| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » климатик ELITE AS-12ER4 - спира |
| 1. СТОЯН - 26 Февруари, 2009 - 21:01:36 |
| Информацията от клиента беше-при пускане климатика работи 2-3 минути започва да духа топло после изписуква 3 пъти изключва и си затваря лувъра. Когато отидох на адреса климатика си работеше перфектно. Реших все пак да проверя тръбния датчик.Оказа се на обща букса с температурния.При изваждането на буксата климатика продължава да си работи.Не търси и дефрост датчика. Ако някой се занимава с този модел да каже това нормално ли е за модела.Кондензаторите на комресор, вътр.вентилатор и външен са наред. |
| 2. аб - 26 Февруари, 2009 - 22:01:31 |
| е то остана само от винтилатора да е другите грешки може да го отчете и без да тръгва пък и ти си ги изкл. до голяма степен |
| 3. kolyo - 26 Февруари, 2009 - 22:31:49 | |
|
| 4. ceci - 27 Февруари, 2009 - 07:54:52 |
| Досипи му 100-150 грама и ще спре да се затваря и да пиука. |
| 5. СТОЯН - 27 Февруари, 2009 - 18:38:29 | |
Прави го 1-2 пъти седмично.Най-вероятно да е дефрост датчика.Ако се обади пак ще го сменя.Някой знае ли колко килоома е. |
| 6. аб - 27 Февруари, 2009 - 19:08:01 |
| 5-6 килоомови са на моделите които са същите но без дисплеи не вярвам да имат разлика мерил съм и трите бяха с еднакви параметри 1-2 на седмица може да е и студена споика не съм сигорен твоя модел кои е и в нета не го намерих |
| 7. supra - 28 Февруари, 2009 - 22:08:14 |
| Имал съм подобен случай,пробвай да му разпоиш бутончето за ръчно пускане на климатика .Има вероятност да укасява нещто и климатика се включва и изключва когато си иска.Ако искаш направо демонтирай бутончето не го търси. |
| 8. artech - 07 Март, 2009 - 08:25:21 |
| Не е дефрост датчик защото той проверява датчиците още на теста при включване на климатика в мрежата |
| 9. СТОЯН - 07 Март, 2009 - 21:28:53 |
| Десет дена работи и не иска да писука.Като имам повече време ще отида да го видя и ще пиша. |
| 10. staiko donchev - 15 Март, 2009 - 10:31:08 |
| провери за протьркан кабел на ваншен трабендатчик,монтажниците ги навиват на топка и ги хварлят вав ваншното тяло кабела тарка в някоя траба оголва се и дава касо кам корпус, тогава се получава този ефект. |
| 11. cca - 24 Март, 2009 - 14:55:48 |
| Провери турбината на вътрешното тяло дали се върти свободно на ръка и има ли енерция. Втулката на турбината е пласмасова , когато останат сухи затягат и блокира електрониката. Имам няколко такива случая с 'Елитките" и се даржат като случая описан от колегата. Елитките не "реват" за тръбни датчици на външно тяло. 4.7 килоома са датчиците оригиналните. |
| 12. BaHko - 25 Март, 2009 - 21:15:49 |
| 1)Вентилатор, повърти малко неможе да го намери и се самоизключва за да не прегре. 2)Тръбен. веднага ли тръгва да обдухва те са с топъл старт ако не тръгва не от това. |
| 13. СТОЯН - 31 Март, 2009 - 20:30:54 |
| Накрая излезе тръбен датчик.И преди и сега показва точно колкото температурния.Вътрешния вентилатор обаче не тръгва. Интересното е че при стаина темп. 22 гр. показват 18 килоома. Досега винаги са били 5 килоома.Явно наистина за да провериш един датчик най-добре е да го смениш. |
| 14. kolyo - 28 Октомври, 2009 - 18:18:50 | |
| Климатик ELIT AS-12ER4 изключва В режим отопление се самоизключва, все едно го спираш с дистанциоонното.Включвам веднага и заработва нормално до следващото спиране.
Провери ли кондензатора на моторчето на турбината- може да си е занижил параметрите |
| 15. clima - 28 Октомври, 2009 - 22:21:12 |
| резистор 1килоом последователно на вътрещен тръбен трябва да се запои и да не забравиш да се похвалиш (Добавено) прекъсваш единия му край и запояваш резисторчето |
| 16. kolyo - 14 Ноември, 2009 - 12:36:33 | |
|
| 17. дидо-63 - 15 Ноември, 2009 - 17:11:59 |
| Нали тръбния управлява турбината ,а с 5ком върти като бясна?Ако оригиналните датчици са между 15-20ком,логично е с 5 да го приема като висока температура на тръбите и за това при студена пита да върти турбината . Или греша? Ако бъркам нещо ще бъда благодарен за повече информация! |
| 18. Гост - 15 Ноември, 2009 - 17:43:01 |
| Датчика при нагряване му намалява съпротивлението. И ако оригинално е с 15к а сега с 5к си мисли че е топла питата и затова върти като луда. |
| 19. СТОЯН - 15 Ноември, 2009 - 17:53:31 |
| При 5к датчик няма да тръгва и външния вентилатор. |
| 20. дидо-63 - 17 Ноември, 2009 - 12:01:45 |
| С 5ком само върти турбината и през ум не му минава да се включи в режим на отопление дори и при зададени 32*.Имам уговорка в магазина да ги подменя и затова се интерисувам дали има вероятност да са 20ком. За да не подменям 15 с 20 и да не разглобявам напразно капаците. А и Стоян е описал че и той е измерил 18ком. А между другото търся и филтри за този модел.От Пловдив съм и където питам-нямат. |
| 21. СТОЯН - 17 Ноември, 2009 - 17:56:11 |
| Зависи колко е температурата в стаята.Ако е на 22 фреон трябва да си спира външния вентилатор на 25 бара.Аз откакто го смених нямам ядове. |
| 22. kolyo - 07 Януари, 2012 - 17:46:19 | |
Климатик ELITE AS-12R4 - Как се сваля турбината ?
|
| 23. kolyo - 02 Юли, 2016 - 23:21:16 | |
Elite 12ER4 не включва компресора на охлаждане
|