1. петар михайлов 76 - 22 Февруари, 2009 - 14:52:00
Имам проблем с инвертор PANASONIC CU-E9BKP5
Доста често му гори кондензатора на компресора SH-HPX DC 350V 65 MF
слагат нов и върви 10 -15 дена

това нещо което гори е кондензатор 64 микрофарада
общо са три другите два са по750мф , при мен гори този от 65мф
Намира се на платката на външното тяло . Това е снимката на оригиналния
_____________________________________________________________
мостовия изправител го смениха 1 пат
Без кондензатора не тръгва изобщо
пробвах с обикновен с диапазон от 60-100 мф

вазможно ли е от токов удар да гори

2. kolyo - 22 Февруари, 2009 - 20:41:41
Може някои от резисторите които го разреждат да е изгорял
вържи някакво съпротивление паралелно на кондензатора , например малка лампа
Може и жичен резистор 10 - 20 килоома /5 вата , нагревател(реотан) на 220 волта

Имай впредвид че всичко е под напрежение и ако опре на корпус ще гръмне цялата платка

Всъщност оригиналният кондензатор( C1 ) е електолитен(от телевизор) , но когато се монтира трябва да се уцели поляритета( + и - )

3. петар михайлов 76 - 22 Февруари, 2009 - 20:51:17
на оригиналния пише 350волта , в сливен едвам намерих 60-100 мф и да е 300волта
как да разбера кое е + или - този които го сложих е външен с два кабела син и кафяв

4. kolyo - 22 Февруари, 2009 - 21:15:58
На платката трябва да пише N (-) . И кондензатора да е електролитен на 450 волта
Търси 47 или 68 микрофарада , ако няма сложи 100 микрофарада - има ги в магазините за радиочасти

5. петар михайлов 76 - 23 Февруари, 2009 - 16:29:43
пробвах това което ми каза но не трагна само се тесваше и дотам
намерих от 1 климатик 1 кондензатор и го сложих сложих му жичен резистор 10 - 20 килоома /5 вата и трьгна

6. nasopicaso - 27 Май, 2010 - 23:48:35
климатик Панасоник cs-9bkp - грешка F95
Работи в сървърно 5-6 години. Преди година пак направи проблем, рестартирахме дистанционното и се оправи. Но сега дава грешка F95. Cool pressure protection.
Каква е причината? Наистина пада ниското почти до 3 бара, но аз обърнах цикъла на топло, после си влезе нормално в режим на охлаждане т.е. 7-8 бара. 4-пътен винтил ли е това или просто му е малко фреона? Не успях да мерна ток, а май трябваше, но на налягане на топло при това време си вдигна 30 бара ( сървърното беше яко жега и затова не го натисках за повече), а на студ след пускането на топло задържа около 7 бара.

какво означава това, в грешките пише фреона във външното тяло. Днес ми направи впечатление, че вентилатора на външното върти много бавно и топлообменика е много топъл.
Благодаря

7. BaHko - 29 Май, 2010 - 20:17:46
300в за ПФц не се препоръчва при запас от 10% 330в а там напрежението в пикови моменти скача до 350в 400в най добре давай от софия comet.bg може да си намериш всичко много тънко D

за новия проблем: липса на фереон, мръсни филтри, вентилатора няма обороти, запушване (((

8. petko - 31 Май, 2010 - 07:29:02
Виж дали на са спукани гайките и тапите на вентилите...

9. davvad - 31 Октомври, 2017 - 17:30:29
Здравейте, имам климатизатор PANASONIC CU-E9BKP5 който дава грешка F 99.
Kлиматизаторa не е работил 7-8 години и е съхраняван в мазе.
След много опити за пускане има около 2 мин. работа на топло час на студено и пак 2-3 мин на топло. Грешката е: Outdoor Direct Current (DC) peak detection,
• Outdoor PCB
• IPM (Power transistor)
• Compressor
Ако някой е имал подобен казус моля да сподели.
Компресора ли товари платката ли е?
Благодаря предварително.