Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик SAMSUNG AQV-12ABA - ­ грешка E101


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
rjrjrj.rjjj



Нов участник
От: ITALY


имам проблем с климатика SAMSUNG AQV-12ABA.
Дава ми грешка и се затваря. Грешката е E1 01
______________________________________________
Какво значи 1 min.time out communication.

Всичко записи: 29 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 24 Декември, 2009 - 18:17:07
kolyo



Админ
От: Русе


http://www.service-ruse.eu/kod/air/Samsung.html
външната платка не отговаря( гръмнала е)
Обади се в сервиз

Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 24 Декември, 2009 - 18:36:55
rjrjrj.rjjj



Нов участник
От: ITALY


Климатик SAMSUNG AQV12ABA - често се включва на DEFROST
Като задам 24 градуса на топло, на дисплеа температурата достига 30 и нагоре градуса и едва тогава се включва вентилатора на вътрешното тяло, и след няколко такива включвания климатика се включва на DEFROST.
Общо взето 0-икономия,0-топлина ,НО голяма сметка за ток.
Мисля че проблема е в тръбниа датчик на вътрешното тяло,но може и да греша.
Някои ако може да помогне, за което предварително мерси .
____________________________________________________________
Два са, на първия му смених платката на външното тяло и запя, а този ме върти постоянно.

Всичко записи: 29 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 13 Декември, 2010 - 21:32:30
kolyo



Админ
От: Русе


Смени тръбния датчик(10к) и ще разбереш дали е от него.

Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Декември, 2010 - 23:21:22
Rosen-F


Нов участник


Климатик SAMSUNG AQV-12ABAX - ­ грешка E458
Като пуска климатика вентилатора на външното тяло и компресора заработват нормално.
След 2-3мин. работа се изключва компресора и вентилатора, след което изписва грешка 458 и вентилатора на външното тяло се стартира още един път и клематика се изключва.
Според диагностиката на външното тяло ми показва "FAN ERROR".
След като замерих на куплата между бял и чер проводник ми дава 36 (k oma).
Ако някой може да ми каже как да замеря мотор вентилатора той е : SIC-52FV-F726-2(DC 370V). Или проблема е в платката на външното тяло.
Моля за помощ. Благодаря предварително.

Всичко записи: 24 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 16 Февруари, 2011 - 19:43:07
fujitsu



Постоянен участник


Климатик SAMSUNG AQV-12ABA - ­ грешка E101
При грешка Е101 само смяна на електроника ли е оправията? Някой решавал ли е този проблем "по-тънко"?

да разбирам ли, че ако не свети нищо по външната платка да търся проблем в и в дветe електроники и обратно?

няма захранване на клемореда вътре.
Мисля да видя релето, но ако не е релето ще ми трябва сервиз мануал, защото тези платки са е'гати наблъсканите. Ако някой има нека свирка...

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 09 Февруари, 2013 - 22:19:11
kolyo



Админ
От: Русе


Ако не свети, а има 300 волта DC на кондензаторите, значи е избило импулсното захранване
Ако няма 300 волта - изправител , IGBT транзистор или IPM

fujitsu, захранване се подава за 5 секунди през малкото реле(RY74) и големия бял резистор(R701)

Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Февруари, 2013 - 12:40:04
fujitsu



Постоянен участник


Точно за 5 сек се подава напрежението. Но през R701 не преминава напрежение. Има само в едното краче, но не и в другото. На комуникационният куплунг няма захранване...
На клема 3 на голямото реле също няма напрежение (захранването на външното тяло).
На всякъде където трябва да има напрежение 5 или 12 VDC, то е 35 VDC???
______________________________________________________________
Нещо във външната електроника може ли да дава на късо?

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 10 Февруари, 2013 - 17:32:53
kolyo



Админ
От: Русе


Значи резистора R701 e изгорял. Става и с 220 ома.
Можеш да вържеш два резистора 100 om/5W последователно - ще държи повече, но ако външното тяло дава накъсо пак ще изгори
Пробвай с лампа 40-60 вата на мястото на резистора - ако угасва, значи няма късо във външното тяло

Контактите на двете релета са паралелно свързани през предпазителя и резистора
Първо включва малкото реле, а след 5 секунди ако външното тяло отговори включва голямото реле

att-5118ad200cdb4ABA.gif


Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Февруари, 2013 - 17:53:34
fujitsu



Постоянен участник


Смених R701.
Във външното тяло има един друг резистор на който пише 7W20 m ohm k, който не знам какво означава, беше окъсил.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 13 Февруари, 2013 - 14:27:26
kolyo



Админ
От: Русе


Не е окъсил, това е шунт(токова защита на IPM-a)

Подай направо 220 волта на външната платка, на мястото на дросела(бобината) закачи лампа - ако свети постоянно, значи има късо

att-511bbad0970692ABA.JPG


Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Февруари, 2013 - 18:03:19
fujitsu



Постоянен участник


Подадох направо 220 волта на външната платка, на мястото на дросела(бобината) закачих лампа - свети постоянно. .... Няма 300 VDC.
Меря без вътрешното да е вързано. Захранвам отделно само външната електроника...

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 13 Февруари, 2013 - 19:55:46
kolyo



Админ
От: Русе


Ако няма 300 волта - изправител , IGBT транзистор или IPM
Мериш с омметър за късо и в двете посоки, стрелките показват между кои изводи.

att-511bdb724dac8ABA_.JPG


Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Февруари, 2013 - 20:12:41
kolyo



Админ
От: Русе


Започни от мостовия изправител - трябва да се замери всеки от четирите диода :

att-511ccf563e80enout.gif


Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Февруари, 2013 - 09:06:24
fujitsu



Постоянен участник


IPM има късо между W и "+" на големите кондензатори.? Ако е така компресора ли да е виновен?

Компресора няма утечка на корпус. A между намотките е 1.5 ома по памет.
При мен е само електрониката, без компреосра, без външният вентилатор.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 14 Февруари, 2013 - 12:17:51
kolyo



Админ
От: Русе


С остри резачки отрежи всички изводи на IPM-а, подай захранване на платката и виж дали ще светнат светодиодите

Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Февруари, 2013 - 13:15:59
fujitsu



Постоянен участник


Така без IPM свети само червеният светодиод. Abnormal serial communication... Захранвам само външната електроника.

Появи се друга грешка - AC line zero cross signal out , жълт и зелен светят, червеният мига

С бобината дава тази грешка. Не се сетих да пробвам с лампа.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 14 Февруари, 2013 - 14:45:12
fugata


Нов участник


Същата повреда и при мен. Изгряло IPM и резистор 200/5W. Преди монтажа искам да попитам:
Възможно ли е да има причина за такъв дефект (голям товар, лошо охлаждане...)?
В моят случай, пластмасата покрай радиатора се е деформирала от висока температура, което ме навежда на мисълта, че не е изключено нова изненада...

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Апр. 2009 : Отправено: 06 Юни, 2013 - 20:41:52
fujitsu



Постоянен участник


Грешка е 465 - compressor vlimit error. Какво трябва да значи тази грешка? Може би Волтлимит... Ако има знащ, моля нека сподели...
Днес ходих на място. Грешката няма много общо с това което става всъщност. Климатикът достига зададените градуси, вътрешното тяло спира да духа, външното не спира да работи, забравя да се изключи в резултат на което черпи доста ток и се изключва аварийно с излъчване на тази грешка е465...

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 22 Януари, 2014 - 08:52:44
Георги Стоичков


Редовен участник
От: Пловдив


Търся схема за AQV-12ABAX или частта която е за управлението на външния вентилатор, не завърта външния вентилатор и след 3 минути дава ­ грешка E458. На место установих липса на 15 волта, който се подават за управлението на мотора, имам IPM за AQV-12ABA, който е за външен процесор, но там вентилатора е с реле и кондензатор и елементите около буксата на мотора не са наситени.

Всичко записи: 249 : Дата на рег-ция: Окт. 2010 : Отправено: 14 Февруари, 2014 - 20:45:32
Атанас Якимов


Нов участник


Климатика ми на 5 години се изключва в режим на отопление изписва код за грешка Е416,Discharge over Temperature.
Има ли спасение.

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Ноем. 2014 : Отправено: 20 Ноември, 2014 - 19:24:31
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик SAMSUNG AQV-12ABA - ­ грешка E101 [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1

BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0372 ]   [ Gzipped ]