Климатик HAIER HSU-10HM03(B) при включване на климатика след 1-2 мин. работа почват да мигат лампи run и power. Компресора вдига бързо до 10 ампера и спира.има необходимото налягане на фреона. имам проблем с този климатик може ли да ми помогнете. благодаря предварително. |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 13 Февруари, 2007 - 09:26:19 |
|
|
|
qsen
Участник От: Варна
|
|
|
|
Колега провери датчика който е под тръбите на вътрешното тяло. Не мога да ти дам стойности, но мой колега имаше сьщия проблем и каза, че като го сменил се оправил |
|
Всичко записи: 86 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 13 Февруари, 2007 - 18:18:42 |
|
|
|
|
|
|
задействала се е термозащитата на компресора
Проблеми: - недостиг на фреон - изгорял компресор
Огледай за омасляване на гайките |
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Февруари, 2007 - 20:35:12 |
|
|
|
vasio
Нов участник От: Дупница
|
|
|
|
Климатик HAIER HSU-10HM03B - мигат всички диоди Здравете. Климатика е на приятел, още не съм ходил да го видя, по негови обяснения след пускане тръгва нормално когато си достигне темературата се гаси почват да мигат диодите и не тръгва сам. Ако го изключиш и включиш пак тръгва нормално и пак така.. Човека които го е монтирал му е свалял платките да проверява за студени споики - така му е казал. След ремонта проблема е същия. Някои да е имал подобен проблем. |
|
Всичко записи: 14 : Дата на рег-ция: Окт. 2007 : Отправено: 11 Октомври, 2007 - 10:07:44 |
|
|
|
|
|
|
Претоварване по ток:
Може климатика да е презареден Пробвай да му зададеш по-ниска температура Провери мрежовото захранване ако е под 200 V e проблем Може и платка да е дефектирала също. |
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 11 Октомври, 2007 - 14:27:12 |
|
|
|
|
|
|
1. Недостиг на газ в системата. 2. 4-пътния вентил не обръща нормално. 3. Платкa външно тяло. |
|
Всичко записи: 28 : Дата на рег-ция: Септ. 2006 : Отправено: 15 Октомври, 2007 - 10:22:23 |
|
|
|
|
|
|
На топло или на студено го прави? |
|
Всичко записи: 376 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 15 Октомври, 2007 - 13:28:54 |
|
|
|
|
|
|
И аз имам инвертор Haier 10H03 или нещо такова. Изчистих всички филтри и готово. Явно следи тока на вентилатора на вътрешното тяло.
|
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Окт. 2007 : Отправено: 22 Октомври, 2007 - 09:59:21 |
|
|
|
|
|
|
HAIER HSU-10HM03(B) Като пусна климатика нормално си светва лампа power след наколко минути светва run ,след 5-10 сек изгасва run и започват да мигат диоди power и timer. Най интересното е че след като ме ядса климатика свалих 2те платки на вът. тяло презапоих което не ми хареса и след това машината тръгна нормално. Спрях я и след няколко часа пак същото  Захранващото напрежение е 227 v Незнам вече каво да правя . не мога да намеря таблица с кодове точно за този модел
|
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Окт. 2007 : Отправено: 28 Октомври, 2007 - 16:08:17 |
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12556 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Октомври, 2007 - 17:56:58 |
|
|
|
p1
Постоянен участник От: Сливен
|
|
|
|
здравейте, отдавна я наглеждам тази тема защото и при мен в сервиза има един HAIER HSU-10HM03(B). проблема е същия ама времето на работа е скъсено на 10сек. и на топло и на студено, тока е 1А . като разкача компресора климатика си работи.Компресора няма утечки. направих запитване до роял-а преди месец и половина и получих най бързия стандартен отговор - такъв компресор няма. проверил съм всички датчици - наред са.не е от "замърсени филтри" - чисти са.така че се търси компресор. някой знае ли къде ги има освен в китай  |
|
Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 28 Октомври, 2007 - 22:33:26 |
|
|
|
|
|
|
Тия хаери са с модул на шиндинген много тъп модул сблъсквал съм се с него още от втората употреба особенно шарп го ползват и тоя модул много често пука транзисторите. Проверява се с мултицета. |
|
|
|
|
|
|
|
Haier HSU-10HM03(B)
Здравейте, може ли да ми помогнете да реша проблема с климатика ми. Значи започва да грее около 1 мин и след което започва да духа само студено. Идваха няколко "майстора" но никои не можа да каже какво точно му е. Фреона си е наред, замерваха някакви неща и уж всичко си е наред. Помогнете или кажете каде да отида. Благодаря! by_georgiev | А на студено какво прави ? Някоя лампа не мига ли ? |
|
Всичко записи: 12556 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Октомври, 2008 - 18:09:24 |
|
|
|
lichkata
Редовен участник От: Горна Оряховица
|
|
|
|
Тези хаери са с променливотокови компресори на санио или митсубиши. Аз имах проблем със такава 12-ца с компресор санио,и се оказа разбито легло на оста на ротора.Ротора опираше и компресора загряваше за 5 мин. Компресор вземи от 100в климатик същите са.Тошиба на 115в компресор пак става.Успех и пиши какво си направил Р1. |
|
Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 29 Октомври, 2008 - 21:12:40 |
|
|
|
p1
Постоянен участник От: Сливен
|
|
|
|
lichkata мерси за информацията но това беше миналата година и клиента май го даде за скрап 
|
|
Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 29 Октомври, 2008 - 21:22:38 |
|
|
|
|
|
|
Климатик Haier HSU-10HM03(B) - турбината не се върти
Нуждая се от помощ, за което предварително благодаря. При пускане на климатика комресора издава особен скърцащ звук. Ротора на вътрешното тяло не се върти и не духа топло. Когато е на режим охлаждане няма проблем. Извиках техник, който ми каза че компресора се е развалил и се нуждае от нов. Възможно ли е това. stoan | Възможно е По добре си купи нов климатик. И гледай да не е инвертор |
|
Всичко записи: 12556 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 22 Януари, 2009 - 22:08:08 |
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
Климатик Haier HSU-18H03/R2(DB)-тръгва външен вентилатор за 10-15 секунди.Изключва и на външна платка диода мига 2 пъти.Вътрешно си свети нормално.Външно има ли кодове за грешки или да изчакам вътрешно да даде индикация. |
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 05 Февруари, 2009 - 18:48:44 |
|
|
|
|
|
|
Климатик Haier HSU-18H03/R2(DB)-тръгва външен вентилатор за 10-15 секунди.Изключва и на външна платка диода мига 2 пъти.Вътрешно си свети нормално.Външно има ли кодове за грешки или да изчакам вътрешно да даде индикация. |
Имал съм няколко такива случая, оказва се компресор , или силов модул. Модела си има дефект. Успех! |
|
Всичко записи: 32 : Дата на рег-ция: Февр. 2008 : Отправено: 06 Февруари, 2009 - 20:42:21 |
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
След изчакване вътрешно дава компресор или IPM .Не вярвам да е компресора защото изобщо не му подава.На мой колега е.Аз със Хаери избягвам да се занимавам.Две дванайски още чакат за IPM-ми от два месеца.Също са негови.Благодаря ти много за отговора. |
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 06 Февруари, 2009 - 21:55:15 |
|
|
|
|
|
|
Haier HSU-10HB03(B) - след 20 секунди спира Аиде на Haiera, да не отварям нова тема Haier HSU-10HB03 при пускане на климатика тръгва но след 20 секунди спира и мигат рън и полер на студено налягането пада рязко до 2 бара и маи задеиства зашита на топло тръгва но след 10 секунд спира като изключва компресора а след това и вентилатора, някои имал ли е подобен дефект. ___________________________________________________________________ И мен ме съмнява датчика на компресора но дали е той , по грешки дава или недостиг на фреон или платка външно тяло някои оправял ли е такъв дефект. |
|
Всичко записи: 19 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 15 Декември, 2009 - 18:52:13 |
|
|
|
|
|
|
over-head protection of compressor |
|
Всичко записи: 39 : Дата на рег-ция: Февр. 2008 : Отправено: 15 Декември, 2009 - 21:53:25 |
|
|
|
|
|
|
според мен прегрява и исключва заради недостиг на фреон |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Дек. 2009 : Отправено: 20 Декември, 2009 - 19:04:18 |
|
|
|
turboie
Постоянен участник От: любимец
|
|
|
|
имал съм доста случаи на климатици с малко фреон - нито топли нито охлажда ама си върви , нито грешки дава, нито нищо дозареждаш и си тръгва проблемите които ги дават по принцип могат да бъдат доста в смисал от един проблем възниква друг от него трети и така всичко е савкупно и взаимно свързано има 2 типа проблеми по електрониката и по механиката и 2 са взаимно свързани |
|
Всичко записи: 307 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 20 Декември, 2009 - 20:44:46 |
|
|
|
|
|
|
Едва ли ще отречеш обаче че недостига на фреон е най-лесно да се отхвърли като проблем, след като климатика се източи и зареди наново по кантар. Доста климатици от тзи серия си отидоха с изгорели или блокирали компресори, което също не е трудно да се установи. |
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 20 Декември, 2009 - 23:37:08 |
|
|
|
|
|
|
Пробвах да го заредя по монометри но в този студ, а и клматика тръгва и изключва след 10 секунди но май няма да е фреон. Компресора няма утечка на корпус, не съм го пробвал след откачване но и това ще направя но в този студ  |
|
Всичко записи: 19 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 22 Декември, 2009 - 09:53:59 |
|
|
|