Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

климатик Haier HSU-12HVA103/R2 - ­ грешка F11


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
didi_di3


Нов участник


Здравейте! Климатика ни е Haier модел HSU-12HVA103/R2. Излиза някаква грешка F11.
Дойдоха от сервиза и казаха, че контакта ни не е в ред. Другия ни климатик е същия и нямаме проблем с него, а са само на 3 месеца.
Някой може ли да ми каже какво означава тази грешка.
Благодаря предварително!

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 19 Януари, 2010 - 19:43:25
kolyo



Админ
От: Русе


F11 е обща грешка ,
в зависимост от броя мигания на светодиода във външното тяло може да означава :
2 - The protection of IPM
4 - Communication fault between the IPM and outdoor PCB
6 - Power voltage is too high or low
19 - Loop of the station detect error

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Януари, 2010 - 20:52:32
didi_di3


Нов участник


Благодаря много. Днес го взеха да го пращат в София

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 20 Януари, 2010 - 14:16:38
stela_gv


Нов участник


климатик haier HSU 12 HVA103/R2 - не достига желаната темперетура
здраавейте климатика работеше добре миналата зима при -10 градуса на вън достигаше 24 гр. вътре
сега при -4-6 на вън едвам достига 19, 20 ако можете да ми кажете вероятна причина.
Искам да знам да викам ли техници или да изчакам профилактиката която е след 1месец .
възможноли е да е малко фреона ?

Всичко записи: 10 : Дата на рег-ция: Септ. 2008 : Отправено: 19 Декември, 2010 - 09:24:00
todor botev


Редовен участник
От: Пловдив


Климатик HAIER ­ HSU-12HVA103/R2(DB) - грешка E4
някой знае ли какво означава грешка E4 при климатик HAIER инвертор



Всичко записи: 115 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 04 Януари, 2012 - 21:42:11
kolyo



Админ
От: Русе


E4 - Indoor EEPROM error

трябва ти дъмп. На самия чип би трябвало да има лепенка с номер

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Януари, 2012 - 22:14:25
dimitarsliven


Нов участник


здравейте, и аз имам проблем с моя - извикаx теxници и ми казаxа че модула е заминал гледаxа някакво диодче там пресветнало 18 пъти
ако някои може да помогне

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Яну. 2012 : Отправено: 18 Януари, 2012 - 13:24:02
kolyo



Админ
От: Русе


18 - deviate from the normal for the compressor
С откачен компресор вентилатора на външното тяло тръгва ли ?

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Януари, 2012 - 13:52:40
al.ra.1977


Нов участник


Климатик Haier HSU-12HVA103/R2 - грешка E9
Моля помогнете и на мен, за същият модел климатик
след 15 мин. работа излиза грешка E9. какво е това
Благодаря ти предварително

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Март 2012 : Отправено: 19 Март, 2012 - 11:22:17
kolyo



Админ
От: Русе


Е9 - High work-intense protection

Да не би да натискате бутон POWER(SUPER) ?

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Март, 2012 - 14:02:29
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » климатик Haier HSU-12HVA103/R2 - ­ грешка F11 [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1

  BGtop.net