 Мигат първи и четвърти светодиод
Гост


ОТСТРАНЕН


Колеги помогнете , климатика е с 6 лампи/диода на вътрешното тяло , такова не съм виждал досега. кодове имам за тяло с 3 лампи.
На охлаждане тръгва а като му обърна режима на отопление , тръгва външното тяло и след 1 минута мигат 1 и 4 лампа другите не светят и спира външното тяло

att-4b65ce620069cHSU.gif


Отправено: 31 Януари, 2010 - 17:53:28
clima


Участник
От: Благоевград


1. Whether system is charged too many gases.
2. Whether voltage is too low (below 187V).
3. Whether CT or control board component is abnormal.
29

Всичко записи: 87 : Дата на рег-ция: Окт. 2009 : Отправено: 01 Февруари, 2010 - 20:24:10
Гост


ОТСТРАНЕН


Благодаря за информацията clima

Отправено: 01 Февруари, 2010 - 20:27:29
donkiko


Участник
От: София


Tera 2008 , Здравей колега,имам същия проблем с Haier HSU-09RA03/R1(B) като този който си описал,прави го и на студено и на топло.Ще съм много благодарен ако споделиш как си го решил.
Преди мен колеги са казали компресор за смяна , аз го смених,но няма промяна.
Вътрешното тяло си духа и перката навън работи а компресора само се мъчи да развърти и изключва.

Отвън свети червен диод

цяла сутрин си играх,червения диод си свети и преди грешката и след нея

оправени са хлабави връзки към четрипътен и външ. вентилатор.Има 10 микрофарада кондензатор при долния траф.Само за стартова проба слагам 30 микрофарадов -същата работа.зареден е с везна

Възможно ли е при старт да не е натоварен на 100 процента?

Всичко записи: 79 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 25 Юли, 2010 - 15:46:58
kolyo



Админ
От: Русе


Замери напрежението на големите електролитни кондензатори - трябва да е около 300 волта DC

Можеш да пробваш и с три нагревателя по 1000 вата на мястото на нагревателя - ако с тях работи , проблема е в хладилната част

Всичко записи: 11379 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 25 Юли, 2010 - 15:54:47
donkiko


Участник
От: София


ми ще ги замеря кондензаторите,това с нагревателите го бях чел тук и преди,но още не съм го пробвал.
А по хладилната част би трябвало да е добре-нов компресор,800гр.фреон.


Всичко записи: 79 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 25 Юли, 2010 - 21:00:24
 