Форум »Други » Общи приказки » Включване на трифазен електродвигател на 220 волта
Страници (3): [1] 2 3 »
1. kolyo - 26 Декември, 2005 - 13:32:23
Включване на трифазен електродвигател на 220 волта
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinmetz/SteinmetzMotorschaltung.html
Понякога в домашни условия е необходимо да захраним трифазен електродвигател в монофазна мрежа
Това може да стане с фазоизместващ кондензатор-двете фази се свързват към захранващото напрежение,а третата-през фазоизместващия кондензатор.
Капацитетът на кондензатора е 60-80 микрофарада на киловат,а максималното напрежение-не по малко от 400V

Пусков кондензатор-пусковия ток на електродвигателя е до 160% от номиналния.
Работния кондензатор не може да осигури този ток,затова по време на развъртането на електродвигателя се включва
пусков кондензатор паралелно с работния кондензатор.
Капацитетът на пусковия кондензатор е от 120 до 160 микрофарада на киловат.

Пример:
За трифазен електродвигател 220/380 волта 2,2 кВт
Въртящ момент = 0.1 - 0.5 от номиналния
Работен кондензатор 140-160 uF
Пусков кондензатор 280-320 uF

Схема на свързване:

2. badr - 30 Март, 2006 - 19:01:35
Особено ако е свързан в триъгълник ще развие 0.6-0.7 от номинала

3. aik - 17 Юли, 2006 - 21:36:46
ако няма центробежен;се слага ключ "рига"

4. Валентин Алексиев - 23 Декември, 2006 - 18:21:57
От практика - най добре е само в триъгълник с кондезатор работен около 150 мф./400 в.- напълно достатъчен за тази мощност

5. vi4o - 24 Май, 2009 - 14:33:46
4kW трифазен двигател в ­ монофазна мрежа
Как ще се свърже 4kW трифазен двигател в монофазна мрежа. От друга тема разбрах че схемата на Щайнметц се използва за по-малимощни двигатели - до 2kW.
klyomba
аз от практиката се убедих че до 3 Kw ел. двигател 3-ф. може да тръгне с кондензатор но за 4 kw. режимът на пускане става много тежък и се доближава до късо съединение
просто на практика няма как да стане, особенно когато трябва да развърти и някъкъв механизъм

6. yorradpro - 15 Декември, 2009 - 08:28:53
А как може да се свърже трифазен ел. двигател на две фази?

7. kolyo - 15 Декември, 2009 - 08:50:02
По същия начин

8. rossen - 30 Декември, 2009 - 00:56:43
Имам мотор 500 W които работи на 1500 / 3000 оборота на 220 V. Трябва да му сменя кондензатора 16 mF , но по това което прочетох във форома излиза, че този оргиналния кондензатор е идеален за варянта когато работи на 1500 оборота защото тогава е 250W, но когато е пуснат на 3000 оборота не е достатъчен, трябва ли да модифицирам схемата с два кондензатора за всеки от режимите или да поставя един по-мощен кондензатор за 3000 оборота за да има повече мощност. И това няма ли да направи поблем с пониските обороти?....

9. vi4o - 03 Януари, 2010 - 20:42:45
На по-големите обороти развива по-голям пусков момент,пробвай го така със същия (C) не пречи на по-малките обороти дори и да сложиш по-голям(C)

10. дей.дей - 20 Януари, 2010 - 20:14:46
Здравейте,търсех да купя монтажна машина за гуми, пуснахме трифазения ел.двигател 0.55кв на 220в с кондензатори 40 мф за проба,всичко си беше наред ,машината си работеше,след което извиках електротехник да свърже машината в сервиза,1-2 кондензатора изгърмяха при опитите да я свърже и накрая се оказа че електромотора върти само ако свалим ремъка т.е не му достига мощност Последното заключение на ел.техника беше че захранването е слабо(сервиза се намира в почти в центъра на София а пробата я направихме в краен квартал)
Възможно ли е да не е нацелил нещо човека или е прав ,че сега започва ходене по мъките за пригаждане на друг ел.мотор към тази машина.
Много ще съм благодарен за всеки съвет!!!

11. kolyo - 20 Януари, 2010 - 20:24:16
Въртящ момент = 0.1 - 0.5 от номиналния
Трябва ви по мощен мотор, и (или) пусков кондензатор

12. Sany1971 - 27 Януари, 2010 - 20:39:46
Пускане на трифазен ел.двигател ­ на 220 в.
Здравейте!!!Искам да пусна един трифазен ,трикиловатов ел.двигател на 220 волта.Моля за схема и какъв кондензатор да използвам?

Здравейте отново!!!Искам да пусна трифазен,двускоростен 2,2кw ел. двигател към монофазно захранване.За кондензатора ми е ясно , но от ел. двигателя излизат шест жила , понеже мотора е двускоростен.Моля за съвет и схема.
Предварително благодаря.

13. kikata - 28 Януари, 2010 - 17:34:41
След като знаеш къде да свържеш кондензатора избираш си кои обороти ще използваш ако ти е проблем можеш определиш три извода с еднакво съпротивление помещду им това е едната скорост другите три са другата скорост

14. BogomilZ - 10 Февруари, 2010 - 12:17:40
превключване на скоростите става с промяна на вида на намотката така че постът на kikata не е достоверен
важно е да се знае какви са намотките - може да е звезда - двойна звезда и т.н
при едната скорост се подава напрежение на едната тройка изводи а при другата скорост се подава напрежение на другата тройка изводи а първата се дава на късо от помощен контактор

15. kikata - 11 Февруари, 2010 - 17:23:43
Точно така като включиш бавните обороти изводите за бързите са свободни но когато включваш бързите изводите на бавните се свързват на късо и така се получава двойната звезда . Бавните работят в режим триъгълник а бързите в двоина звезда

16. vins - 05 Април, 2010 - 00:06:16
Понеже съм нов,се извинянвам предварително ако напиша някоя глупост защото имам елементарни познания в тази област. С брат ми си направихме табло (ако може да се нарече така ) за пускане на трифазни мотори в 220V мрежа което само прехвърляме от една машина на друга. Прикачения фаил е снимка с диаграма на таблото. Надявам се да е от полза за някой като мен.
Всякакви коментари и мнения добре дошли.

17. vvventsi - 07 Септември, 2010 - 23:14:21
Може и по мощни двигатели от 3kW да се пускат на монофазен ток, но трябва да се развъртят на звезда и после да се превключват на триъгълник, така пусковия ток няма да е голям обръщането от звезда на триъгълник става с помощта на контактори,като в случая контакторите играят ролята на пластините в двигателя!

18. vazi - 20 Ноември, 2010 - 11:45:20
Добър ден искам да попитам. Имам един трифазен мотор и искам да го пусна на 220в. Пуснаха го с ключ рига но мен този вариант не ме устройва .Може ли да се пусна с центробежен прекъсвач и как и най вече къде ?Много благодаря
____________________________________________________________
Колеги друго питане а как може да се обърне посоката на вартене на монофазен ел. мотор с един кондензатор

19. rokoko - 24 Ноември, 2010 - 20:13:32
Като рзмениш краищата на едната от намотките

Която и от двете да размениш все ще се смени посоката.

20. kikata - 25 Ноември, 2010 - 07:40:02
Ще смени посоката но няма да има мощност
Разменят се краищата на пусковата намотка тази дето е с по голямо съпротивление
____________________________________________________________
С центробежен прекъсвач няма да стане
___________________________________________________________
Нали двигатела е монофазен за това ако размениш местата на работната намотка посоката не може да се промени
ако работи на пусковата намотка няма да има мощност защото разбрах че wins е любител да не пусне двигатела на пусковата и после да има работа с майстори с 30 годишен стаж
___________________________________________________________
Размислих и се оказа че rokoko e напълно прав за размяната на работната намотка аз до сега винаги съм сменял пусковите научих нещо ново за което не се бях сетил досега
само не мога да се съглася че като работи двигатела например на перла на пускова консумацията на ток и мощноста е по-голяма

21. rokoko - 27 Ноември, 2010 - 17:35:02
Колега обясни моляте защо няма да има мощност с размяна на работната намотка.Аз от 30 год. пренавивам двигатели и такова правило не ми е известно.
_________________________________________________________________
ОК-,ама аз за 30-си съм разбрал че разменяйки работната разменяш общия край на двете намотки и не означава че променяш конфигурацияна на намотката по какъвто и да е начин. Опитай ще се промени .Напротив на твърдението ти мощноста му ,ако остане на пускова ще е прекалено голяма(разбирай консумация на ток) и тогава може да има работа с майстори.
_________________________________________________________________
За да работи перлата на пускова означава че има междувитково, ако това е работа де.

22. nikola slavev - 28 Ноември, 2010 - 09:11:43
С брат ми си направихме табло (ако може да се нарече така ) за пускане на трифазни мотори в 220V мрежа което само прехвърляме от една машина на друга. Прикачения фаил е снимка с диаграма на таблото. Надявам се да е от полза за някой като мен.
Всякакви коментари и мнения добре дошли.
vins - поздравления за добрата идея, ще се възползвам от нея, и аз не съм много навътре в електротехниката, но на първо разглеждане нещо от схемата не ми се връзва - къде е сързан единия изход на един от кондензаторите и как от оцветен със син цвят единият двуфазния кабел е станал черен.

23. kolyo - 28 Ноември, 2010 - 11:28:37
>>>>>>>>>>>

24. данаил малчев - 02 Декември, 2010 - 19:31:03
тази схема за пускане на трифазен мотор обръщали и посоката

25. rokoko - 05 Декември, 2010 - 20:03:41
Не не обръща.Колеги един трифазен двигател включен като еднофазен може да се очаква 50% от трифазната му мощност.По книги и изчисление показва 70-75%,но практиката показва около 50-те.Имал съм случай при който съм използвал кондензатор 16мф./240в на перла 05 и на третия ден е като коледна елха цялата в гирлянди т.е. кондензатора се саморазопаковал, и същия използван при 2,2кв. монофазен работи безотказно.
В моята практика използвам набор от кондензатори, който подбирам практически по консумиран номинален ток на съответния двигател. Т.е. не бива да превишава 20% от номиналния на празен ход.

26. боби 66 - 06 Декември, 2010 - 07:48:19
16мф./240в на перла 05 и на третия ден е като коледна елха
Ми кондензатора много е изкарал.
За работен кондензатор напрежение под 400 V е недопустимо. От моя опит изчисляввам кондензатора по 0,06 микрофарада за всеки ват на двигателя.

27. vvventsi - 05 Януари, 2011 - 22:20:52
не забравяйте че когато трифазен двигател който работи на звезда на 380V се включва на монофазен ток 220V трябва задължително да се превключи на триъгълник ако искате машината да запази 70% от трифазната си мощност,а още по важно е когато отново го включите на трифазен ток 380V да го обърнете отново на звезда иначе ще го изгорите!!!

28. GREENAUTO - 23 Февруари, 2011 - 00:45:06
здравейте имам един електродвигател доста голям мисля че към 7.5 или 8 кв. трифазен е естествено знае ли някой дали е възможна употребата му в монофазна мрежа тъй като не разполагам с 3фазна.какви кондензатори да използвам. от двигателя излизат 6 кабела.мога да кача и снимка.не съм сигурен за киловатите тъй като по него няма никакви табели но със сигурност не е 2.2 или 3 кв защтото сам немога да го вдигна нужни са двама
мисля да го ползвам за компресор за въздух.(компресора е от зил 130) просто стария който имах беше 1.1 монофазен и май изгоря слаб е за тази цел

29. vvventsi - 23 Февруари, 2011 - 18:50:51
ако е 8kW просто забрави ще имаш ток 40A!

30. GREENAUTO - 25 Февруари, 2011 - 01:46:43
ами колко ампера ще имам нали като го обърна през монофазна мрежа киловатите ще паднат с около 50 % значи и токът ще намалее
не знам какъв е проблема с големината на тока обясни по подробно ако си запознат защото компресора ми не работи
вече трета седмица не мога да намеря 2,2кв монофазен мотор с който ще си реша проблема и няма да се занимавам да обръщам 3 фазни в монофазни и други такива сложни операции.
без компресор си е почти невъзможно да работиш в сервиз ръце не ми останаха

31. hladnia - 26 Февруари, 2011 - 15:01:27
ползвам за компресор за въздух.(компресора е от зил 130) просто стария който имах беше 1.1 монофазен и май изгоря слаб е за тази цел
Въобще не е малък ,виждал съм със 1,1кв но със подходящи шайби за обороти.
А по въпроса със изгарянето възможно залепнал центробеж или изсъхнал кондензатор.
Също и ПВ със подходяща токова зашита 5 -5,2А

32. GREENAUTO - 27 Февруари, 2011 - 10:58:33
двигателя имаше малък проблем - когато го включа да завърти компресора не може да достигне оптимални обороти не иска да се развърта тормозеше се след 5 6 включване и изключване мотора леко загряваше и се развърташе
може ли кондензатора да е бил слаб 125 155 мф или да е някво менте

33. vvventsi - 02 Март, 2011 - 00:47:59
по принцип се дава че трифазен двигател може да се обръща на монофазен ако е до 3kW но и по мощни могат да се пускат на монофазен ток но трябва задължително да се развърта на звезда и после да се превключва на триъгълник ,
по този начин можеш според мен да се пускат двигатели с мощност до 5kW , защото ако са по мощни ще имаш много голям пусков ток, а ако се спазят кондензаторите двигатела ще си запази 70% от трифазната си мощност,а за тока той се изчислява по следната формула за трифазен ток I=P/660*cos f*n,или тока е равен на мощноста делена на 3*220V умножена по косинус ф умножена по КПД така за 3kW мотор примерно ще имаш 7.1A ако приемем че cos f e 0.8 КПД и то е 0.8.Да но пусковия ток няма да е 7.1А ами доста по голям към 20A, а като се пуска на монофазен ток токът ще е 3 пъти по голям,
а както казваш че този твоя двигател е 8kW ще имаш 40А а за пусковия ти ток да не говорим какъв ще е!!!

34. ttodorov77 - 27 Март, 2011 - 22:16:48
Прочетох всички коментари по темата но все пак да попитам
Искам да включа една трифазна бормашина на монофазен ток
Мотора е 1.1 kw русенско производство 1100 оборота коя от тези схеми е по удачна и какви трябва да бъдат кондензаторите
Благодаря за отговорите

35. Zdravkicha - 30 Март, 2011 - 11:38:42
Би трябвало да стане с кондензатор 100 или 120mf/400v. Свързваш го така. Откачаш едната фаза на мотора и я закачаш на едната клема на кондензатора. От другата клема на кондензатора свързваш един кабел към съседната фаза на мотора без да я откачаш, на тази която си откачил за кондера. После захранващите кабели на мотора са - този който ти остава и този към който свърза кондера(втория, първия остава само към кондера) Но КПДто на мотора ще падне поне на 75% Не знам дали ще ти върши работа. Зависи за какво ще я използваш.

36. kikata - 30 Март, 2011 - 15:44:34
Със 120 mf за работен кондензатор можеш само да изгориш здравия двигател друга работа ще е ако го ползваш за пусков и го изключваш с ключ за работен кондензатор боби 66 е писал Zdravkiha най-добре да дава съвети само когато е сигурен в това което пише

37. Zdravkicha - 30 Март, 2011 - 17:50:26
На един приятел абрихта е с такъв двигател и му слагах точно същия кондензатор. За няколко секунди се развърта. До сега си работи пък не знам Но всеки си решава сам разбира се.

38. ttodorov77 - 30 Март, 2011 - 21:28:50
Значи доколкото разбирам при тази схема е необходим само един кондензатор без да има пусков така ли да го разбирам
Евентуално от къде могат да се купят тези кондензатори
При нас няма такива магазин
Впрочем имам едни кондензатори от Перла 05 дали няма да свършат работа

39. Zdravkicha - 31 Март, 2011 - 19:53:28
Не. Те са с много по-малък капацитет . Ако са 2 са по 8mf а ако е 1 е 16mf. Тях направо ги забрави. Къде живееш че няма такъв магазин?

40. kolyo - 11 Май, 2011 - 00:33:48
Колеги,интересува ме каква е стойността на кондензатора за преправяне на един трифазен електромотор в монофазен.И кое ще се промени след преработката-оборотие и мощността,или само мощността.
Параметрите му са следните
220/380v 0,370Kw/50Hz cos&0.70 1370об/мин
Теглил сьм някьде от нета таблици с подобни данни,но не ги намирам в компа си.
Благодаря предварително за вниманието Ви кьм питането ми.
wesko dilow