Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » климатик fuji RSA09LGC - timer мига 2 пъти
1. anatoli lisi4kov - 30 Август, 2009 - 21:13:58
След монтажа външното тяло не тръгва.На вътрешното при пускане първо светва operation и тръгва вентилатора, след това operation угасва и timer мига 2 пъти.Ресетвахме дистанционното и също и test run, но външното тяло не тръгва.Моля за помощ.
______________________________________________________________________
Не сме го пробвали на вентилация само на охлаждане и ауто

кабелите са верни, но не съм ги прозвънявал-все пак е нов кабел 1,5мм

2. kolyo - 30 Август, 2009 - 21:20:34
Няма връзка с външното тяло.
На "вентилация" кво прави ?

3. turboie - 30 Август, 2009 - 21:49:39
проверили дали правилно си свързал кабелите

4. Гост - 30 Август, 2009 - 23:00:38
Имах подобен случай със същата машина работи 10минути и аварира отвън се чу изпукване. Същата авария ми индикира. При отваряне на външното тяло се оказа че IPM модула му липсва едното болтче към радиатора и другото не е добре затеганто и модула беше дефектирал + гръмнали резистори на платката. Ако сте оторизирани от Тампекс няма проблем да ти пратят платка.

5. аб - 01 Септември, 2009 - 11:35:19
доста пъти се е случвало да не тръгва нов климатик и 95 процента от случеите се оказва че просто някъде има откачен кабел-букса

6. anatoli lisi4kov - 03 Септември, 2009 - 21:24:46
Проверихме всичко и не открихме проблем в свързване, букси и периферията.От платката не излиза захранване.Не светва и диода отдолу.Изпратихме я в Темпекс за подмяна.Благодаря на всички за помоща.