Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 изключва по рано от зададената температура
propeler



Нов участник
От: Варна


Интересуваме каква е нормалната стойност на термодатичика отчитащ входящия въздух.
при мен опитно съм остановил
при 10 градуса е 8.5 кОм
при 20 градуса е 5.7 кОм
при 25 градуса е 5 кОм
при 30 градуса е 4.2 кОм

климатика изключва на 22 при зададени 26 като меря температурата на същата височина на отсрещната стена като извадя датчика и го сложа на 1.5 метра от климатика температурите на изключаване почти си идват на мястото примерно зададена 26 изключва на 25 и се чудя дали датчика не е наред или кофти се завихря въздуха
има и друго като е вътре датчика много често включва изключва като е вън работи доста по стабилно и включва и изключва доста рядко

Всичко записи: 12 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 07 Февруари, 2010 - 15:48:32
kolyo



Админ
От: Русе


Извади датчика отгоре, или отстрани и ще работи по добре, важното е да е далеч от питата

Всичко записи: 11427 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 07 Февруари, 2010 - 17:09:12
adyz


Нов участник


Филтърните мрежички трябва да са чисти иначе стават като одеало и не слагай антибактериалния филтър или ароматизатор върху датчика, ако е там, премести го на другата мрежа.

Всичко записи: 10 : Дата на рег-ция: Февр. 2010 : Отправено: 31 Март, 2010 - 13:20:17
bobovo



Нов участник


Ето аз как и реших проблема.Сега колкото му задам толкова прави.

att-4bb3c44626a41FR25.jpg


Всичко записи: 16 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 31 Март, 2010 - 23:03:56
 