Климатика доиде за ремонт с гръмнал ИПМ - модул , по точно
Транзистора GT50J102 , диода RHRG5060 IC FA5331 и няколко съпротивления , смених ги , климатика тръгна , след 15 мин работа започна сам да си сваля оборотите като слезе до 1000 вата и по никакъв начин не може да го накаращ да се развърти до дупка
И след още наколко рестарта тотално спря да работи
В момента компресора тръгва за 6-7 секунди и спира , индикаторите мигат 6 пъти
Някакви идей?
________________________________________________________________
климатика е 12-ка , развърта се до 2000 вата - от първите инверторни модели на LG
________________________________________________________________
става въпрос за корекция на "фактор мощност" в инвертор

Всичко записи: 123 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 14 Януари, 2010 - 21:15:37
weka


Редовен участник
От: Варна
ICQ

след малко тренировки днес и благодарение на стария стрелкови уред
разбрах че DC захранването стига до 410 волта , което вече проблем за IPM модула и той сам се изключва , напрежението се регулира от FA5331 която вече бях сменил , както и няколко резистора в веригата ICи това което остана е да сменя още 5 електролитни кондезатора и проблема се реши , не мога да посоча кой точно е бил проблемен

Всичко записи: 123 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 15 Януари, 2010 - 23:10:37
Зекишев



Нов участник
От: Русе


Здравей weka имам проблем със същия модел климатик.Дава ми липса на комуникация.Транзистора ми се стори че е издал но не знам дали съм го измерил правилно.Не ми се сменя докато не съм сигурен,че не струва малко.Искам да те помоля ако може да ми обясниш как да го измеря.И какво друго може да е ако не е той?

att-4b8d7752a2b53LS_F.JPG


Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 02 Март, 2010 - 21:17:10
weka


Редовен участник
От: Варна
ICQ

липса на комуникации са 5 мигания , и едва ли са от транзистора , обикновено транзистора гърми че корпуса му се цепи , ако транзистора все пак работи като пусне захранването към външното тяло DC напрежението е 320 волта , в момента на пускане на компресора трябва да е 390 волта по това ще познаеш че транзистора работи ,
грешка 5 е дава и заради лошо зануляване - в смисал трябва да провериш черните проводници на външната и вътрешната платка , обикновено се разпояват , най добре е да ги преместиш на клемореда

Всичко записи: 123 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 02 Март, 2010 - 21:39:21
Зекишев



Нов участник
От: Русе


Имам 315V-DC но компресора не се стартира.Няма напрежение до нисковолтовия кръг.Тези 5,15и18V-DC.Възможно ли е проблема да е в FA5331P.До този траф също нямам захранване.

att-4b8f6b39de4bbatka.JPG


Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 04 Март, 2010 - 09:57:26
weka


Редовен участник
От: Варна
ICQ

трафа който си означил е токов от него процесора следи за общата консумация , импулсното захранване е с транзистора Q01C 2SC4304 и всички елементи означени с С - накрая , FA 5331 не участва в импулсното захранване и не работи защото няма 18 волта , тя е за корекция "фактор Мощност " когато работи ДС става 380волта

Всичко записи: 123 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 04 Март, 2010 - 19:17:16
СТОЯН


Постоянен участник
От: Бургас


Климатик LG-LS J 0961NL-колко килоома е вътрешния тръбен датчик.

Всичко записи: 250 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 09 Март, 2010 - 08:45:21
duk69


Нов участник


климатик LS-F1260NL - не тръгва
не тръгва нито на отопление нито на охлаждане говоря само за външното тяло, при пускане на климатика от дистанционото на отопление нормално си издава зуков сигнал към външното тяло се подава 220V на №1 и №2 между №1 и №4 меря някакво напрежение от 150V а в режим охлаждане около 130 V логиката ми е тази че напрежението трябва е по голямо от 150V за да стартира но колко е не знам ,предполагам че отоплението в диапазон от напрежение 220V и пълна мощност на компресора то напрежение по голямо от 150V стартира компресора на по малка мощност освен ако нещо бъркам като логика . На силовия модул имам всички напрежения с иключение на №12 към FA5531P ON/Off идващ от №17на TMP88CK48

какви са напреженията на управляващия кабел №4
имам захранване от 220 волта между №1 и №2 , №3 зануляване .виски съществуващи напрежения към силовия модул 220 АС 320DC 5V 16V 18V
единственно нямам напрежение на №12 към FA5531P ON/Off идващ от №17на TMP88CK48
итересуват ме напреженията на №45 и №46 на TMP88CK48
климатика не изпада в никаква авария показвана от червения светлодиод
______________________________________________________________________
телата са стандартните за LS-F1260NL
мисля че захранването на оптроните ICD1K и ICD2K не коректно тоест има някакво напрежение но не е достатъчно за управление на TMP88CK48

Всичко записи: 14 : Дата на рег-ция: Февр. 2010 : Отправено: 15 Март, 2010 - 10:41:04
weka


Редовен участник
От: Варна
ICQ

имам такъв в сервиза , утре ще му замеря напреженията . Да не опитваш да закачиш два различни модела LG-та , защото тогава се прекодират платките


5 волта е напрежението на FA5531P ON/Off 12 извод , на 17 на процесора е наобратно

Всичко записи: 123 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 15 Март, 2010 - 22:12:16
kolyo



Админ
От: Русе


duk69 , ако смяташ че проблема е в комуникацията между двете тела откачи третия(комуникационния) кабел и го прекакрай през един двуцветен светодиод
Тогава ще виждаш какво си "приказват" двете тела

Ако външното тяло "отговаря" значи има комуникация

Или откачи третия кабел и виж дали дава грешка

Всичко записи: 11469 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Март, 2010 - 13:32:38
weka


Редовен участник
От: Варна
ICQ

Днес правих такъв заспал климатик , наистина не дава грешка ,но и не прави опити да тръгне . проблема беше в веригата на процесора (low-V) , прекъснал резистор R01Y-270кома , така че DUK69 търси там някаде проблема

Всичко записи: 123 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 24 Март, 2010 - 21:30:22
BaHko


Нов участник


Стига и двата климатика в къши са такива Зеляния мига а червения свети нали зеляния е комуникацията ако го няма никакъв сам се сети червения е грешки.

века е прав до някъде има един делител на напречение който е обратната връзка на пфц то фан-а замери си голямото ДЦ ако е към 400В значи е наред ама ако скача и пада постоянно не е

Всичко записи: 28 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 05 Май, 2010 - 03:08:39
 