lichkata
Редовен участник От: Горна Оряховица
|
|
|
|
Здравеите ,колеги! Климатик HAIER HSU12H03/BP1 , изключва външното тяло след 6 сек. работа, на отопление или на охлаждане. Светодиоди не мигат никакви. Според мен проблема е във външното тяло. ако имате някаква идея помагайте |
|
Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 08 Януари, 2007 - 23:19:50 |
|
|
|
|
|
|
Замери ли захранващото напрежение и тока на мотора ? |
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 09 Януари, 2007 - 00:01:40 |
|
|
|
criss
Нов участник От: Пловдив
|
|
|
|
вероятно сработва защитата, което предполага висок ток или пренапрежение. |
|
Всичко записи: 31 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 09 Януари, 2007 - 09:55:51 |
|
|
|
|
|
|
Хммм, Mitsubishi компресор - провери работния кондензатор дали е 20 uF |
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 09 Януари, 2007 - 20:09:05 |
|
|
|
|
|
|
nebelservice , че това не беше ли инвертор - поне на сайта ти така пише |
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 09 Януари, 2007 - 20:24:55 |
|
|
|
|
|
|
Климатик haier hsu-12h03/(bp)1 - В режим на охлаждане топли Моля за съвет, четох статиите във форума но подобен проблем не срещнах. Климатика тръгва в режим на охлаждане и след кратко време преминава в режим отоплоние.Няма идникации за грешки, дори и след пускане в тестов режим. Майстори провериха зареждането с фреон и там всичко е нормално.Оставах климатика без захранване поне 24 часа, никакъв резултат. Сменях режимите от дистанционното също. Ако някой е в състояние да ми даде параметри на датчиците, бих бил благодарен.Предварително благодаря.
първо откачих бобината на четирипътния вентил, нямаше ефект и реших че е блокирала, тогава викнах техниците и те я почукаха, мериха налягане и вентилът почна да щрака.идеята ми е че някой от датчиците лъже електрониката, но нямам идея за техните параметри. Погледнах темата за Мидеата http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=1392 освен да опитам да подам напрежение отвън няколко пъти и да видя какъв ефект ще има, иначе електрониката превключва вентила след малкото време на на редовна работа. |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Авг. 2011 : Отправено: 06 Август, 2011 - 11:53:13 |
|
|
|
михо
Нов участник От: варна
|
|
|
|
освен да опитам да подам напрежение отвън няколко пъти и да видя какъв ефект ще има, иначе електрониката превключва вентила след малкото време на на редовна работа
Бобината ти е за смяна. Прекъсва като се загрее. |
|
Всичко записи: 45 : Дата на рег-ция: Юли 2009 : Отправено: 08 Август, 2011 - 18:43:15 |
|
|
|
Pawel
Постоянен участник От: София
|
|
|
|
Здравейте, колеги външното тяло тръгва за около 15 сек. след което спира и след 5 минути пак тръгва за около 15 секунди пак спира и започват да мигат power и timer, а operate свети постоянно. На външното тяло червената лампичка LED1 не светва изобщо, а LED 2 и LED 3 си светят постоянно без да мигат. И на топло и на студено си дава тази грешка.Знаете ли каква е тази грешка? |
|
Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 26 Март, 2016 - 13:35:42 |
|
|
|
|
|
|
DC current protection
Замери ли тока на външното тяло ? |
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 26 Март, 2016 - 13:50:43 |
|
|
|
Pawel
Постоянен участник От: София
|
|
|
|
Колеги, вътрешното тяло светва, но на външното тяло светодиодите не светват. На клемореда има 220 волта. Големия предпазител е здрав. Белият кабел от клемореда влиза в едно реле после в едно РТС и се връща в релето, а от там във голямата платка. Като меря на платката между L и N няма 220 волта. На релето има бобина на 12 V с куплунг към голямата платка. Първо платката през тия 12 V ли трябва да пусне релето? През комуникационния (червен кабел) ли трябва да получа тия 12 V? По принцип нали се чува едно чаткане на реле, когато се захрани с напрежение климатика.
|
|
Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 30 Януари, 2020 - 18:02:57 |
|
|
|
|
|
|
Ако има късо в IPM-a, PTC-то грее. Ако не грее, значи някъде има лоша спойка или импулсното захранване е гръмнало(тогава на големите eлектролитни кондензатори има 300 волта DC) |
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 30 Януари, 2020 - 18:25:00 |
|
|
|
|
|
|
Импулсното захранване със сигурност е заминало.Горят няколко елемента и ако е оцелял имп.трансформатор,може да се поправи. |
|
Всичко записи: 64 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 31 Януари, 2020 - 12:46:09 |
|
|
|
|
|
|
HAIER HSU-12H03/(BP)1 - Не работи външно тяло(Transmission abnormity)
Смених следните дефектни елементи:VD1/ 5.1V, DQ9/2SC3150, VD21/FR106 и за всеки случай C62/220uF. Нещо друго за проверка има ли според колегите с по голям опит с този модел? cbp64 | Замери ли диодите във вторичните намотки(D23-D27), понякога дават утечка.
|
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Октомври, 2020 - 10:05:32 |
|
|
|
|
|
|
Замери ли диодите във вторичните намотки(D23-D27), понякога дават утечка. |
Проверих ги. ОК са. R55 e прекъснало. R55 на схемат е отбелязано 1 ом, но реално на платката при мен е 1.8 ома 1%, според цветовия код., та се чудя ако сложа 1 ом , че не ми се намира 1.8 , дали ще има проблем? Чудя се също дали е добра идея да захраня на CN1 с 300VDC през една лампа 60W да проверя 5VDC и 12VDC? |
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Окт. 2020 : Отправено: 10 Октомври, 2020 - 10:31:49 |
|
|
|
|
|
|
Аз винаги пробвам през 15W лампа, но трябва да се свърже и електролитен кондензатор 10uF/400V след лампата(на CN1) |
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Октомври, 2020 - 12:17:51 |
|
|
|
|
|
|
Аз винаги пробвам през 15W лампа, но трябва да се свърже и електролитен кондензатор 10uF/400V след лампата(на CN1)
|
Пробвах през 40W. Появиха се 5 и 12VDC. Искам само да уточня, че на схемата грешно съм посочил R52 като прекъснал, а прекъсналия е R55 и стойноста му е 3.8 ома/1%. Аз сложих 4.8 , защото това е най-близката стойност, която имах.
|
|