| Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Nippon ASW-H09A4 - грешка Е4 |
| 1. malin - 05 Януари, 2007 - 17:54:35 |
| Здравейте. Имам един проблем с Климатик Nippon ASW-H09A4. На дисплея се показва Е4. Това става от 5 до 15 минути след включването,след което напълно спира работа. Няколко колеги се опитаха да му повлиаят но това му поведение си остава същото.Моля дайте ми някякви идей от къде да започна да копая.На този етап за мен климатика е само дистанционното и другото на стената.А с този мога да започна.Той ми е подарък. |
| 2. kolyo - 05 Януари, 2007 - 18:50:17 |
| За да пробваш платката на масата, на мястото на компресора трябва да включиш нагревател(резистор), който да грее датчика на изпарителя. И обратна връзка от турбината -може оптрон през 7 ватова лампа или мощно съпротивление. Друго май няма |
| 3. vip service - 06 Януари, 2007 - 18:57:25 |
| E1 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на входящия въздух на вътрешното тяло E2 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на топлообменника на външното тяло E3 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на топлообменника на вътрешното тяло E4 - Проблем при работата на турбината на вътрешното тяло |
| 4. frensy - 09 Януари, 2007 - 20:03:22 |
| E4 означава, че моторчето на турбината не работи. Отвори и провери кабелите на голямата букса. |
| 5. malin - 18 Януари, 2007 - 22:22:35 |
| Благодаря ви за напътствията. С ваша помощ от това се получи климатик,турбината опираше в някакъв пластмасов детайл,изглежда като парче от корпуса,май е изпускан при монтажа. Забавих се с отговора ,но имах по важни задачи. Сега всичко е ОК.Благодаря още веднъж. |
| 6. kolyo - 18 Януари, 2007 - 22:37:07 | |
|
| 7. vip service - 19 Януари, 2007 - 01:52:25 |
| И аз това се чудя |
| 8. malin - 19 Януари, 2007 - 21:08:43 |
| Аз пък не се чудих а ви помолих за съвет тъй като това не ми е основната работа.И въпреки всичко ме насочихте към правилното място,това парче пластмаса беше при втулката и гумения тампон на турбината от страната без моторче.А какво правеше и защо беше там и за мен е мистерия. Предполагам ,че и вие сте имали пробпеми с мистериозен произход. |
| 9. turboie - 24 Ноември, 2011 - 22:37:08 | |
климатик NIPPON ASW-H09A4/EW - не раскрежава
|
Powered by ExBB 1.9.1
|