Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик Reno KFR-33GW/-2CJ се ­ изключва


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Работи известно време, че се изключи сам и си прибира клапите.
ewgeny


Редовен участник
От: Варна


Понякога с дни не го прави, понякога след 10-15 мин. 2 пъти пред мен спря.
Свалихме му платката и забелязах, че мотора на вътрешното тяло много грее.
На мотора има термо-защита. Пробвах го обаче, както работи, да му прекъсна кабела на защитата, но не се изключва, а само спира мотора. Но пък много грее - сле 1 час работа не мога да го държа в ръце и то без да е натоварен с турбина.
Има ли някой предположение?
______________________________________________________________________
Кондензатора на мотора работи.
Тръбния датчик каква логика има за да изключва машината.
Аз не проумявам кое може да кара климатика да се изключва - прибира си клапи, спира вентилатор, няма да мигат някви грешки...
_____________________________________________________________________
Ами ако няма другии идеи, ще му сменя мотора и ще му сменя вътрешния тръбан датчик, но все си мисля, че и друг проблем има. Лошото е, че нямам идея вече.

Всичко записи: 130 : Дата на рег-ция: Март 2008 : Отправено: 02 Март, 2010 - 13:13:13
fujitsu



Постоянен участник


Смени му вътрешният тръбен и виж резултата...

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 02 Март, 2010 - 18:45:11
kolyo



Админ
От: Русе


Не зная какъв е тоя климатик, но старите ELITE-и май наистина спираха от датчик.
Закачи резистор 1-2к последователно на датчика и пробвай

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 03 Март, 2010 - 13:27:12
ewgeny


Редовен участник
От: Варна


Тва е точно като старите Елит, само дето пише Рено на външното. Ще го пробвам.
А каква е логиката, че да спира заради този датчик?
Датчика нали трябва да е от 5кОмовите тръбни ?

Всичко записи: 130 : Дата на рег-ция: Март 2008 : Отправено: 03 Март, 2010 - 21:33:33
weka


Редовен участник
От: Варна
ICQ

логиката е че компресора работи с голямо налягане и съответно температура и климатика трябва да се изключи с цел предпазване на компресора

Всичко записи: 123 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 03 Март, 2010 - 21:59:12
ewgeny


Редовен участник
От: Варна


Сложихме резистор 1к на на втория третия ден пак изключил. Други идеи?

Всичко записи: 130 : Дата на рег-ция: Март 2008 : Отправено: 17 Март, 2010 - 11:31:59
kolyo



Админ
От: Русе


Смени тръбния датчик - може да си променя параметрите

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Март, 2010 - 15:43:52
СТОЯН


Редовен участник
От: Бургас


На платката има ли токов трансформатор да следи тока на компресора.Може да изключва от него.Имах един Емерсон разновидност на Елит или Нео.Правеше точно същото.Най-лошото че го правеше когато ме няма.Накрая му откачих компресора и вързах две духалки.На третия или четвърти опит а може и на първия не помня но спря и си затвори лувъра.Исках просто да го видя и го видях.Компресора започва да затяга.Лошото е че понякога го изключва термичката на компресора и токовия транформатор не реагира.Може да те побърка.Затова за мен най вероятно е за компресор.Дано да греша.Успех.

Всичко записи: 249 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 17 Март, 2010 - 19:29:29
ewgeny


Редовен участник
От: Варна


Смени тръбния датчик - може да си променя параметрите
Пробвах да нагрявам датчика със запалка - първо спря вентилатора, след още малко спря и компресора, но не си затваря клапите и не спира турбината, а в моя случай прави и двете, така че почти съм изключил проблема с датчик.

На платката има ли токов трансформатор да следи тока на компресора.Може да изключва от него.
Май има, но ще проверя

Всичко записи: 130 : Дата на рег-ция: Март 2008 : Отправено: 17 Март, 2010 - 20:31:13
fujitsu



Постоянен участник


Сложихме резистор 1к на на втория третия ден пак изключил. Други идеи?
Не искам да налагам мнение колега но пробвай да смениш датчика. С добавянето на резистор само ще удължиш времето до достигане на грешката (вместо да работи десет часа безпроблемно без резистор, ще работи 15 часа без грешка с резистор - условно казано)
мотора на вътрешното тяло много грее.
Защо грее много? А нещо следи ли натоварването му?
На платката има ли токов трансформатор да следи тока на компресора.Може да изключва от него.
Ако има и замериш трафа може да се изненадаш. Идеята на СТОЯН ми хареса

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 17 Март, 2010 - 21:14:14
kolyo



Админ
От: Русе


Не помня да съм виждал токов трансформатор на ELITE . а мотора на турбината поначало си грее

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Март, 2010 - 22:07:50
duk69


Нов участник


на вентилатора имали топлина защита

Всичко записи: 14 : Дата на рег-ция: Февр. 2010 : Отправено: 17 Март, 2010 - 22:37:27
p1



Постоянен участник
От: Сливен


ewgeny вътрешното тяло чисто ли е?

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 18 Март, 2010 - 09:48:47
ewgeny


Редовен участник
От: Варна


на вентилатора имали топлина защита
Не е от защитата, защото когато я прекъсна, тя спира само турбината. Много тъпа защита

ewgeny вътрешното тяло чисто ли е?
Сравнително чисто е. Защо?

Всичко записи: 130 : Дата на рег-ция: Март 2008 : Отправено: 18 Март, 2010 - 10:33:08
frescor


Нов участник


Смени кондензатора на компресора с нов,не се заблуждавай,че стария е ок-от там загрява компр. и изключва и затваря всичко.Сащият е проблема и с вентилатора,сменяй и там кондензатор.

Всичко записи: 12 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 18 Март, 2010 - 11:25:40
p1



Постоянен участник
От: Сливен


понякога от замърсено вътр. тяло електрониката отчита прегряване.
не знам обаче твоята степен за сравнително чисто

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 24 Март, 2010 - 09:04:20
ewgeny


Редовен участник
От: Варна


Хора не е от прегряване защото, когато му загрея датчика със запалка просто изключва компресора но не затваря клапи и не спира турбина. Предполагах, че може да нещо с електрониката но нищо не успях да открия затова направи ще сменим вътрешното тяло с някво друго конвенционално и готово.

Всичко записи: 130 : Дата на рег-ция: Март 2008 : Отправено: 24 Март, 2010 - 10:20:54
adyz


Нов участник


Смени кондензатора на компресора с нов,не се заблуждавай,че стария е ок-от там загрява компр. и изключва и затваря всичко.Сащият е проблема и с вентилатора,сменяй и там кондензатор
Ако е изветрел кондензатора работи само на стартови намотки, не достига капацитета си, а в същото време прегрява и сработва защитата ...изключва климатика(при някои модели).
Послушай го дали е необичайно шумен...дали има жужене във вентилатора.
Ако има, със сигурност е кондензатор. Успех!

Всичко записи: 10 : Дата на рег-ция: Февр. 2010 : Отправено: 30 Март, 2010 - 21:18:11
ivailo78



Участник
От: Бургас


погледни да не ти прави проблем трафа на вътрешното тяло но трябва да го хванеш в момента на прекъсването което е малко трудна работа друго виж кондензатора електролитния на вътрешното тяло или направо го смени защото понякога дава че е добре но когато работи като загрее му пада капацитета и прекъсва за момент след което прави това което и твоето рено

Всичко записи: 95 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 03 Април, 2010 - 22:00:35
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Reno KFR-33GW/-2CJ се ­ изключва [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1

  BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0503 ]   [ Gzipped ]