 Мигат Timer и Operate
modac



Супер участник
От: София


Здравейте колеги, закъсах с гадния инвертор
Климатика си работеше нормално, изключихме го за миене на външно тяло и почистване на филтри. Свършихме тая работа и гадината отказа да включи. Като го пусна на студено няма никаква индикация, вътрешното тяло тръгва, но не и външното. На топло вътрешното и външното не тръгват и след минута- две започват да мигат operate и timer до безкрай. Огледах внимателно да не сме намокрили някъде, но всичко е сухо. Проверих връзките на кабелите и на двете тела и те са наред. Какво значи грешката? Давайте акъл как да го боря утре прасето.
P.S. На външната платка не видях да има диоди.

Всичко записи: 588 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 12 Април, 2011 - 19:31:45
kolyo



Админ
От: Русе


__ - OPERATION (Green) Flashing(1 Hz) - Power failure (when power is ON)
00 - OPERATION (Green) Flashing(5 Hz) - Protective circuit operation for indoor P.C. board
01 - OPERATION (Green) TIMER (Yellow) Flashing(5 Hz) - Protective circuit operation for connecting cable and serial signal system
02 - OPERATION (Green) FILTER (Orange) Flashing(5 Hz) - Protective circuit operation for outdoor P.C. board
03 - OPERATION (Green) TIMER (Yellow) FILTER (Orange) Flashing(5 Hz) - Protective circuit operation for others(including compressor)

att-4da4871cec67510.gif


Всичко записи: 11953 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 12 Април, 2011 - 20:02:07
modac



Супер участник
От: София


Благодаря. В линка не го открих иначе нямаше да пускам

Все пак някакви идеи, че грешките са доста относително нещо.

Всичко записи: 588 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 12 Април, 2011 - 20:14:28
emilpavlov


Редовен участник
От: Варна


До днес сигурно вече ще е изсъхнал и най-верочтно да проработи, ако не една духалка на платката?
Дори да не е намокрена сигурно се е образувал конденз и като се изсуши ще тръгне.

Всичко записи: 137 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 13 Април, 2011 - 09:58:18
modac



Супер участник
От: София


Да оказа се, че явно все пак някъде сме намокрили. Днес пуснах климатика и тръгна без проблем. Благодаря за помоща.

Всичко записи: 588 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 13 Април, 2011 - 17:49:59
 