| 1. петар михайлов 76 - 22 Февруари, 2009 - 14:52:00 |
| Имам проблем с инвертор PANASONIC CU-E9BKP5 Доста често му гори кондензатора на компресора SH-HPX DC 350V 65 MF слагат нов и върви 10 -15 дена това нещо което гори е кондензатор 64 микрофарада общо са три другите два са по750мф , при мен гори този от 65мф Намира се на платката на външното тяло . Това е снимката на оригиналния _____________________________________________________________ мостовия изправител го смениха 1 пат Без кондензатора не тръгва изобщо пробвах с обикновен с диапазон от 60-100 мф вазможно ли е от токов удар да гори |
| 2. kolyo - 22 Февруари, 2009 - 20:41:41 |
| Може някои от резисторите които го разреждат да е изгорял вържи някакво съпротивление паралелно на кондензатора , например малка лампа Може и жичен резистор 10 - 20 килоома /5 вата , нагревател(реотан) на 220 волта Имай впредвид че всичко е под напрежение и ако опре на корпус ще гръмне цялата платка Всъщност оригиналният кондензатор( C1 ) е електолитен(от телевизор) , но когато се монтира трябва да се уцели поляритета( + и - ) |
| 3. петар михайлов 76 - 22 Февруари, 2009 - 20:51:17 |
| на оригиналния пише 350волта , в сливен едвам намерих 60-100 мф и да е 300волта как да разбера кое е + или - този които го сложих е външен с два кабела син и кафяв |
| 4. kolyo - 22 Февруари, 2009 - 21:15:58 |
| На платката трябва да пише N (-) . И кондензатора да е електролитен на 450 волта Търси 47 или 68 микрофарада , ако няма сложи 100 микрофарада - има ги в магазините за радиочасти |
| 5. петар михайлов 76 - 23 Февруари, 2009 - 16:29:43 |
| пробвах това което ми каза но не трагна само се тесваше и дотам намерих от 1 климатик 1 кондензатор и го сложих сложих му жичен резистор 10 - 20 килоома /5 вата и трьгна |
| 6. nasopicaso - 27 Май, 2010 - 23:48:35 |
| климатик Панасоник cs-9bkp - грешка F95 Работи в сървърно 5-6 години. Преди година пак направи проблем, рестартирахме дистанционното и се оправи. Но сега дава грешка F95. Cool pressure protection. Каква е причината? Наистина пада ниското почти до 3 бара, но аз обърнах цикъла на топло, после си влезе нормално в режим на охлаждане т.е. 7-8 бара. 4-пътен винтил ли е това или просто му е малко фреона? Не успях да мерна ток, а май трябваше, но на налягане на топло при това време си вдигна 30 бара ( сървърното беше яко жега и затова не го натисках за повече), а на студ след пускането на топло задържа около 7 бара. какво означава това, в грешките пише фреона във външното тяло. Днес ми направи впечатление, че вентилатора на външното върти много бавно и топлообменика е много топъл. Благодаря |
| 7. BaHko - 29 Май, 2010 - 20:17:46 |
| 300в за ПФц не се препоръчва при запас от 10% 330в а там напрежението в пикови моменти скача до 350в 400в най добре давай от софия comet.bg може да си намериш всичко много тънко за новия проблем: липса на фереон, мръсни филтри, вентилатора няма обороти, запушване |
| 8. petko - 31 Май, 2010 - 07:29:02 |
| Виж дали на са спукани гайките и тапите на вентилите... |
| 9. davvad - 31 Октомври, 2017 - 17:30:29 |
| Здравейте, имам климатизатор PANASONIC CU-E9BKP5 който дава грешка F 99. Kлиматизаторa не е работил 7-8 години и е съхраняван в мазе. След много опити за пускане има около 2 мин. работа на топло час на студено и пак 2-3 мин на топло. Грешката е: Outdoor Direct Current (DC) peak detection, • Outdoor PCB • IPM (Power transistor) • Compressor Ако някой е имал подобен казус моля да сподели. Компресора ли товари платката ли е? Благодаря предварително. |