Форум »Други » Общи приказки » Pump down изключване на Scroll компресор
1. resistbody - 13 Февруари, 2018 - 16:58:19
Наскоро имахме разговор с колега, който ми каза, че не е за препоръчване този тип изключване за скрул машини, в документацията която намерих пише че става но трябва чек клапан на високото и нагревател на картера.
Имам една машина на 2 изпарителя която я гася по този начин и се чудя дали да не я преправям с релета... нагревател има, но за чек не съм сигурен...
Някой има ли повечко опит със такива машини, че аз имам само 1 и съм много доволен и не искам да я съсипя, че въобще не е евтина...

2. resistbody - 08 Юни, 2018 - 01:18:59
Да си коментирам сам, успешно работят 2 машини, едната на 2 изпарителя другата на 6 засега, ZR серия, гася около 0.8-0.7бар , според производителя 0.5 е рисковия режим, под 0.2 за ZF серия на Копеланд