Форум »Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик SANG TAC-12CHS/H
1. fujitsu - 18 Декември, 2009 - 18:05:37
клиатика е 12 ка, Монтиран е преди 4 години в апаратна на кабелна телевизия. Тръбите по цялата дължина и във външното тяло замръзват. Заскрежава и вътрешното тяло. Налягане на студено 3.5 бара, при външна темп. 0 гр. Не поня ампреажа.
Мислех да му източа фреона и да го заредя с везна, но се отказах като видях налягането. Външното тяло беше задръстено, сега е къпан.
Работи сравнително добре два часа. След това не смогва и се налага да пускат дежурният климатик (Прозоречен, много шумен за съседите)... След тези два часа добра рабоа на климатика, в помещението градусите се вдигат над 24 гр.
Моля помагайте.
________________________________________________________________
Презаредане с везна и сега си бачка добре. на 3.6 бара на студено. Лошото е, че не разбрах защо презареждането го оправи, като преди и след тази гимнастика си държи 3.5, 3.6 бара при 0 гр. външ. темп.

2. kolyo - 19 Декември, 2009 - 00:00:12
Сложи му контролер или кликсон който да изключва външния вентилатор ако температурата на външната пита е под 30 градуса.
Ако не те мързи можеш да го направиш с пресостат на високото, който да включва вентилатора на 15 бара.

Най лесния начин е с едно продижи
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=311

Може и да се вкара свеж(студен) въздух, но проблема е в ниската влажност при минусови температури(сух студ)- получава се статично електричестви и платките гърмят.
Увлажнителите не са скъпи, но трябва и контролер, който да ги управлява, пък и филтри, вентилатор ....
Но могат да се изплатят от икономията на ток с течение на времето.