| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик PANASONIC CU-E12DKE |
| 1. aisman - 13 Декември, 2006 - 17:53:21 |
| При откриване на грешки с неостановен характер има сервизен режим който се включва от дистанционното при работещ климатик по следният начин : плъзгате капака на дистанционното до край и стигате до трите хлътнали бутона най отдолу : . check . reset . clock с химикал при работещ климатик натиснете и задръжте около 5 сек .check дисплея на дистанционното ще се изчисти и ще се появят - - с движение от стрелките на timer от 00 до 99 с насочено към климатика дистанционно преминавате през всички цифри там кадето светлинният индикатор на йонизатора изписука и премигне 4 пъти е диагнозата : ПРИМЕР H 11 - INDOR /OUTD0R COMUNIKATION AB NORMAL всички кодове с грешки са написани отвътре на капака на климатика до преди 2 дена и аз неможех да открия начина на влизане в режима НАДЯВАМ СЕ ДА СЪМ ВИ ПОМОГНАЛ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ |
| 2. nebelservice - 13 Декември, 2006 - 19:04:23 |
| Бе то да не се налага ама.... |
Powered by ExBB 1.9.1
|