имам проблем с климатика SAMSUNG AQV-12ABA. Дава ми грешка и се затваря. Грешката е E1 01 ______________________________________________ Какво значи 1 min.time out communication. |
|
Всичко записи: 29 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 24 Декември, 2009 - 18:17:07 |
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 24 Декември, 2009 - 18:36:55 |
|
|
|
|
|
|
Климатик SAMSUNG AQV12ABA - често се включва на DEFROST Като задам 24 градуса на топло, на дисплеа температурата достига 30 и нагоре градуса и едва тогава се включва вентилатора на вътрешното тяло, и след няколко такива включвания климатика се включва на DEFROST. Общо взето 0-икономия,0-топлина ,НО голяма сметка за ток. Мисля че проблема е в тръбниа датчик на вътрешното тяло,но може и да греша. Някои ако може да помогне, за което предварително мерси . ____________________________________________________________ Два са, на първия му смених платката на външното тяло и запя, а този ме върти постоянно. |
|
Всичко записи: 29 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 13 Декември, 2010 - 21:32:30 |
|
|
|
|
|
|
Смени тръбния датчик(10к) и ще разбереш дали е от него. |
|
Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Декември, 2010 - 23:21:22 |
|
|
|
|
|
|
Климатик SAMSUNG AQV-12ABAX - грешка E458 Като пуска климатика вентилатора на външното тяло и компресора заработват нормално. След 2-3мин. работа се изключва компресора и вентилатора, след което изписва грешка 458 и вентилатора на външното тяло се стартира още един път и клематика се изключва. Според диагностиката на външното тяло ми показва "FAN ERROR". След като замерих на куплата между бял и чер проводник ми дава 36 (k oma). Ако някой може да ми каже как да замеря мотор вентилатора той е : SIC-52FV-F726-2(DC 370V). Или проблема е в платката на външното тяло. Моля за помощ. Благодаря предварително. |
|
Всичко записи: 24 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 16 Февруари, 2011 - 19:43:07 |
|
|
|
|
|
|
Климатик SAMSUNG AQV-12ABA - грешка E101 При грешка Е101 само смяна на електроника ли е оправията? Някой решавал ли е този проблем "по-тънко"?
да разбирам ли, че ако не свети нищо по външната платка да търся проблем в и в дветe електроники и обратно?
няма захранване на клемореда вътре. Мисля да видя релето, но ако не е релето ще ми трябва сервиз мануал, защото тези платки са е'гати наблъсканите. Ако някой има нека свирка... |
|
Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 09 Февруари, 2013 - 22:19:11 |
|
|
|
|
|
|
Ако не свети, а има 300 волта DC на кондензаторите, значи е избило импулсното захранване Ако няма 300 волта - изправител , IGBT транзистор или IPM
fujitsu, захранване се подава за 5 секунди през малкото реле(RY74) и големия бял резистор(R701) |
|
Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Февруари, 2013 - 12:40:04 |
|
|
|
|
|
|
Точно за 5 сек се подава напрежението. Но през R701 не преминава напрежение. Има само в едното краче, но не и в другото. На комуникационният куплунг няма захранване... На клема 3 на голямото реле също няма напрежение (захранването на външното тяло). На всякъде където трябва да има напрежение 5 или 12 VDC, то е 35 VDC??? ______________________________________________________________ Нещо във външната електроника може ли да дава на късо? |
|
Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 10 Февруари, 2013 - 17:32:53 |
|
|
|
|
|
|
Значи резистора R701 e изгорял. Става и с 220 ома. Можеш да вържеш два резистора 100 om/5W последователно - ще държи повече, но ако външното тяло дава накъсо пак ще изгори Пробвай с лампа 40-60 вата на мястото на резистора - ако угасва, значи няма късо във външното тяло
Контактите на двете релета са паралелно свързани през предпазителя и резистора Първо включва малкото реле, а след 5 секунди ако външното тяло отговори включва голямото реле
|
|
Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Февруари, 2013 - 17:53:34 |
|
|
|
|
|
|
Смених R701. Във външното тяло има един друг резистор на който пише 7W20 m ohm k, който не знам какво означава, беше окъсил. |
|
Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 13 Февруари, 2013 - 14:27:26 |
|
|
|
|
|
|
Не е окъсил, това е шунт(токова защита на IPM-a)
Подай направо 220 волта на външната платка, на мястото на дросела(бобината) закачи лампа - ако свети постоянно, значи има късо
|
|
Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Февруари, 2013 - 18:03:19 |
|
|
|
|
|
|
Подадох направо 220 волта на външната платка, на мястото на дросела(бобината) закачих лампа - свети постоянно. .... Няма 300 VDC. Меря без вътрешното да е вързано. Захранвам отделно само външната електроника... |
|
Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 13 Февруари, 2013 - 19:55:46 |
|
|
|
|
|
|
Ако няма 300 волта - изправител , IGBT транзистор или IPM | Мериш с омметър за късо и в двете посоки, стрелките показват между кои изводи.
|
|
Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Февруари, 2013 - 20:12:41 |
|
|
|
|
|
|
Започни от мостовия изправител - трябва да се замери всеки от четирите диода :
|
|
Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Февруари, 2013 - 09:06:24 |
|
|
|
|
|
|
IPM има късо между W и "+" на големите кондензатори.? Ако е така компресора ли да е виновен?
Компресора няма утечка на корпус. A между намотките е 1.5 ома по памет. При мен е само електрониката, без компреосра, без външният вентилатор. |
|
Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 14 Февруари, 2013 - 12:17:51 |
|
|
|
|
|
|
С остри резачки отрежи всички изводи на IPM-а, подай захранване на платката и виж дали ще светнат светодиодите |
|
Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Февруари, 2013 - 13:15:59 |
|
|
|
|
|
|
Така без IPM свети само червеният светодиод. Abnormal serial communication... Захранвам само външната електроника.
Появи се друга грешка - AC line zero cross signal out , жълт и зелен светят, червеният мига
С бобината дава тази грешка. Не се сетих да пробвам с лампа. |
|
Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 14 Февруари, 2013 - 14:45:12 |
|
|
|
|
|
|
Същата повреда и при мен. Изгряло IPM и резистор 200/5W. Преди монтажа искам да попитам: Възможно ли е да има причина за такъв дефект (голям товар, лошо охлаждане...)? В моят случай, пластмасата покрай радиатора се е деформирала от висока температура, което ме навежда на мисълта, че не е изключено нова изненада...
|
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Апр. 2009 : Отправено: 06 Юни, 2013 - 20:41:52 |
|
|
|
|
|
|
Грешка е 465 - compressor vlimit error. Какво трябва да значи тази грешка? Може би Волтлимит... Ако има знащ, моля нека сподели... Днес ходих на място. Грешката няма много общо с това което става всъщност. Климатикът достига зададените градуси, вътрешното тяло спира да духа, външното не спира да работи, забравя да се изключи в резултат на което черпи доста ток и се изключва аварийно с излъчване на тази грешка е465... |
|
Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 22 Януари, 2014 - 08:52:44 |
|
|
|
|
|
|
Търся схема за AQV-12ABAX или частта която е за управлението на външния вентилатор, не завърта външния вентилатор и след 3 минути дава грешка E458. На место установих липса на 15 волта, който се подават за управлението на мотора, имам IPM за AQV-12ABA, който е за външен процесор, но там вентилатора е с реле и кондензатор и елементите около буксата на мотора не са наситени. |
|
Всичко записи: 249 : Дата на рег-ция: Окт. 2010 : Отправено: 14 Февруари, 2014 - 20:45:32 |
|
|
|
|
|
|
Климатика ми на 5 години се изключва в режим на отопление изписва код за грешка Е416,Discharge over Temperature. Има ли спасение. |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Ноем. 2014 : Отправено: 20 Ноември, 2014 - 19:24:31 |
|
|
|