Търся термостат K52-L4510 с два осезателя |
|
|
|
SNT
Нов участник От: Асеновград
|
|
|
|
от къде мога да намеря термостат к52-l4510 и защо е с два осезатела ___________________________________________________________ контактите са обратни
при стайна темпратура е нормално отворен при 5 градуса е нормално затворен и включва бобината и тогава почва да пълне в камерата става с допълнително реле но цената идва същата проблема беше в изгнили кабели зад капака отзад в момента хладилника работи а термостат намерих за 25лева от пловдив за разлика от другите който са по 5лв |
|
Всичко записи: 49 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 20 Февруари, 2006 - 18:08:28 |
|
|
|
|
|
|
Ами трябвало е да изхвърлиш релето и да сложиш термостат от 5 лева
Питах колега, на Eniem са два термостата в един корпус, единия управлява компресора,а другия-магнетвентила. само че вече е забравил как се пригажда с обикновенни термостати.
|
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 20 Февруари, 2006 - 20:17:40 |
|
|
|
plm
Участник От: Варна
|
|
|
|
Наскоро и аз сменях термостат в Eniem . Всъщност там термостатите са два (поотделно за ХЛ. и ФР. ) , като хладилния е с две сонди. Двете сонди управляват един контакт - обратен. Този контакт управлява магнет вентил - също обратен ( при включване - затваря пътя към ХЛ. част ), едната сонда е на изпарителя, а другата лежи във ваничката под изпарителя . Другия (Фризерния) термостат командва самостоятелно компресора.
Оригиналния Хл. термостат замених със : стандартен термостат + реле. Има и друг способ : изважда се контактната група на стандартен термостат , и се присажда обратния контакт (от оригиналния Eniem термостат) върху стандартния. Изпробвано _____________________________________________________________________ Явно , че пишем за различни модели Eniem, но с еднакви термостати к52-l4510 . Аз написах за модела с горен фризер- камера, с два независими термостата. При този модел прекъсването на бобината (на вентила) се проявява в заледяване в Хл. част, без отношение към фризерната част. Вие изглежда гворите за друг модел ( фризер отдолу). Метода със смяната на контактите е отработен, но не го натрапвам , разбира се , това е само алтернативен вариант.
Всичко е добре, когато свършва добре _____________________________________________________________________ През лятото един такъв Eniem, работи цял месец с прекъсната бобина на магнет вентила , без забележки във фризера, но с минусови (0 -2) температури в Хл. част. Включва и изключва нормално. Причината е че (+)Хл. изпарителя е в пъти по-малък от (-)Фр. изпарителя и слабо му влияе, още повече че след половин час работа (+)Хл. изпарителя се заледява целия. Ако пък смятате че когато няма напрежение на магнет вентила пълни само в + | и (-)Фр. изпарителя се изключва, то помислете какво ще стане с хладилния режим и с компресора в частност. |
|
Всичко записи: 68 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 08 Март, 2006 - 03:51:05 |
|
|
|
SNT
Нов участник От: Асеновград
|
|
|
|
Благодаря колега проблема се оказа в прекъснал проводник към бобината затова не е пълнил в фризера а по въпроса за смяна на контактите мисля че не е най- добрия вариант ______________________________________________________________________ Точно за такъв модел става дума когато няма напрежение на магнет вентила пълни само в + и става "фризер" защото във фризера неможе да достигне температурата и изключи мотора |
|
Всичко записи: 49 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 08 Март, 2006 - 10:41:14 |
|
|
|
|
|
|
хладилник ENIEM - не работи
Хладилника е с отделна камера отгоре. Камерата замразява, компресора работи, но хладилника не охлажда. Моля за описание на термостата за хладилната част. При манипулация с термостата за фризера, компресора се включва и изключва. При въртене на термостата на хладилника, няма реакция от страна на компресора. При измерване на клемите във всички положения има 0 ома?! В термостата ли да търся проблема? Luxeona | Напиши модела на хладилника
|
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 24 Април, 2009 - 20:55:58 |
|
|
|
modac
Супер участник От: София
|
|
|
|
това са едни от най,ама най-безумните хладилници произвеждани някога аз лично никога не се хващам да сменям термостати или пък бубина,а преработвам хладилника да си стане тип Мраз 270(първо да пълни минуса после плюса) нали се сещате |
|
Всичко записи: 588 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 25 Април, 2009 - 11:34:46 |
|
|
|
|
|
|
Колеги и аз имам проблем един ENIEM TAR 300D (мисля, че беше модела).Този с камерата отгоре и с двата термостата. От няколко дена не иска да замръзява камерата. А от доста време забелязвам, че изпарителя в хл. част е винаги заледен и компресора работи постонно. От горните постове стигнах до извода, че трябва да се смени термостата за хл. част, но защо камерата неще да работи при условие, че са с отделни термостати? |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 12 Юни, 2009 - 11:24:51 |
|
|
|
|
|
|
Защото термостата на хладилника не затваря бобината или самата бобина е заминала.Отвори си кутията на термостатите,извади кабелите от този с двата осезателя и като включиш хладилникът ще видиш какъв е резултата. |
|
Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Окт. 2007 : Отправено: 12 Юни, 2009 - 16:54:49 |
|
|
|
|
|
|
Точно това направих преди малко. Изкарах ги двата кабела и ги дадох на късо, за да затвори клапана. В момента хл. част не работи, но поне камерата започна да замръзва. Явно термостата е за смяна. |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 12 Юни, 2009 - 19:04:00 |
|
|
|
SIE
Нов участник
|
|
|
|
и аз имам подобен проблем.... температурата в камерата е около -2 градуса а в хладилника почти стайна преди няколко години му сменях термостат но тогава поне камерата си работеше. сега като четах коментарите изолирах терморегулатора за хладилната част но камерата продължава да не замръзва дайте някакъв акъл |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Окт. 2009 : Отправено: 17 Октомври, 2009 - 14:08:33 |
|
|
|
Pawel
Постоянен участник От: София
|
|
|
|
Не пипай термостатите, а си извикай техник. Защото ако компресора работи непрекъснато, а не охлажда никаде може да има пропуск в системата. |
|
Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 17 Октомври, 2009 - 14:26:00 |
|
|
|
|
|
|
Може ли някои да ми каже с какъв фреон работи ENIEM TAR300D,с корейски компресор SL19J-4E , Благодаря предварително! _____________________________________________________________________ огледах и двете врати, но не намерих никаква табела. И още един въпрос-куде да си монтирам сервизен кран за пулнене на фреон? Има 3 тръби: вход, изход и една малка която е запушена. Нея ли трябва да използвам? |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 30 Ноември, 2009 - 19:53:54 |
|
|
|
|
|
|
R12
Има 3 тръби: вход, изход и една малка която е запушена. | запушената тръба е за пълнене на системата . |
|
Всичко записи: 238 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 07 Декември, 2009 - 20:09:36 |
|
|
|
|
|
|
здравейте имам проблем със хладилник ENIEM TAR-300D който е със два отделни термостата проблема е че в хладилното помещение не замразява и понякога замразява за определено време и след това се размразява при камерата нямам проблем моля за помош |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 13 Януари, 2010 - 14:12:03 |
|
|
|
|
|
|
Хладилник Eniem - проблем при включване
Здравейте, Имам следният проблем с хладилника. В квартирата ни оставиха хладилник ENIEM с един компресор и отделна фризерна част в горната страна на хладилника. Хладилника не работи, а хазайката твърдеше, че бил ОК. При включване в мрежата свети само крушката вътре, без да издава какъвто и да било звук и да охлажда. Нямах при мен пробна лампа и направихме със съквартиранта следния експеримент. Откачих вътре в хладилника капака, където стоят двата термостата - за фризера и за хладилника. Откачих двата кабела от термостата на хладилната част и ги свързах един с друг. По пътя на логиката, ако по този начин хладилника тръгне, следва, че е заминал термостата. Да но не тръгна. Само при включване в мрежата се чува едно щракване като на реле и толкоз. Компресора не тръгва. Какво да проверя според вас за да остановя поне проблема Благодаря предварително за помощта. Поздрави shotoman | слагаи к59 отвори бялата капачка кадето пише 4 6 3 едната на 6 другата има едно болче там вързваш една жичка другата там. това е за ением. аз сам сменил поне 50 бр. ____________________________________________________________________ а компресора трагвали това щтракане е бобината на магнет винтила. провери дали идва 220v на компресора |
|
Всичко записи: 56 : Дата на рег-ция: Февр. 2008 : Отправено: 31 Март, 2010 - 16:00:57 |
|
|
|
|
|
|
Сменихме го, сега обаче като включа хладилника се чува само това щрак, като щракане на реле, но компресора не тръгва. Щракането идва отзад, малко над средата на хладилника под ребрата има нещо като голяма метална кутия. От там се чува щракването. |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 31 Март, 2010 - 17:47:36 |
|
|
|
|
|
|
Компресора се управлява от другия термостат, а този с двата осезателя командва клапана. Щракането е от магнетвентила, намиращ се под издутия метален капак на гърба на хладилника. Компресора здрав ли е? Подай му захранване директно на релето и защитата и виж какво ще кажат ампер-клещите. |
|
Всичко записи: 184 : Дата на рег-ция: Ноем. 2006 : Отправено: 31 Март, 2010 - 22:18:34 |
|
|
|
|
|
|
ENIEM tar300d - не охлажда достатъчно
Прочетох из форума, че този хладилник има два термостата. ХЛ-термостат, който управлява клапан и ФР-термостат, който включва компресора.
Единственото, което не разбрах е как се регулира температурата в хладилното помещение. Ясно, че чрез въпросния клапан. Но какво кара компресора да се включи при повишаване на температурата там, при положение, че включването му става от ФР-термостата (който би трябвало да реагира на температурата във ФР помещението)?
- Или заради ФР компресорът се включва достатъчно често и покрай охлаждането на ФР, се оправя температурата и в ХЛ - под действието на неговия си термостат? /основен въпрос, на който поради липса на опит не можах да си отговоря./
В конкретния случай хладилникът не охлажда достатъчно и в двете помещения (във ФР камерата достига до +7 oC). Но компресорът спира и се включва. Не работи постоянно. Това значи ли, че ФР-термостата задейства на 7 оС, вместо на правилната, ниска температура - оттам и недостатъчното охлаждане в целия хладилник? dreadx |
|
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Ноември, 2010 - 06:38:04 |
|
|
|
Efo
Нов участник
|
|
|
|
През лятото един такъв Eniem, работи , без забележки във фризера, но с минусови (0 -2) температури в Хл. част. Включва и изключва нормално.
Имам същия проблем и хладилната чест се превръща във фризер. Въпросното реле два пъти го сменяха но пак си замръзява и двете части ____________________________________________________________________ Предния ,който се намира в хладилната част модела е K52L4510. Два пъти го сменяха единия път беше 30 втория беше 25 лева. А съм писал погрешка реле то било термостат. Явно не е причината в тоя термостат,не може и двата новите, които съм ги търсил буква по буква да не работят. Възможно е да е вентила но как да разбера?
Явно , че пишем за различни модели Eniem, но с еднакви термостати к52-l4510 . Аз написах за модела с горен фризер- камера, с два независими термостата. При този модел прекъсването на бобината (на вентила) се проявява в заледяване в Хл. част, без отношение към фризерната част. Може би това е проблема с моя хладилник.
|
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Юли 2011 : Отправено: 18 Юли, 2011 - 14:46:20 |
|
|
|
|
|
|
Да не би проблема да е в магнет вентила? Трябва да се види, че да се каже, кой термостат ти сменяват два пъти - скъпият ли Този предният, той е за хладилника, задният е за фризера! |
|
Всичко записи: 23 : Дата на рег-ция: Септ. 2010 : Отправено: 20 Юли, 2011 - 12:51:38 |
|
|
|
|
|
|
хладилник ENIEM
От известно време хладилника ми замразява камерата и хладилната част. Дори и намален напълно хладилника замразява всичко в него. Смених термостата К52L4510 но проблема не се реши. И хладилника и камерата са намалени напълно но продължава да замразява хладилната част. Вече не знам какво да го правя. chefi_bg_ | На ениема термостата на фризера управлява компресора а другия магнет вентила . термостат ranco к52 с два осезатела се намира |
|
|
|
|
|
|
|
ако термостата на хладилната част се разкачи от буксите има ли възможност да замръзва хладилната част,ако често се включва компресора който се управлява само от термостата във фризера?
|
|
Всичко записи: 35 : Дата на рег-ция: Юли 2011 : Отправено: 23 Ноември, 2011 - 20:33:02 |
|
|
|
|
|
|
здравеите трябва ми ел схема за този хладилник ENIEM TAR 300D |
|
Всичко записи: 67 : Дата на рег-ция: Авг. 2009 : Отправено: 17 Януари, 2013 - 09:43:02 |
|
|
|
|
|
|
Да споделя и аз моите проблеми с личния ми хладилник Eniem tar 300d. Преди няколко години си имах проблем с термостата в хладилното отделение, направих си от два термостата един,както е описал колегата по горе. Но новата беля е друга много ме набутва с ток работи 22мин. почива 7мин. замерих температурата в фризера -29 градуса? Та въпроса ми е следния какъв модел е термостата за фризера да го купя и тогава да го разколачвам, и другия момент е дали мога да врътна малко регулировката от винтчето да изключва на по висока температура че камерата е пълна до горе. От както съм го купил този хладилник винаги е бил на 1 и държеше -20, но -29 не ми трябва.Мога да съхранявам държавния резерв. |
|
Всичко записи: 113 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 23 Ноември, 2015 - 12:43:16 |
|
|
|
|
|
|
Здравейте въпроса ми е дали мога да сменя , корейски компресор SL19J-4E с този TLS6F Danffos 4620 става въпрос за същия хладилник ENIEM TAR 300D
|
|
Всичко записи: 41 : Дата на рег-ция: Яну. 2013 : Отправено: 24 Май, 2017 - 23:20:05 |
|
|
|