 Не обезкрежава
fujitsu



Постоянен участник


Климатик PROLUX KFR-35GW/A1(сплит) на 3 год, но до тази зима е ползван много рядко. Преди една седмица му наливахме фреон до достигане на 23-18 бар при 14гр температура навън и тогава като чели се оправи проблема с разледяването. Но днес пак ходихме до същият климатик. Замерихме- Фреона си беше в границите, Ампераж -6.6, 6.7, колкото си пише на самият климатик, контакта, където е вклучен беше замасен, филтрите чисти. След близо един ч. работа на машината питата започна да побелява. Оставихме го така да си работи (понеже вече беше 20 ч.) и клиента евентуално да се обади ако след още два ч. примерно продължи да трупа лед.
Преди 1ч. се обади да ми каже, че изклучил климатика, от страх "да не направи беля" защото натрупал още лед. Каза също, че през деня такъв проблем няма. Само нощем като е по-студено.
Моля Ви за идеи как да се реши този проблем.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 28 Февруари, 2007 - 23:33:47
criss



Нов участник
От: Пловдив


Възможни причини:
1.Недостиг на фреон
2.Датчик обезскрежаване
3.Ти сам си дал отговор
Намалелия фреон в системата също води до неразмразяване

Всичко записи: 31 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 02 Март, 2007 - 10:07:38
fujitsu



Постоянен участник


criss
Проверих налягането, в границите на нормалното е. За датчика изобщо не знам...

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 03 Март, 2007 - 12:00:59
kolyo



Админ
От: Русе


За такъв климатик никой не чувал
И защо е трябвало да го дозареждате, не можахте ли да изпуснете фреона и да го заредите с везна.Така само си губите времето.

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 03 Март, 2007 - 12:21:30
criss



Нов участник
От: Пловдив


fujitsu, сам казваш,че си правил замерванията при 14гр,но както знаем налягането е в зависимост от външната температура.
Сам казваш,че проблема се явява нощно време,т.е. при по-ниски температури.

kolyo , и аз бях изненадан при първата ми среща с този хибрид,но факт е че го има.
Продава се под търговската марка Пролукс,но иначе по стикери е KFR

Всичко записи: 31 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 05 Март, 2007 - 09:13:40
petko


Редовен участник
От: София


Докато не го заредиш по кантар нищо няма да разбереш, а след това провери дали вообще включва режим дефрост ....
климатика има ли датчик отвън???



Всичко записи: 168 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 10 Март, 2007 - 12:51:06
miro


Редовен участник


Какво му е налягането на студено при 14 градуса външна температура?
Външната перка да не би постояно да е изключена, ако продължително време стои изключена ще обледенява.

Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 11 Март, 2007 - 04:39:35
didko7404


Нов участник
От: Свищов


fujitsu , откъде мога да си купя моторче за клапата на вътрешното тяло за този модел климатици.

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 01 Юли, 2009 - 17:15:24
turboie



Постоянен участник
От: любимец


незнам от кадеси но обади се на този телефон и попитаи в хасково е мислаи че има там 038662127 кам 7$ маи беще.

Всичко записи: 308 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 01 Юли, 2009 - 20:05:49
didko7404


Нов участник
От: Свищов


От свищов съм. Благодаря за тел. номер , че фирмата сервиз неможе да ми намери, ще звънна.

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 04 Юли, 2009 - 11:49:36
 