Форум »Ремонт » Ремонт на микровълнови фурни , печки , котли » Газов котел TERMOMAX 624S
1. elmondo-ivan - 22 Ноември, 2012 - 18:19:28
Котела не топли вода когато е на летен режим , а като се пусне на отопление си пали и работи . Трипътният вентил стои само в едно положение /свалян е и е мерен/ моторчето си върти и сменя положението , но като го включа към котела се връща все в едно и също положение . Дали проблема е в платката ? Не дава грешка . Някой може ли да ме насочи ...

2. kolyo - 22 Ноември, 2012 - 18:37:49
Май проблема беше в буталцето което натиска изключвателя(долу вдясно на снимката)
Вижда ли се да излиза като пуснеш водата ?

3. elmondo-ivan - 22 Ноември, 2012 - 18:51:25
Вижда ли се да излиза като пуснеш водата ?.
Не не излиза при пусната вода , но при отопление си излиза .
Възможно ли е да е от датчика в ляво на картинката ?

4. kolyo - 22 Ноември, 2012 - 22:37:21
Датчиците са 10 килоома

5. elmondo-ivan - 23 Ноември, 2012 - 20:07:36
Всичко си е ок ... дали може да е от платката ???

6. kolyo - 23 Ноември, 2012 - 20:48:51
В склада в Севлиево трябва да има платки

Но първо провери потенциометъра за топлата вода

7. elmondo-ivan - 30 Ноември, 2012 - 15:11:14
http://picbg.net/img.php?file=f6f6d79596ef5e44.JPG
Каква е стойността на липсващият резистор /R18/ под предпазителя ?

8. kolyo - 30 Ноември, 2012 - 17:02:27
R18 или не се използва или е 100к

Като гледам схемата, май проблема е във водомера(датчика на Хол)