Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик NIPPON ASW-H18B4/HSA - ­ грешка Е2


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
fujitsu



Постоянен участник


Климатика е на около 3 години. Зимата показва грешка Е2, лятото никога не показва тази грешка.
След рестарт или смяна на режима се възобновява работата му. Може да изкара и месец без да се появи грешката.
Какво показва тази грешка?

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 15 Февруари, 2010 - 16:44:31
kolyo



Админ
От: Русе


http://www.service-ruse.eu/kod/air/Nippon.html

Всичко записи: 12553 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Февруари, 2010 - 16:50:39
staiko donchev



Редовен участник
От: Пловдив
ICQ

отвори капака на кабелите на ваншно тяло и прегледай буксата на датчика,излизат им щифтовете,натисни ги и проблема ти е решен.

Всичко записи: 113 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 08 Март, 2010 - 16:36:07
ivailo78



Участник
От: Бургас


другия вариянт е да ти е проблема в вътрешното тяло пак самата букса или самите спойки на платката на датчика

Всичко записи: 98 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 18 Април, 2010 - 22:16:12
turboie



Постоянен участник
От: любимец


Nippon ASW H18B4/HSA - недостигане на зададена температура
Здравеите, относно този модел проблема му е че не може да достигне зададената му температура на студено
иначе си работи не исписва грешка при зададени 18 подържа 29 включяа компресора за около 5-8 минити и през това време си охлажда нормално и исключва пауза извесно време и пак така и подържа 28-29 някаде
смених му вътрешния ваздушен датчик същата работа
от какво може да е това
_______________________________________________________________________
да прав си оказа се от него смених го с 5 к стария беше 10 явно преди мен са го сменяли и са сложили 10
благодаря за отговора

Всичко записи: 307 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 02 Август, 2011 - 13:03:30
staiko donchev



Редовен участник
От: Пловдив
ICQ

вътрешен тръбен датчик 5к ,а ако го замериш сега е над 35к
______________________________________________________________________
за мен е удоволствие да помогна на колега, и най важното да се дават правилните насоки ,защото има и много които могат да объркат човек.

Всичко записи: 113 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 04 Август, 2011 - 10:07:02
kolyo



Админ
От: Русе


Nippon ASW H18B4/HSA фреон
колеги проблема е следния заредих климатика по везна и на отопление вдигна 15 бара и не иска повече изпуснах и го заредих отново с 100 гр по малко и вдигна налягане 19 бара а температура 40 гр
вапроса ми е ако му долея тези 100 гр дали няма да се багне пак
radosmav m

Всичко записи: 12553 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Декември, 2011 - 20:26:49
Георги Стоичков


Редовен участник
От: Пловдив


А колко му е тока ?

Всичко записи: 249 : Дата на рег-ция: Окт. 2010 : Отправено: 22 Декември, 2011 - 22:01:37
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик Nippon ASW H18B4
Здравейте! Имам питане за този климатик, и то е следното :
При пускане на климатика на отопление всичко е ок, тръгва почва да духа топло,излиза въздух около 50-53гр. при зададена 22гр, след това достига някаква температура и спира.
Тръгва отново след известно време, пак спира, и по някое време"заспива" и така остава за неопределено време.
Трябва да му вдигна температурата и той се сеща да тръгне.
После пак го връщам на същите градуси и т.н.
spaskovica

Всичко записи: 12553 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Ноември, 2013 - 19:59:41
staiko donchev



Редовен участник
От: Пловдив
ICQ

Климатик NIPPON ASW-H18B4/HSA - Авторестарт
Здравейте питането ми е следното, има ли начин да подкарам авторестарт на горе-посечения климатик от сервизния бутон.
И ако няма такъв вариант да ми предложите някоя схемичка която да вградя, за да тръгва климатика след спиране на захранването. Благодаря предварително.

Здравейте питането ми е следното, има ли начин да подкарам авторестарт на горе-посечения климатик от сервизния бутон. И ако няма такъв вариант да ми предложите някоя схемичка която да вградя, за да тръгва климатика след като е спирало захранването. Благодаря предварително.

Всичко записи: 113 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 19 Юни, 2015 - 16:22:51
kolyo



Админ
От: Русе


Най простия е батерия(акумулатор) на 6 волта и диод

Всичко записи: 12553 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Юни, 2015 - 16:35:33
staiko donchev



Редовен участник
От: Пловдив
ICQ

Много ще съм благодарен ако драснеш една схемичка как да го навържа.

Искаш да кажеш да се поддържат 5те волта на процесора, но така ще се отчетат грешки. Или имаш нещо друго на предвид.
Много ще съм благодарен ако драснеш една схемичка как да го навържа.

Всичко записи: 113 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 30 Юли, 2015 - 10:49:16
kolyo



Админ
От: Русе


Как разбра че ще даде грешка - пробвал ли си ?

5-те волта ги подаваш след 12 волтовия изправител, не на процесора

Всичко записи: 12553 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 31 Юли, 2015 - 17:40:38
staiko donchev



Редовен участник
От: Пловдив
ICQ

Не съм пробвал никога, но при това положение като спре захранването примерно за един час. Ще спре: компресора, вътрешния вентилатор и е логично да отчете грешки, не върти вентилатора,а и по-датчици ще отчете че не работи. Така си мисля аз не съм пробвал да видя какво ще се случи.

Всичко записи: 113 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 04 Август, 2015 - 14:39:19
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик NIPPON ASW-H18B4/HSA - Вид и количество на фреона?
Здраейте! На табелката на климатика липсва информация за вида и количеството на фреона.
Резбата на щуцера за маркуча е за стария фреон. Благодаря предварително.
siteh

Всичко записи: 12553 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Декември, 2016 - 13:49:56
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик NIPPON ASW-H18B4/HSA - ­ грешка Е2 [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1