Форум »Други » Общи приказки » замяна на фреон R502
1. roko - 17 Юли, 2008 - 14:42:12
Термопомпа с R502,не мога да намеря /около 1 кг/за да дозаредя, за това търся заместител.
Задъжителна ли е смяната на маслото и ако да, то какво трябва да бъде?

2. rumen - 26 Октомври, 2008 - 22:53:43
R-22

3. hladnia - 27 Октомври, 2008 - 17:57:58
R502,не мога да намеря

________ R502 ____ R404a
-23 C __ 1.6 bar __ 1.7 bar
-20 C __ 1.8 bar __ 2.0 bar
-17 C __ 2.1 bar __ 2.3 bar
-15 C __ 2.5 bar __ 2.7 bar
-12 C __ 2.8 bar __ 3.0 bar

4. qsen - 28 Октомври, 2008 - 10:15:41
Фреон 502 може да се замести-дозареди с фреон 408а

5. Дани___Д - 28 Октомври, 2008 - 20:29:08
HP 80 от "ХЕЛПМАН"
Не можеш да дозаредиш, а след добро вакуумиране зареждаш само HP80 в течна фаза.

6. Баш Майстора - 28 Октомври, 2008 - 21:45:40
Колегата Дани___Д явно е дистрибутор на Dupont "зареждаш само HP80"

7. Дани___Д - 29 Октомври, 2008 - 20:54:53
Идеята беше, че не могат да се смесват R502 и HP80, а не реклама на някакъв продукт.

8. Pawel - 27 Май, 2018 - 20:52:37
Колеги, за замяната на фреон на система работеща с 502, коя е по-добрата алтернатива - 507 или 404a? Обекта е нискотемпературна камера с бутален компресор, който имаше пропуск.

9. frick - 28 Май, 2018 - 08:10:13
Заменяйки с R507. Преди това маслото , филтъра и трв трябва да се сменят .

10. Pawel - 28 Май, 2018 - 21:08:24
А може ли системата след, като се източи да се зареди с фреон R 22, без да се сменя масло, филтър и ТРВ?

11. kolyo - 28 Май, 2018 - 21:28:14
http://www.service-ruse.eu/info/ref/freon.html
R22 при -25 градуса е - 1,05 бара
R502 при -25 градуса е 1,45 бара

12. валкиса - 29 Май, 2018 - 18:04:14
Слагай 22 ако го имаш под ръка ,и не го мисли . Ако нямаш с 507 е по добре от колкото с 404.



Powered by ExBB 1.9.1