM-ма,но Tati_go не ми повярва за тази диагноза.Не се ли смени с новия модел IPM проблеми ще има.
lichkata

22. kolyo - 01 Февруари, 2010 - 20:29:07
Haier HSU-12HD03R2(DB) - заскрежаване, ниска скорост на вентилатора на външно тяло
Здравеите проблема с този климатик е ниски обороти на въртене на перката (вентилатора)на външното тяло .Проверил съм всички датчици нямат отклонения по големи от 30%.системата е заредена по везна.При пускане на отопление започва нормално работа загрява вътрешното тяло до 48С и при оскрежаване на външния топлообменник температурата и налягането падат.Измерванията на вентилатора на външното тяло показват ,че същия е здрав . Съмнявам се за управлението на външно тяло как бих могъл да го проверя
ivanov

23. Гост - 01 Февруари, 2010 - 21:12:25
А в стаята колко градуса е и на колко е направено да подаржа температурата, защото ако си е направело градусите мощноста и налягането падат и перката сащо си намаля оборотите. Даи повече информация

24. kolyo - 14 Февруари, 2010 - 18:15:00
климатик Haier HSU 12HD03/R2(DB)
При старт на климаика на отопление светва и power i operate опитва се да развърти компресора започва да се тресе целия и след 5 sec и така до безкраи а грешка никакава?????? къде е проблема? ipm?
_______________________________________________________________
На компресора замерих намотките освен да е заклинил но интересното е че, преди два дена собственика каза че е работил цял ден след това пак същото
pgenov


не е модула , на компресор отива работата
weka

25. DAIKIN - 14 Февруари, 2010 - 21:06:21
а провери ли клемите на компресора би следвало след като си мерил намотките да си ги проверил?

26. pgenov - 15 Февруари, 2010 - 09:09:34
'DAIKIN' какво разбираш под "провери ли клемите на компресора?"
За мен компресора е наред. По скоро ако някои знае как мога да проверя Power модула дали функционира правилно бих бил страшно благодарен.

Честно казано за пръв път отварям Haier и имам труднос при намиране на сервизно за този климатик. Така че съм отворен за съвети, с удоволствие ще почерпя ако ми помогнете колеги(ако ми се отдаде възможност).

27. kolyo - 15 Февруари, 2010 - 09:14:56
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=6&topic=306
Три нагревателя от печка ЕЛВА кварц и няколко лустърклеми

28. krika - 15 Февруари, 2010 - 18:07:17
Когато става въпрос за Хайер инв. , най лесния начин да "хванеш" забил компресор е , като му откачиш трите обувки от компресора и включиш климатика на отопление. Ако вентилатора на външното тяло тръгне , значи компресора е за смяна.

29. Гост - 22 Февруари, 2010 - 19:33:08
Повредата излезе в IPM-ма. Смених го с нов и климатикът тръгна. Отремонтирах и два стари, като ползвах части от трети. Идеята беше, че като е работил три години защо да не работи още?
Повредите бяха;
- на единия изгорял транзистор на инвертора (срещу извода U) и едно малко чип резисторче (май, че 1 ом);
- на другия - транзистор на инвертора (срещу извода U).
След като поработи с новия модул една седмица, слагах последователно двата отремонтирани модула за по една седмица - работят като новия.
В момента съм с единия от ремонтираните модули.
Има разлика в модулите освен в конструкцията на охладителите и в схемното решение, но не в силовата част, а в управлението.
Остана ми следния проблем и с трите модула:
За да тръгне на отопление трябва да му задам 22-25 градуса. Тръгва. постепенно му намалявам градусите до 19, като при това той си вдига до 21 град. и там си ги поддържа, като, ако времето е по-топло, от време на време се изключва и пак си се включва. Ако обаче му задам от 19 на 18 градуса, за да поддържа реални 20 град. след известно време спира и вече не тръгва, макар градусите в стаята да са паднали до 16,5. може би ако паднат повече ще тръгне. Сменил съм три датчика за вътрешната температура, които при мерене показват едно и също поведение, резултатът е един и същ.

Оправих си хистерезиса!
И инверторите имат такъв!
При по-топло време намаляват оборотите на компресора, но стигат до положение, че те не могат да паднат достатъчно и температурата в помещението продължава да нараства - тогава се изключват.
Терморезистора на датчика за вътрешната температура е много инертен, с малък температурен коефициент и подава сигнал за включване след доста дълго време (спад на температурата с 2-3 градуса).
Махнах оригиналния резистор и го замених с два по 10 кОма последователно свързани. Сложих ги на входа на въздушния поток.
Работи като часовник - хистерезис около 0,5-0,7 градуса от зададената температура.

30. Sprite_s - 13 Март, 2010 - 15:55:57
Здравейте!Бихте ли ми казали какъв е чипа ограден със синьо на снимката.Благодаря предварително !!!



Powered by ExBB 1.9.1